S1、
知识类别#
S2#墩墩身施工脚手架
计算书
编制: 复核: 审批:
二零一七年二月
目录
1、计算参数说明 .............................................................................. 1 2、小横杆计算 .................................................................................. 2 3、大横杆计算 .................................................................................. 3 4、扣件抗滑力计算 .......................................................................... 4 5、立杆计算 ...................................................................................... 4 6、连墙件计算 .................................................................................. 6 7、牛腿平台计算 .............................................................................. 7
知识类别#
1、计算参数说明
(1)计算说明
引桥S1、S2#墩墩柱采用扣件式钢管脚手架搭设施工平台的方式进行施工,除前19m墩柱采用落地式双排脚手架进行施工外,剩余墩柱利用墩柱四周牛腿平台,在其上搭设双排脚手架进行施工。牛腿及分配梁均采用工20a型钢。现以S1#墩剩余墩柱(除前19m外)施工脚手架为例进行计算。
图1 脚手架立面布置图
知识类别#
图2 牛腿平台平面布置图
(2)脚手架参数
脚手架采用φ48×2.8mm钢管,最大搭设高度24m,立杆步距1.5m,横距1.2m,纵距1.2m,内排脚手架距墩柱边缘0.8m。
连墙件按2步3跨布置,最大竖向间距为3m,连墙件利用模板拉杆与双排脚手架采用扣件相连。
小横杆采用直角扣件固定于大横杆上,在小横杆上铺设木脚手板作为施工平台。脚手板铺设层数按7层考虑,同时施工层数按2层考虑。
(3)钢管截面参数
外径φ (mm) 48 壁厚t (mm) 2.8 截面积A (mm2) 3.97×102 惯性矩I (mm4) 10.19×104 截面模量W 回转半径i 每米长质(mm3) (mm) 量(kg/m) 4.24×103 16.01 3.12 Q235钢抗拉、抗压和抗弯强度设计值f=205N/mm2,弹性模量E=2.06×105N/mm2。 2、小横杆计算
(1)荷载值计算
小横杆自重标准值:0.0312kN/m;
脚手板的荷载标准值:0.35×1.2/2=0.21KN/m; 活荷载标准值:3×1.2/2=1.8KN/m;
荷载计算值:q=1.2×(0.0312+0.21)+1.4×1.8=2.81KN/m; 荷载标准值:qk=0.0312+0.21+1.8=2.04KN/m。 (2)抗弯强度验算
知识类别#
最大弯矩考虑为简支梁均布荷载作用下的弯矩,最大弯矩为: Mmax=ql2/8=2.81×1.22/8=0.51KN.m
抗弯强度σ=Mmax/W=0.51×106/4240=120 N/mm2<f =205 N/mm2,满足要求。
(3)挠度验算
5qkl45?2.04?1.24?1012??2.62mm,小于最大挠度为??54384EI384?2.06?10?10.19?10[ν]=l/150=8mm与10mm,满足要求。 3、大横杆计算
大横杆按照三跨连续梁进行强度和挠度验算。 (1)荷载值计算
小横杆自重标准值:0.0312×1.2=0.037KN; 脚手板的荷载标准值:0.35×1.2×1.2/2=0.252KN; 活荷载标准值:3×1.2×1.2/2=2.16KN;
荷载计算值:P=(1.2×0.037+1.2×0.252+1.4×2.16)/2=1.69KN; (2)抗弯强度验算
最大弯矩考虑为大横杆自重均布荷载与集中荷载的计算值最不利分配的弯矩和,最大弯矩为:
2ql27Pl2?0.0312?1.227?1.69?1.2Mmax=????0.36KNgm
25402540抗弯强度σ=Mmax/W=0.36×106/4240=84.9N/mm2<f =205 N/mm2,满足要求。
知识类别#