施工技术交底记录 工程名称 南国置业.泛悦城市广场 施工单位 北京恒信建设工程责任有限公司 工程部位 交底日期 2017.08.31 户内公区 交底 对象 水电施工班组 交底提要 室内电线导管穿线工程 交底内容: 室内电线导管穿线工程 一、 材料要求 1. 绝缘导线:导线的型号,规格必须符合设计要求,并有产品出厂合格证。 2. 镀锌丝或钢丝:应顺直无背扣,扭接等现象,并具有相应的机械拉力。 3. 护口:应根据管径的大小选择相应规格的护口。 4. 接线端子(接线鼻),应根据导线的根数和总截面选择相应规格的接线端子。 5. 辅助材料:防水胶带,黑胶布、滑石粉、布条等。(穿线不允许使用焊锡膏) 二、 主要机具 1. 克丝钳、尖嘴钳、剥线钳、压接钳、放线架。 2. 一字改锥,十字改锥、电工刀、万用表、兆欧表 三、 作业条件 1. 配管工程或线槽安装工程配合土建结构施工完毕。 2. 配合土建工程顶棚施工配管或线槽安装完毕。 四、 工艺流程 选择导线→扫管管口带护口→穿带线 →放线与断线→导线与带线的绑扎→导线连接→线路绝缘摇测 五、 质量要求 1. 主控项目 1) 导线的规格型号必须符合设计要求和国家标准的规定。 2) 照明电路的绝缘值不小于0.5M?,动力线路的绝缘电阻值不小于10.5M?。 2. 一般项目 1) 管内穿箱内清洁无杂物,护口、护线套管齐全无脱落,导线排列整齐,并留有适当余量。导线在管子内无接头,不进入盒、箱的垂直管子上口穿线后密封处理良好,导线固定牢固,包扎严密,绝缘良好,不伤芯。 2) 相线黄绿红,建筑物同一表高层内相线颜色应一致,保护接地线黄绿线,中性线蓝色。截面选用正确,线色符合规定,连接牢固紧密。 六、 操作工艺 1. 选择导线: 1) 应根据设计图规定选择导线。 2) 相线黄绿红,建筑物同一表高层内相线颜色应一致,,用淡蓝颜色的导线为中性线,用黄绿相间的导线为保护地线。 2. 清扫管路: 1) 清扫管路的目的是清扫管路中的灰尘,泥水等到杂物。 2) 清扫管路的方法:将布条两端牢固的绑扎在带线上两人来回拉动带线,将管内杂物清净。 3. 穿带线: 1) 穿带线目的是检查管路是否畅通,管路的走向及盒箱的位置是否符合设计要求。 2) 穿带线的方法:一般均采用Φ1.2~2.0mm的铁丝。先将铁丝的一端应留置10~15cm的余量。在管路较1 / 4
长或转弯较多时,可以在敷设管路的同时将带线一并穿好。 3) 穿带线受阻时,应用两根铁丝同时搅动,使两根铁丝的端头互相钩绞在一起,然后将带线拉出。 4. 放线及断线: 1) 前应根据施工图导线的规格,型号进行核对;放线时导线应置于放线架上。 2) 断线,剪断导线时,导线的预留长度应按以下三种情况考虑。 a) 接线盒,开关盒,插座盒及灯头盒内的预留长度不大于15cm b) 配电箱内导线的预留长度应为配电箱箱体周长的1/2 应急柜只预留接线盘处1/2蓄电池处不算预留。 c) 公用导线在分支处,可不剪断导线而直接穿过。 5. 导线与带线的绑扎: 1) 当导线根数较少时例如二至三根导线,可将导线前端的绝缘层削去,然后将线芯直接插入带线的盘圈内并折回压实。绑扎牢固。使绑扎处形成一个平滑的锥形过度部位。 2) 当导线根数较多或导线截面较大时可将导线前端的绝缘层削去,然后将线芯斜错排列在带上,用绑线缠绕绑扎牢固。 3) 使梆扎接头处形成一个滑的锥形过渡部位,便于穿线。 6. 管内穿线:
1) 钢管(电线管)在穿线前,应首先检查各个管口的护口是否齐整,如有遗漏和破损,均应补齐和更换。 2) 当管路较长或转弯较多时,要在穿线的同时往管内吹入适量的滑石粉。 3) 两人穿线时,应配合协调,一拉一送。 4) 穿线时应注意下列问题: 同交流回路的导线必须穿于同一管内。
不同回路,不同电压和交流与直流的导线,不得穿入同一管内。 严禁导管内敷设单根导线。
导线在变形缝处,补尝装置应活动自如。导线应留有一定的余度。 敷设于垂直管路中的导线,当超过
