C、受力方向 D、受力反方向
35、分解组立杆塔时,混凝土的抗压强度应达到设计强度的(B)%。. A、50 B、70 C、90 D、100
36、整体立塔时,混凝土的抗压强度应达到设计强度的(D)%;当立塔操作采取有效防止基础承受水平推力的措施时,混凝土的抗压强度允许不低于设计强度的70%。
A、70 B、80 C、90 D、100
37、铁塔组立后,各相邻节点间主材弯曲度不得超过(C) A、1/250 B、1/500 C、1/750 D、1/1000
38、导线或架空地线在跨越(C)及以上电力线路档内不得接头,(C)及以下电力线路档内不得接头不受限制。 A、10kV B、35kV C、110kV D、220kV
39、对居民区,最大计算弧垂情况下110kV导线对地面最小距离为(C) A、6米 B、6.5米 C、7米 D、7.5米
40、对居民区,最大计算弧垂情况下220kV导线对地面最小距离为(C) A、7米 B、8米 C、7.5米 D、8.5米
41、对非居民区,最大计算弧垂情况下500kV导线对地面最小距离为(D) A、10米 B、12米 C、13米 D、14米
42、对非居民区,最大计算弧垂情况下110kV导线对地面最小距离为(A) A、6米 B、6.5米 C、7米 D、7.5米
43、对非居民区,最大计算弧垂情况下220kV导线对地面最小距离为(C) A、6米 B、7米 C、6.5米 D、7.5米
44、对非居民区,最大计算弧垂情况下500kV线路三角排列导线对地面最小距离为(B) A、10米 B、10.5米 C、11米 D、11.5米
45、敷设水平接地体时两接地体间的平行距离不应小于(D)米。 A、2 B、3 C、4 D、5
46、110kV架空送电线路跨越公路的最小垂直距离为(B)米。 A、6 B、7 C、8 D、9
47、220kV架空送电线路跨越公路的最小垂直距离为(C)米。 A、6 B、7 C、8 D、9
48、500kV架空送电线路跨越公路的最小垂直距离为(D)米。 A、8 B、10 C、12 D、14
49、在路径受限制地区,架空送电线路与110kV线路边导线的最小水平距离为(B)米。 A、4 B、5 C、6 D、8
50、在路径受限制地区,架空送电线路与220kV线路边导线的最小水平距离为(C)米。 A、4 B、5 C、6 D、8
51、在路径受限制地区,架空送电线路与500kV线路边导线的最小水平距离为(D)米。 A、4 B、5 C、6
D、8 三、多项选择题
1、架空送电线路工程使用的原材料必须符合下列规定:(ABD) A、有该批产品出厂质量检验合格证书;
B、有符合国家现行标准的各项质量检验资料;
C、对砂石等无质量检验资料的原材料,除设计有特殊要求外,可只进行外观检查; D、对产品结果有疑义时,应重新抽样,并经有资格的检验单位检验,合格后方可采
用。
2、下列各项说法中正确的选项是(BCD)
A、杆塔基础(不含掏挖基础和岩石基础)坑深允许偏差为+100mm,-100mm,坑底
应平整;
B、同基基础坑在允许偏差范围内按最深基坑操平; C、掏挖基础以人工掏挖为主;
D、对于风化岩或较坚硬的岩石可采用松动爆破与人工开挖相结合,但应保持坑壁完
整,岩渣及松石必须清楚干净;
E、掏挖基础及岩石基础的尺寸允许有一定的负偏差。 3、分坑测量进行复测时,有(ADE)
A、以相邻两直线桩为基准,其横线路方向偏差大于50 mm; B、以相邻两直线桩为基准,其顺线路方向偏差大于50 mm;
C、用经纬仪视距法复测时,顺线路方向两相邻杆塔中心桩间的距离与设计值的偏差
大于设计档距0.5%;
D、用经纬仪视距法复测时,顺线路方向两相邻杆塔中心桩间的距离与设计值的偏差
大于设计档距1%;
E、转角桩的角度值,用方向法复测时对设计值的偏差大于1′30″。 4、混凝土浇筑用水应符合下列规定:(AB)
A、制作预制混凝土构件用水,应使用可饮用的水;
B、现场浇筑混凝土,宜使用可以饮用的水,当无饮用水时,可采用清洁的河溪水或
池塘水。除设计有特殊要求外,可只进行外观检查不做化验。水中不得含有油脂,其上游亦无又喊化合物流入,有怀疑时应进行化验;
C、特殊地区可按该地区的标准使用海水。 5、杆塔基础坑深与设计坑深偏差大于+100mm时,应按下列规定处理,其中不正确的是(BE) A、铁塔现浇基础坑,其超深部分应铺石灌浆;
B、混凝土电杆基础、铁塔预制基础、铁塔金属基础等,其超深在+100mm~+300mm
时,应采用填砂、石夯实处理,每层厚度不宜超过200mm;
C、遇到泥水坑时,应先清楚坑内泥水后再铺石灌浆;
D、当不能以填土或砂、石夯实处理时,其超深部分按设计要求处理,设计无具体要
求时按铺石灌浆处理;
E、坑深超过规定值+100mm以上时应采用铺石灌浆处理。 6、以下关于现浇基础试块制作数量正确的说法有:(ACDE)
A、转角、耐张、终端、换位塔及直线转角塔基础每基应取一组;
B、一般直线塔基础,同一施工队每5基或不满5基应取一组,单基或连续浇筑混凝
土量超过50 m3 时亦应取一组; C、按大跨越设计的直线塔基础及拉线基础,应每腿取一组,但当基础混凝土量不超过同工程中大转角或终端塔基础时,则应每基取一组;
D、当原材料变化、配合比变更时应另外制作;
E、当需要作其它强度鉴定时,外加试块的组数由各工程自定。 7、以下关于现浇混凝土的养护说法正确的是(BCD)
A、采用养护剂养护时,应在拆模并经表面检查合格后立即涂刷,涂刷后12 h后开始
浇水养护;
B、浇筑后应在12H内开始浇水养护,当天气炎热、干燥有风时,应在3h内进行浇水
养护,养护时应在基础模板外加盖遮盖物,浇水次数应能保持混凝土表面始终湿润;
C、对普通硅酸盐和矿渣硅酸盐水泥拌制的混凝土浇水养护,不得少于7昼夜,当使
用其它品种水泥和大体积基础时,按有关规定处理;
D、基础拆模经表面质量检查合格后应立即回填,并应对基础外露部分加遮盖物,按
规定期限继续浇水养护,养护时应使遮盖物及基础周围的土始终保持湿润。
8、关于钻孔灌注桩成孔的尺寸必须符合下列规定:(BCE) A、孔径允许偏差:±50mm; B、孔径允许偏差:—50mm;
C、孔垂直度允许偏差:<桩长1%; D、孔深:+100mm、—50 mm; E、孔深:>设计深度
9、对于岩石基础,关于混凝土或砂浆的浇灌说法正确的是:(ABD)
A、浇灌混凝土或砂浆时,应分层浇捣密实,并应按现场浇筑基础混凝土的规定进行
养护;
B、孔洞中浇灌混凝土或砂浆的数量不得少于施工技术设计的规定值;
C、对浇灌混凝土或砂浆的强度检验应以试块为依据,试块的制作应每腿取一组; D、对浇灌钻孔式岩石基础,应采取措施减少混凝土的收缩量。 10、杆塔工程部分,当采用螺栓连接构件时,下列说法正确的是:(ACE) A、螺栓与构件平面垂直,螺栓头与构件间的接触处不应有空隙;
B、螺母拧紧后,螺杆露出螺母的长度:对于单螺母不应小于三个螺距。对双螺母,
不应小于两个螺距;
C、螺母拧紧后,螺杆露出螺母的长度:对于单螺母不应小于两个螺距。对双螺母,
可与螺母相平;
D、螺杆必须加垫者,每端不宜超过三个垫圈; E、螺杆必须加垫者,每端不宜超过两个垫圈。
