1、本工程电器导线、导管采用暗敷连接嵌入墙体,对墙体砌筑质量、砌筑形式要求很高,否则很容易影响墙体结构受力。

2、由于一般电气工程管内穿线要求在抹灰、地面完工后进行,所以对工期有一定影响。

3、本工程电器导线、导管采用暗敷连接埋入混凝土楼板,在安装过程中部分电器导线、导管和暗敷给水管相互之间位置会有交叉点,如处理不好就会削弱混凝土楼板的受力截面,影响混凝土楼板的质量。 应对措施:

1、在墙体砌筑时预留暗敷管线马牙槎。

2、电气工程管内穿线使用专用线路穿管器穿线。

3、水电管线在模板施工时预排(划线)水电管道线路,遇到交叉时采取绕管措施防止交叉干扰。

第四章、主要分部分项工程施工方法和措施 4.1、施工测量施工方法和措施 1、施工测量的准备工作:

(1)了解工程的总体布局、定位及标高情况。 (2)对图纸进行校核。 (3)确定放线精度。

(4)测量设备、仪器确保在有效期内并确保完好且能满足所确定的精度要求。

(5)仪器配备:全站仪一台、激光经纬仪一台、自动安平水准仪三台、50m钢卷尺三把、5m盒尺20把。

10

2、建筑定位放线:

(1)建筑物平面定位:根据甲方及设计给定的坐标控制点和水准点,闭合后进行建筑物平面定位,确定主控制轴向及外轮廓线,并选定纵向控制轴线和横向控制轴线。每道控制轴线两端3米远处埋设混凝土轴线控制桩,埋深为1.0m,桩位四周砌红机砖保护。

1)定位测量精度要求:根据建筑的结构和使用特点,测量精度为二级,测角中误差为 ±12\,边长相对误差为 1/15000。

2)距离丈量方法:距离丈量采用I级钢尺,丈量时必须使用弹簧秤,并进行往返测量。并考虑尺长、温度、倾斜、拉力等各项改正数。具体公式为:

(考虑拉力值,则拉力改正数不计)

式中:L---丈量时钢尺读数 t0---鉴定时标准温度 L0---实际距离 a---钢尺线膨胀系数 L实---钢尺实际长度 t---测量时实际温度 L明--钢尺名义长度 h---两端高差

(2)建筑物高程测设:高程引入采用原场区内已知水准点进行测设,本工程布设6个临时水准点,组成建筑物的高程控制点,控制点的测量采用附和测法。闭合差的要求:

L:为附和线路长度。 3、基础开挖放线:

由于建筑平面控制桩及轴线控制桩距基础外边线较远。在基础开挖时,不易被破坏,故在开挖基础时不需引桩。基础开挖撒线宽度不应超过15 cm。 (1)根据建筑物平面控制桩、设计边坡及地面高程,分别测设出基槽下口

11

(坡角)及基槽上口(坡顶位置桩,并沿上口桩撒出开挖边线,上口桩位允许误差+50 mm、-20 mm。基槽下口桩允许误差为+10 mm;开挖至接近槽底400 mm时,应及时测设坡角与3 m×3 m的方格网点标高,允许误差为:±10 mm。

(2)垫层上基础放线:用经纬仪正倒镜法以轴线控制桩为准将各轴线直接投测在垫层上。 4、结构施工测量: (1)结构竖向投测:

本工程采用激光经纬仪内控法进行竖向投测。在流水段I内设五个内控点,其余各流水段各设两个控制点(见附图2),控制点设在首层楼面上,采用200×200×10预埋铁板做控制点(加活动盖板保护)。二层以上结构施工时,均在控制点上方预留200×200方孔,设有机玻璃十字丝接收靶。激光经纬仪设在首层控制点上对准接收靶,照准部进行水平向360°回转,当回转圆心同接收靶某圆心轨道重合时即确定了轴线投测点位置,并采用正倒镜法校核。 (2)施工层放线:放线前应在平面上校核控制轴线,闭合后测设细部轴线,然后以此为准测量墙、柱、梁、洞口的边线,各部位放线的允许误差为: 项 目 主轴线 细部放线 墙、柱边线 门窗洞口线 精 度 ±3 mm ±2 mm +3 mm + 3 mm (3)高程的竖向传递:工程结构施工时划分为四个流水段,共设六个标高

12

传递点分别向上进行传递,以保证在各流水段施工层上附近有三个标高点,进行互相校核。:

1)标高传递的允许误差: 项 目 层 间 总 高 精 度 ±3 mm ±10 mm 2)各传递点的起始标高线为+0.50 m,应由附近的二个临时水准点确定。标高传递时采用钢尺沿铅直方向(经纬仪配合)向上量至施工层。钢尺丈量时应考虑各项改正数。在传递过程中应根据每层的误差进行上一层的调整,以防止层间误差的积累而引起总误差超限。

3)施工层抄平前,应校核下层传递上的三个标高点,校差小于3 mm时,取平均点引测水平线;抄平时将水准仪放在测点范围的中心位置,进行一次精确抄平,水平线的标高允许误差为±3 mm。 (4)钢筋混凝土墙体、暗柱施工测量:

1)墙、柱钢筋绑扎完毕后,在竖向主筋上测设标高点,用胶布标注,作为支模和浇筑混凝土的依据。测法和误差应符合上述施工层抄平的规定。 2)柱支模后,用经纬仪校核模板垂直度,校核时用经纬仪在相互垂直的两轴线上同时测量。 5、装修工程施工测量: (1)地面工程的施工测量:

1)测设50 cm水平控制线:50 cm水平控制线的测设依据为结构施工期间每层的标高控制点,其允许误差应符合测表1的要求。室内的50 cm水平线是

13

控制地面标高、门窗安装等项目的重要依据,在弹墨线时应注意墨线的宽度不得大于 1 mm。防止误差扩大。

测表1: 项 目 精 度 要 求 水平线(室内、室外) 1 每3 m两端高差小于±1 mm。 2 同一条水平线的标高允许误差为±3 mm。 铅垂线 室内 室外 经纬仪两次投测校差小于2 mm 高于1/3000 2)用水准仪检测地面面层的平整度和标高时,水准仪的间距应符合以下要求:大厅应小于5 m、房间应小于2 m。 (2)门窗安装施工测量:

1)从建筑最顶层找出外窗口的边线,用线坠将边线向下引测,并采用经纬仪进行校核以保证精度。其精度应符合测表1的要求。

2)门窗口的水平位置由室内50 cm水平控制线确定,向上反到窗下皮标高,并弹线找直。各门口应从水平控制线测设门口上皮标高并拉通线,保证所有的门在同一水平线上。其精度应符合测表1的要求。 6 、沉降观测:

(1)塔吊、脚手架沉降观测: 1)在雨季来临前观测一次。 2)雨季后观测一次。 3)雨季中及雨后观测一次。 (2)沉降观测的精度要求: