冬期施工主要分部分项工程技术措施
及相关相关注意事项
各工程处、项目部:
一、根据JGJ104-1997《建筑工程冬期施工规程》的规定,当室外日平均气温连续5d稳定低于5℃,即进入冬期施工。日前,集团公司《关于切实抓好冬期施工质量和安全生产管理工作》的红头文件已经发出,根据该红头文件要求,各单位应当按文件要求认真落实此项工作。
二、根据工程所在地的气候特点和施工实践,应采取有效的冬期施工技术措施,确保冬期施工质量;现将主要分部分项工程的施工技术要点做强调如下: (一)地基基础工程
1、土方开挖应连续作业,达到标高后应立即进行垫层浇筑,并做好保温覆盖;如无法完成垫层覆盖的,应采取有效的覆盖保温措施。在相邻建筑物侧边进行开挖土方时,要采取对旧建筑物地基土免受冻害的措施,并应尽量做到快挖快填,以防止地基受冻。
2、基坑槽内应做好排水措施和坑壁遮挡防雨雪水措施,防止造成由于坡脚和坡面因多次冻融循环而形成塌方;
3、土方回填前,应将基坑底部的冰雪及杂物清理干净,人工回填每层铺土厚度不超过20cm,夯实厚度为10—15cm,回填土工作应连续进行,防止基土或填土层受冻,中途间歇应采取防水覆盖和保温措施。
4、冬期施工不宜进行地基换土(如用砂石垫层、灰土垫层换人工回填杂土、淤泥质粘土等)。如必须换土,应选用不冻结的砂、石和土壤,在环境温度不低于-5℃的条件下施工。
第 1 页
5、浅埋基础施工时,各部位基础施工应同时进行,不得在同一建筑中一部分基础施工,一部分未施工而使地基遭到晾晒。基础施工完毕,应及时回填土。在基础施工中,不得被水或融化雪水浸泡基土。
6、混凝土灌注桩施工时,混凝土材料的加热、搅拌、运输、浇筑应符合有关规定,混凝土填入土孔的温度不得低于5℃ 。
7、对建(构)筑物的施工控制坐标点、水准点及轴线定位点的埋设应采取防止土壤冻胀、融沉变位和施工振动影响的措施,并应定期复测校正。 (二)砌体工程
1、砌体工程冬期施工宜采用外加剂法,砂浆中掺用的外加剂品种应符合《混凝土外加剂应用技术规范》GB50119的有关规定,其掺量应通过试验确定。加气混凝土砌块承重墙体及围护外墙不宜冬期施工。
2、普通砖、空心砖、灰砂砖、混凝土小型砌块、加气混凝土砌块和石材在砌筑前,应清除表面污物、冰雪等,不得使用遭水浸和受冻后的砖和砌块。
3、砌筑砂浆使用预拌砂浆的,应搭设保温棚加水拌合,水温不得超过80℃,砌筑时不得随意往砂浆内加热水,砂浆应随拌随用,不要积存过多,以免冻结。现场搅拌的,石灰膏、电石膏等宜采取保温防冻措施,如遭冻结,应经融化后方可使用;砂宜采用中砂,含泥量应满足规范要求,砂中不得含有冰块及直径大于1cm的冻结块。
4、冬期施工的砌体,应按“三一”砌砖法施工,日砌筑高度不宜超过1.2m。砌筑时砂浆温度不得低于5℃,每日砌筑后应及时在砌体表面进行保护性覆盖。砌筑工程施工时,砂浆稠度宜较常温适当增大,一般可控制在10~12cm,视气温和日照情况,砌体用砖块可少量浇水或不浇水砌筑,浇水不宜过多,且随浇随用,砖表面不得有游离水。在气温低于、等于0℃条件下砌筑时,可不浇水,但必须增大砂浆稠度。
第 2 页
5、冬期施工中砂浆试块的留置,除应按规范要求留置标准养护试块外,宜增加不少于两组与砌体同条件养护的试块,分别用于检验各龄期强度和转入常温28天的砂浆强度。 (三)钢筋工程
1、冬期施工期间,负温条件下使用的钢筋应加强检验,注意在运输、加工过程中防止撞击、划痕。
2、钢筋负温冷拉时,可采用控制应力法或控制冷拉率方法,对于不能分清炉批的热轧钢筋冷拉,不宜采用控制冷拉率的方法;在负温条件下采用控制应力方法冷拉钢筋时,冷拉的控制应力应较常温提高。
在负温下冷拉后的钢筋,应逐根进行外观质量检查,其表面不得有裂纹、局部缩颈。