下列长度时,应在管口处和接线盒中加以固定:截面积为50m㎡及以下的导线为30m; 7. 导线连接: 1) 导线连接应具备的条件: a) 线接头不能增加电阻值。 b) 受力导线不能降低原机械强度。 c) 不能降低原绝缘强度。 2) 剥削绝缘使用工具及方法: a) 剥削绝缘使用工具: 由于各种导线截面、绝缘层薄厚程度,分层多少都不同,因此使用剥削线的工具也不同。常用的工具电工刀,克丝钳和剥削线钳,可进行削革力及剥削绝缘层。一般4m㎡以下的导线原则使用剥线钳,但使用电工刀时,不允许采用在导线周围转圈剥线绝缘层的方法。 b) 剥削绝缘方法:单层剥削法,分段剥法,斜削法。 3) 单芯铜导线的直线连接: a) 绞接法:适用于4m㎡以下的单芯线。 b) 缠卷法:适用6m㎡及以上的单芯线的分支连接。 c) 十字分支导线连接做法。 d) 多芯铜线直接,采用铜接线套管压接。 4) 套管压接: a) 导线与平压式接线柱连接单芯线连接 b) 导线与针孔式接线桩连接 8. 导线包扎:
首先用橡胶(或PVC防水胶带)绝缘带从导线接头处始端的完好绝缘层开始,缠饶1~2个绝缘带幅宽度,再以半幅宽度重叠缠绕。在包扎过程中应尽可能的收紧绝缘带。最后在绝缘层上缠绕1—2圈后,再进行回缠,采用黑胶布包扎,包扎时要衔接好以半幅宽度边压边进行缠绕,同时在包扎过程中收紧胶布,导线接头处两
2 / 4
a) b) c) d)
端应用黑胶布封严密。包扎后应呈枣核形。 七、 成品保护 1. 穿线时不得污染设备和建筑物品,应保持周围环境清洁。 2. 使用脚手架及其它工具时应注意不得碰坏其它设备和门窗,墙面,地面等。 3. 在全部过程完后,应将导线的接线头盘入盒、箱内并用纸封堵严实,以防污染。同时应防止盒、箱内进水。 4. 穿线时不得遗漏带护线套管或护口。 八、 应注意的质量问题 1. 在施工中存在护口遗漏,脱落,破损及与管经不符合等现象。因操作不慎而使护口遗漏或脱落者应及时补齐,护口破损与管径不符者及时更换。 2. 铜导线连接时,导线的缠绕圈数不足圈,未按工艺要求连接的接头应拆除重新连接。 3. 导线连接处的焊锡不饱满,出现虚焊,夹渣等现象。焊锡的温度要适当,涮锡要均匀。涮锡后应用布条及时擦去多余的焊剂保护接头部分的洁净。 4. 导线线芯受损是由于用力过猛和剥线钳相应的刀口。 5. 多股软铜线涮锡遗漏,应及时进行补焊锡。 6. 接头部分包扎不平整、不严密。应按工艺要求重新进行包扎。 7. 螺旋接线钮松动和线芯外露。接线钮不合格,及线芯、剪得余量过短都会造成其松动,线芯剪得太长就会造成线芯的预留长度应取1.2mm为宜。 8. 线路的绝缘电阻值偏低。管路内可能进水或者绝缘层受损都将 造成绝缘电阻值偏低。应将管路中的泥水及时清干净或更换导线。 九、 施工安全注意事项
1. 杜绝三违现象发生,班组有权拒绝违章指挥,并有权将违章行为越级上报
2. 进入工地必须穿戴必要的防护用品。认真使用好安全帽、安全带和安全网。高空作业或气候恶劣时,毋须落实防范措施,确保安全。
3. 在脚手架上作业时, 不得依座在脚手栏杆上休息,工具、物料不得乱仍乱放,谨防伤人和自伤。
4. 施工现场的施工用电。应按施工用电方案进行统一布置,清除乱拖乱拉现象。用电设备应按有关规定实行一机一闸,必须安装漏电保护器,并有安全可靠的接地,电器设备必须配开关箱并配锁。配电箱应放在安全的地方,并装门加锁,专人负责。
5. 临时施工作电应根据施工组织设计要求而接配,接配时不准有裸线,不准留有带电的线头,各分支线路应单独控制开关。不得带电作业。
6. 现场材料归类堆放,不用材料要及时回收清理,做好现场文明施工。 7. 任何人不得破坏建筑物的轴线控制及高程控制点。 8. 使用人字梯必须坚固,距梯脚40~60mm处要设拉绳,防止劈开;不准站在梯子最上一层工作,梯凳上禁止放工具、材料。 9. 高空作业,无防护设施时,必须系安全带并拴在牢固部位上。 10. 在吊顶房间工作时,现场严禁吸烟和用火。
3 / 4