结 构 验 收 汇 报 材
料 浙江泛华工程监理有限公司杭政储出『2010』37号 地块商业金融业用房工程项目监理部 2012年6月 一、工程概况
1、项目基本概况:
工程名称:杭政储出『2010』37号地块商业金融业用房工程 建设地点:杭州市下沙经济技术开发区幸福北路、学源路交 叉口
建设单位:杭州经济技术开发区资产经营有限公司 设计单位:浙江省建筑设计研究院 勘察单位:浙江省浙南综合工程勘察测绘院 监理单位:浙江泛华工程监理有限公司 施工单位:广大建设集团
质监单位:杭州市人防办(民防局)质监站 人防设备厂家:杭州市人防设备厂 2、项目人防分区、面积及口部数量: 本工程人防地下室的抗力等级为甲类核6级常6级,战时用途为 二等人员掩蔽所。人防面积为6241平方米,其中防护单元一面积为1935平方米,人防掩蔽面积1447平方米,共有四个抗爆单元:抗爆单元1面积355平方米,抗爆单元2面积
419平方米,抗爆单元3面积352平方米,抗爆单元4面积321平方米 。 防护单元二面积为1936平方米,人防掩蔽面积1489平方米, 共有四个抗爆单元:抗爆单元1面积408平方米,抗爆单元2面积265平方米,抗爆单
元3面积406平方米,抗爆单元4面积410平方米。 防护单元三面积为1988平方米,人防掩蔽面积1460平方米,共有四个抗爆单元:抗爆单元1面积230平方米,抗爆单元2面积498平方米,抗爆单元3面积387平方米,抗爆单
元4面积345平方米。 固定电站385平方米,共有进风口、排风口、连通口10个。 3、人防门一览表: 4、监理依据: gb50319-2000《建设工程监理规范》、 gb50300-2001《建筑工程施工质量验收统一标准》、 gb50134-2004《人民防空工程施工及验收规范》、 rfj01-2002《人民防空工程质量检验评定标准》、 rfj01-2008《人民防空工程防护设备图集》、 人防地下室各专业施工图、人防设计交底及图纸会审纪要、人防质监交底、工程监理委托合同、人防设备采购安装合同、建设工程施工合同、经批准的施工组织设计、人防施工专
项方案、经批准的监理规划。
二、人防工程监理重点
1、防护设备检查和验收要点: 1.1、施工之前,项目监理部认真核对人防门、临战封堵、地漏、穿墙密闭套管、呼唤
按钮的数量、位置及标高,对施工项目部进行交底。 1.2、监督检查施工单位,选择符合满足招标投标文件的国家人防定点厂生产的产品。本
工程选用杭州市人防设备厂产品。 2、结构监理要点:
2.1、本工程底板、侧墙、顶板及防倒塌楼梯板双层双向配筋绑扎, 双层双向钢筋之间设梅花型布置的拉结筋,拉结筋间距450mm,直径8mm。拉结筋勾住最
外层受力钢筋,两端绑扎牢固,并保证竖直。 2.2、迎水面保护层厚度不小于50mm。 2.3、依据《全国民用建筑工程设计技术措施-防空地下室》第3.6.4条要求,严格控制受力钢筋锚固长度。 2.4、钢筋接头位置合理,绑扎、焊接长度符合规范要求,焊接接头饱满。混凝土浇捣前
焊渣、建筑垃圾应清理干净。 3、底板浇筑:
3.1、板筋穿梁。底板上层钢筋要求从地梁上层主筋下穿。 3.2、严格控制人防门槛做法。所有防护密闭门、密闭门及竖向临战封堵均按要求设置人防门槛并进行预埋,单面临战封堵沟槽为100mm(深)*200mm(宽)。本工程活门槛配筋上翻高度与建筑标高平,固定门槛高度宜高出建筑标高150mm,所有门槛均配置纵筋和箍筋,纵筋直径不小于16mm。门洞每角设2根16mm的加强筋,长度1000mm(当门框墙宽度大于400时数量为三根)。 3.3、门框接地。人防区内所有的金属门框均应设置等电位接地,接地电阻小于一欧,本
