电气倒闸操作及操作监护管理制度

专业资料批准:审核:编写:运行部电气专业

电气倒闸操作及操作监护管理制度

1、总则

1.1 操作票是保证安全生产的重要组织措施,为了加强运行操作的规化、标准化管理,杜绝电气误操作事故的发生,确保人身及设备安全,保证机组安全稳定运行,特制定本管理制度。

1.2 本制度适用于金山热电公司运行部所有电气系统的倒闸操作。 2、操作票的管理

2.1 操作票应使用金山热电公司统一格式的机打操作票、6KV转机标准操作票、操作卡和操作联系单。

2.2 操作票应按规定编号,未经编号的操作票,视为不合格操作票,专业每月初对本专业操作票正确性进行检查。

2.3操作票中拉、合、停、送、投、退等关键字和开关、刀闸、设备编号不得涂改,若涂改原票作废。

2.4 操作票的填写,应格按票面格式要求进行填写。

2.5 如一页操作票不能满足填写一个任务的操作项目时,可在第一页操作票下面“备注”栏,填写“下接XXX号”操作票字样,在第二页操作票上面“操作任务”栏,填写本次操作任务的具体容,开始、终了操作时间及操作任务应填写在第一页操作票上。

2.6 在执行倒闸操作中,如已操作了一项或多项,因故停止操作时,则在已执行项下面,未执行项上面的中间横线左边,注明停止操作的原因,并盖“已执行”章,按已执行的操作票处理。

2.8 已执行的操作票,应在操作票第一页上加盖“已执行”章,。

专业资料

2.9 作废的操作票,应加盖“作废”章,位置同上,并在最后一页的备注栏写明作废的原因。

2.10 未执行的操作票,加盖“未执行”章,位置同2.8条规定,并写明未执行原因,位置同上。

2.11 填写合格的操作票,应在最后一项操作项目下加盖“以下空白”章。

2.12 已使用的、未用的操作票,应分别存放不得遗失,已执行完的操作票、操作卡应保存半年。

2.13 操作票上有关人员签名须由本人签字,禁代签。

2.14 操作票要专人妥善保管,以防撕破、拆角,禁止在操作票上乱写乱画,撕页,移作它用。

2.15 对操作票的执行情况,应定期和不定期检查,各班组每天检查当班的“操作票”执行情况,月底汇总分析“操作票”执行情况,并交电气专业检查。 3、电气操作管理

3.1 所有正常的电气倒闸操作和负荷停送电均应填写操作票、操作联系单或操作卡,具体情况如下:

3.1.1 380V、6KV系统倒换,外围变压器切换,变压器停送电、母线停送电、PT停送电,柴油发电机启动试验,发变组与系统解、并列,发变组转冷备或回复备用,220KV系统倒换,220KV线路停送电,直流系统切换,以上操作均应填写操作票,并应有与操作容相对应的危险点预控措施票。

专业资料

3.1.2 380V负荷停送电,MCC盘负荷停送电,直流负荷停送电,MCC盘停送电,简单的定期试验,保护投退,直流选接地,拉合开关的单一操作,以上填写操作联系单或操作卡。 3.1.3 6KV高压转机停送电应填写标准操作票。

3.1.4 事故处理不需填写操作票,但必须明确指定监护人和操作人。 3.1.5 集控所有的操作,必须经值长和机长、电气主值下令后可执行。外围设备经值长和外围班长下令后可执行。

3.1.6 外围车间设备停送电,必须有停、送电工作联系单,紧急情况下用调度通知值长,按调度权限,事后必须补上停送电联络单并做记录。

3.1.7无电气工作票时,一般设备停电操作,将(6KV)开关拉至试验位(380V开关拉至断开位),控制开关切至“就地”位,断开控制、保护空气开关。

3.1.8有电气工作票时,非开关检修工作,停电时,按3.1.7条执行,同时合上地刀、悬挂标示牌,开关有工作时,应将开关拉出间隔,放在指定位置,并悬挂标示牌。

3.1.9开关检修或消缺后,应在试验位进行合、跳闸试验,试验时,应联系相关专业退出有关联锁。

3.1.10开关作传动试验时,应在试验位进行远、就地合跳闸试验,事故按钮跳闸试验,五防功能检查,正常后可结束工作票。

3.1.11电机检修后,进行试转时,必须押回工作票,就地检查电机一、二次接线正确,保护投入正确,测绝缘合格后,可送电试转。

专业资料

3.1.12 380V、6KV母线停送电,发变组系统恢复备用、发变组并列操作、220KV线路停送电及备用段母线停送电,倒母线操作,均应填写危险点预控措施票。 4、电气操作监护及升级监护制度 4.1 电气操作监护制度

4.1.1 电气操作必须两人进行,其中一人为监护人,一人为操作人; 4.1.2进行每项操作时,先由监护人按操作项目容高声唱票,操作人接令后,应再次核对设备名称、编号无误后,手指被操作设备高声复诵,监护人确认复诵无误并最后核对设备名称、编号和位置正确,发出“对,执行!”的命令,操作人经三秒思考无误后可进行操作; 4.1.3 监护人不得参与操作,所有操作必须有操作人来执行。 4.1.4每一项操作后,操作人必须在监护下认真检查操作质量,例如刀闸的三相是否确实合好,刀闸拉开的角度够不够,开关的指示器是否正确,表针指示是否正常,信号指示是否正常,闭锁销子是否接牢。经检查良好后,该加锁的立即加锁,同时监护人应立即在该操作项目左侧打“√”。

4.2 电气操作升级监护制度

4.2.1电气设备头次送电,电气运行专业必须到场进行升级监护; 4.2.2集控6KV、380V工作段、公用段运行式的改变,电气运行专业必须在现场升级监护;生活消防水泵房变、化学水变、输煤变、卸煤变、脱硫变、水源变等运行式的改变,电气运行专业必须到场升级监护;

专业资料