3、钢筋负温焊接时,可采用闪光对焊,电弧焊及气压焊等焊接方法。负温闪光对焊,宜采用预热闪光焊或闪光—预热—闪光焊工艺,与常温焊接相比,应采取相应的措施,如增加调伸长度10%至20%左右,提高预热时的接触压力,增长预热间歇时间。
钢筋负温焊接宜在室内进行,当必须在室外焊接时,应在背风的场地进行,或者采取相应的防雪挡风措施,焊后的接头,严禁立即碰到冰雪。 (四)混凝土工程
1、混凝土冬期施工所采用的外加剂必须符合现行规范《混凝土外加剂》GB8076和《混凝土外加剂应用技术规范》GB50119 的规定,同时应具有合格证、检验报告,并经复试合格后方可使用。
2、外加剂的掺量应严格执行国家现行规范的有关规定。外加剂的使用必须通过混凝土配合比的试配、调整,以适应冬期施工的需要,同时应加强计量工作。
第 3 页
3、混凝土的骨料必须清洁,不得含有冰雪等冰冻物,在掺用含有钾、钠离子防冻剂的混凝土中,不得混有活性骨料。
4、混凝土冬期施工应优先选用硅酸盐水泥和普通硅酸盐水泥,水泥的强度等级不应低于42.5MPa。
5、混凝土原材料加热应优先采用加热水的方法,水加热的最高温度不应超过 80℃,当加热水不能满足要求时,再对骨料进行加热。水泥不得直接加热,使用前宜放人暖棚内存放。
6、预拌混凝土在运输和泵送过程中应采取保温措施,混凝土拌合物的出机温度不得低于10℃ ,浇筑入模温度不得低于5 ℃。
7、混凝土浇筑前,应清除模板和钢筋上的冰雪和污垢。混凝土浇筑后应在裸露混凝土表面采用塑料布等防水材料覆盖,并进行保温,边角部位保温层厚度应增大到面部位的2~3倍。
8、混凝土在养护期间应做好防风、防失水工作,当气温有明显变化时,特别是初冬和冬末期间应注意混凝土反复冻融对混凝土的伤害,做到及时保温。
9、冬期施工测温的项目和次数应符合下列规定:
(1)室外气温及环境温度:每昼夜不少于4次,此外还需测最高、最低气温; (2)搅拌机棚温度:每一工作班不少于4次;
(3)水、水泥、砂、石及外加剂溶液温度:每一工作班不少于4次。
10、冬期施工混凝土养护期间温度测量应符合下列规定:
(1)综合蓄热法养护从混凝土入模开始至混凝土达到受冻临界强度,或混凝土温度降到0℃或设计温度以前,应至少每隔6h测量一次;
(2)掺防冻剂的混凝土在强度未达到受冻临界强度之前应每隔 2h 测量一次,达到受冻临界强度以后每隔6h测量一次;
第 4 页
(3)全部测温孔均应编号,并绘制布置图。测温孔应设在有代表性的结构部位和温度变化大易冷却的部位,孔深宜为10 ~15cm,也可为板厚或墙厚的1/2。 测温时,测温仪表应采取与外界气温隔离措施,并留置在测温孔内不少于3min 。
11、冬期浇筑的混凝土,其受冻临界强度应符合下列规定:
(1)普通砼采用硅酸盐水泥或普通硅酸盐水泥配制时,为设计的混凝土强度标准值的30%;
(2)采用矿渣硅酸盐水泥配制的混凝土,为设计的混凝土强度标准值的40% ; (3)掺用防冻剂的混凝土,当室外最低气温不低于-15℃ 时不得小于4.ON/㎜2。
12、冬期施工混凝土应比常温多留不少于两组与结构同条件养护的试件,分别用于检验受冻前的混凝土强度和转入常温养护 28天的混凝土强度。
13、冬期施工混凝土,可采用转入常温养护28天的同条件养护试块作为混凝土强度结构实体检验试块,其检验结果应符合 《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204 -2002)的有关规定。
(五)屋面工程
1、屋面工程施工,应选择无风晴朗天气进行,严禁在雨、雪天施工屋面工程。屋面各层施工前,应将基层上面的积雪,冰雪和杂物清扫干净,所用材料不得含有冰雪冻块。
2、屋面找平层做好后,应做好覆盖工作,防止找平层被冻裂、空鼓。 3、冬期施工的屋面防水层采用卷材时,可采用热熔法或冷粘法施工。热熔法施工温度不应低于-10℃,冷粘法施工温度不宜低于-5℃。当采用涂料做防水层时应使用溶剂型涂料,施工温度不应低于-5℃。
第 5 页