工程接地材质采用不小于25*4mm2的热镀锌扁钢。 3.4、临战封堵槽100mm(深)*200mm(宽)。本工程封堵槽100mm宽等肢预埋角钢完全
外露,并要求一直保留至竣工验收结束。 3.5、为保证墙、柱定位的准确,项目监理部严格控制墙、柱定位钢筋。底板马蹬按1m2
一个设置,以保证底板的有效厚度。 3.6、给排水。进风竖井、进风扩散室、滤毒室(包括滤毒室相连接的密闭通道)、除尘
室、防毒通道、简易洗消间及其防护密闭门以外篇五:人防工程验收汇报资料 云厦·领城故事花园二期
地下室人防工程 竣 工 验 收 报
告 新世纪建设集团有限公司
二0一一年七月十五日 人防工程中间结构验收汇报资料 各位领导、专家: 欢迎参加云厦·领城故事二期地下室人防工程质量验收,感谢大家对本工程在施工过程
中的各项指导、监督以及支持。
一、工程概况: 云厦·领城故事二期工程位于舟山市临城新区,浙江云厦集团有限公司舟山房地产分公司开发建设,浙江宏宇工程勘察设计有限公司地质勘测,由浙江华之建筑设计有限公司设计,新世纪建设集团有限公司承建施工,舟山市普陀永安工程建设监理有限责任公司监理,委托浙江省人防工程质量监督站监督。地下室总建筑面积17983平方米,其中人防面积7765平方米,分4个防护单元,防护等级常6核6,防化等级丙级,共可掩蔽人员5290人。结构安全等级为2级,抗震类别为丙类,抗震等级为7度。本工程战时为二等人员掩蔽部,平时为汽
车及自行车库,其上部结构为9~24层住宅小区。 桩基采用钻孔灌注桩及人工挖孔桩,桩径分为φ600mm和φ800mm,桩身砼强度为c25。 地下室采用c35p8抗渗商品混凝土浇筑,地下室底板厚300~400mm,剪力墙板厚300mm,顶板厚200~250mm。后浇带混凝土为c40p8。地下室分隔墙采用mu10烧结多孔砖,m5砂浆砌筑。 本工程于2008年3月18日开工,3月22日开始工程试打桩,2008年10月31日人防地下室工程进行人防工程质监交底,11月20日完成全部地下室桩基;于此同时8月10日开始地下室土方开挖,11月10日第一次地下室基础底板浇捣,2009年10月15日地下室全部混凝土浇捣完成。
二、施工过程质量控制:
1、严把材料质量关:严格实施材料进场验收检验和复试程序,凡进入工地现场 的建筑材料由材料员、质检员进行验收,钢材、水泥、砖、砂石料、防水材料由监理单
位见证随机取样送舟山市质监站检测中心检测合格。使用的原材料情况: 水泥采用舟山市银马水泥有限公司强度等级复合32.5的银马牌散装水泥,使用1批,监
理单位随机见证取样,经检测中心检测合格。 钢筋原材料共进场57批,进场时检查出厂合格证或质保单,项目部材料员检验后,经监
理单位见证取样,经检测中心检测均合格。 多孔砖采用舟山市定海区马岙五一轮窑厂生产的mu10烧结多孔砖,共进场2批,监理单
位随机见证取样,经检测中心检测合格。 淡化砂进场1批,采用临城华扬海砂淡化场的淡化海砂,监理单位随机见证取样,经检测中心检测合格。 防水材料:进场浙江海盐绿洲防水材料厂生产的sbs卷材1批,浙江海盐绿洲防水材料厂和金华市胜总建筑防水有限公司生产的js防水涂料各1批,监理单位随机见证取样,经检测中心检测合格。 砼采用舟山市大昌预拌混凝土有限公司拌制的商品混凝土,车车坍落度测试,按规范要求制作试块。 2、严把施工质量关:每一分项工程均由项目技术人员向涉及的班组进行技术交底,各班组向操作工人进行交底后方进行施工,施工员仔细复核工程轴线,截面尺寸;每道工序都经自检合格后报监理、建设单位验收,经验收合格,并联系人防质监员进行人防部位的监督检