11、对立体结构,关于螺栓的穿入方说法正确的是(ADE) A、水平方向由内而外; B、水平方向由外而内; C、垂直方向由上向下; D、垂直方向由下向上;
E、斜向者宜由斜下向斜上穿,不便时应在同一斜面内取统一方向。 12、对平面结构,关于螺栓的穿入方说法正确的是(ACD) A、顺线路方向,按线路方向穿入或按统一方向穿入;
B、横线路方向,两侧由外而内,中间由左至右(按线路方向)或按统一方向穿入; C、横线路方向,两侧由内而外,中间由左至右(按线路方向)或按统一方向穿入; D、垂直方向由下向上; E、垂直方向由上向下。
13、杆塔部件组装有困难时,应(ABE)
A、查明原因,严禁强行组装;
B、个别螺孔需扩孔时,扩孔部分不应超过3mm,当扩孔需超过3mm时,应先堵焊在
重新打孔,并应进行防锈处理;
C、个别螺孔需扩孔时,扩孔部分不应超过5mm,当扩孔需超过5mm时,应先堵焊在
重新打孔,并应进行防锈处理;
D、可以采用气割等方式进行扩孔; E、严禁用气割进行扩孔或烧孔。
14、下列关于110kV~500kV杆塔组立的允许偏差说法正确的是:(BDF) A 、直线杆塔结构倾斜的允许偏差值2‰; B、直线杆塔结构倾斜的允许偏差值3‰;
C、直线杆塔结构中心与中心桩间横线方向位移的允许偏差值30mm; D、直线杆塔结构中心与中心桩间横线方向位移的允许偏差值50mm;
E、转角杆塔结构中心与中心桩间横、顺线路方向位移的允许偏差值30mm; F、转角杆塔结构中心与中心桩间横、顺线路方向位移的允许偏差值50mm。 15、工程移交时,杆塔上应有下列固定标志:(ABDE) A、线路名称或代号及杆塔号;
B、耐张型、换位型杆塔及换位杆塔前后相邻的各一基杆塔的相位标志; C、高塔按设计规定装设的跨越障碍标志; D、高塔按设计规定装设的航行障碍标志; E、多回路杆塔上的每回路位置及线路名称。 16、铁塔基础符合下列规定时始可组立铁塔:(ABD) A、经中间验收合格;
B、分解组立铁塔时,混凝土的抗压强度应达到设计强度的70%; C、分解组立铁塔时,混凝土的抗压强度应达到设计强度的80%;
D、整体立塔时,混凝土的抗压强度应达到设计强度的100%;当立塔操作采取有效防
止基础承受水平推力的措施时,混凝土的抗压强度允许不低于设计强度的70%。
E、整体立塔时,混凝土的抗压强度应达到设计强度的100%;当立塔操作采取有效防止
基础承受水平推力的措施时,混凝土的抗压强度允许不低于设计强度的80%。
17、钢圈连接的混凝土电杆,宜采用电弧焊接。焊接操作应符合下列规定:(ABDE)
A、必须由有资格的焊工操作,焊完的焊口应及时清理,自检合格后应在规定的部位
打上焊工的钢印代号;
B、焊前应清除焊口及附近的铁锈及污物;
C、钢圈厚度大于5mm时应采用V型坡口多层焊; D、钢圈厚度大于6 mm时应采用V型坡口多层焊;
E、焊缝应有一定的加强面,其高度和遮盖宽度应符合规范要求。 18、钢圈连接的混凝土电杆,采用气焊连接时,下列说法正确的是:(ACD) A、钢圈宽度不应小于140 mm;
B、应减少不必要的加热时间,以减少电杆端头混凝土因焊接产生的裂缝。当产生宽
度为1 mm以上的裂缝时,宜采用环氧树脂进行修补;
C、气焊用的乙炔气应有出厂质量检验合格证明; D、气焊用的氧气纯度不应低于98.5%。
19、架线后应对全部拉线进行复查和调整,下列关于拉线安装正确的说法是:(ABE) A、拉线与拉线棒应成一直线;
B、X型拉线的交叉点处应留足够的空隙,避免相互摩擦;