查。使本工程实物质量得到了控制及提高。 地下室混凝土浇筑前,由甲方、监理人员到现场按验收顺序对模板强度、稳定性,钢筋的规格、数量、根数、绑扎间距、锚固长度、几何尺寸、预埋件位置等隐蔽工程验收合格,报人防办质监员来现场验收合格或经整改合格后才进入下道工序;浇筑砼时,监理在现场旁站监督,严格控制了砼的浇筑质量。拆模后,砼结构尺寸、轴线、标高均符合设计和国家现
行规范要求,外观质量合格。地下室混凝土拆模后,有专人负责养护,养护不少于14天。 三、砼及砂浆试块汇总、评定情况: 1、混凝土试块:
地下室人防处桩基试块情况:每根桩留置一组砼试块,其中4组(19#楼:210#桩;15#楼46#、63#、196#桩经钻芯法检测合格)强度未达到设计要求或超标离差不做评定外,其余
地下室桩基砼试块经数理化统计评定合格。 地下室地基与基础分部共制作c15砼试块10组、c20砼试块7组、c35p8砼试块204组,评定合格,其中地下室14楼1-1/21~1-37交1-a~2-d轴柱墙顶梁板、地下室16楼基础、地下室19楼23~47/1-f~y轴基础、地下室19楼23~47/1-f~y轴柱墙顶梁板各一组混凝土试块离差不作评定,经现场检测合格(14#楼舟质检2009-ht-047、16#楼舟质检2009-zx-073、19#楼舟质检2009-ht-048、舟质检2009-zx-172)。地下室共制作抗渗试块41组符合设计等级p8要求。
2、砂浆试块:
地下室填充墙砌体为m5砂浆砌筑,制作试块6组,经砂浆强度评定合格; 四、地下室结构实物检测情况: 地下室人防处基桩低应变动测报告其中14#楼1根ⅲ类和2根ⅳ类桩,15#楼有5根ⅲ类
桩,以上有质量问题的桩均已根据设计变更联系单或修改图进行了补桩处理,其余均合格。 桩基静荷载试验情况:14#楼3#、29#桩,15#楼89#、136#桩,16#楼65#桩,19#楼198#
桩,检测均符合设计要求。 地下室基础混凝土强度实物钻芯法检测共检测三次(舟质检2009-zx-110、舟质检2009-zx-422、舟质检2009-zx-421),均合格。 地下室结构实物质量抽样检测(舟质检2009-jj-267):其中砼构件钢筋保护层厚度检测地下室顶板1/q~w交20~21轴超过-5偏差1点、地下室剪力墙d-3~d-4/c-2轴小于负偏差1.5倍3点,地下室柱1-g/1-23轴小于负偏差1.5倍1点,混凝土保护层厚度处理方案已
由设计单位认可,施工现场按处理方案进行了处理;其它全部合格。 地下室砌筑砂浆强度(舟质检2010-sg-018):抽检构件个数6个,均合格。 五、技术资料情况: 地下室人防工程钢筋焊接检测各种规格共检测100组,均合格;钢筋隐蔽工程记录19份;设计联系单24份;质量验收记录有结构工程和防水工程2个分部共112个分项,其中土石方分项4个,灌注桩分项有4个,模板分项有19个,钢筋绑扎分项19个,钢筋焊接分项19个,混凝土分项8个,砌砖分项4个;防水混凝土结构分项8个,卷材防水层分项4个,
涂料防水层4个,止水带防水分项19个;评定合格。 六、质量自评意见 云厦·领城故事二期工程地下室人防工程质量控制资料完整,安全和功能检验(检测)
报告符合要求,观感质量验收符合要求,我项目部自评为合格。 请各位领导、专家对地下室人防工程进行中间结构验收,并多提宝贵意见和建议,以促进我们能更好的完成下部工作。