6.2.2现场照明不充足,通道不畅,工作场所缺乏必要防护装置时,调试人员应暂停调试工作,以防止落物、坠落等事故的发生。高空作业时必须扎安全带。
6.2.3调试人员在直接用手接触线路或电气设备进行作业之前必须用试电笔测试,确认电源已断后方可操作,以防止触电事故的发生。
6.2.4调试人员在断电工作时,电源开关处应挂有有人工作警告牌,以防有人误合电源开关。工作完毕经调试人员同意后方可合开关,同时设备合电源开关前就地一定有人监视,用对讲机确认电源开关已合上。
6.2.5电子间、工程师站、电缆夹层、就地设备等调试工作现场禁止吸烟,以防止火灾事故的发生。上述场所的消防器材应配备齐全。 6.2.6调试工作应尽量避免交叉作业。
7调试质量验收标准
测点回路检查合格,联锁保护符合设计要求,SOE显示、历史趋势、报警功能正常。
8调试的组织与分工
8.1参加调试的单位
机炉电大联锁试验由调试单位,施工单位,DCS组态厂家,总包单位共同来完成。 8.2调试的分工
a) 调试单位负责机炉电大联锁试验过程的有关数据,负责提供相关的调试措施和调试报告,对机炉电大联锁试验中出现的技术问题提出解决建议。根据合同和技术规范书的要求,以设计图纸为依据,通过系统调试验证机组实现所设计的功能。
b) DCS厂家和组态厂家根据合同和技术规范书的要求,负责其所供与DAS相关的DCS设备的功能调试和消缺,修改和完善DCS的硬件配置,完成与DAS相关的控制逻辑和CRT工艺流程图,使其具有所有的设计功能,并配合DAS系统调试和试运行。
c) 总包单位负责机炉电大连锁调试的组织管理和协调工作。负责与相关厂家联系并提
,.
供相关的电大联锁试验资料、图纸及所需的相关参数、定值。对调试中发现的问题,及时联系设计院和各设备厂家协商解决。根据合同和技术规范书要求,对机炉电大连锁的调试提出质量和工期要求,并最终进行质量检查和验收。
9调试仪器
9.1调试过程中按照技术规范的要求做好调试过程记录 9.2调试工具和仪器(见表5)
表5 调试工器具及仪表清单
序号 1 2 3 对讲机 一字螺丝刀 名称 数字万用表 数量 1个 3对 2个 提供单位 XXX技术服务有限公司 XXX技术服务有限公司 XXX技术服务有限公司 10附录
,.
,.
大联锁试验卡 项 目 序号 1 2 锅炉跳闸,联跳汽机、发电机试验 5 3 4 锅炉吹扫复归MFT。 汽机启动油系统建立。 合上发电机出口开关;合上灭磁开关。 将各个系统投入运行或设在试验位置 运行人员手动MFT,检查联锁动作如下:锅炉MFT;汽机自动跳闸,汽机各阀门关闭;发变组保护动作,发电机出口开关跳闸、灭磁开关跳闸。 6 1 发电机跳闸,联跳汽轮机、锅炉试验 4 1 汽轮机跳闸,联跳锅炉、发电机试验 2 3 4 2 3 确认锅炉跳闸后锅炉、汽机、发电机以及其所属系统所有相关设备的动作情况 锅炉吹扫复归MFT。 汽机挂闸。 合上发电机出口开关;合上灭磁开关。 模拟发变组保护动作,检查联锁保护动作如下:发变组保护动作,发电机出口开关跳闸,灭磁开关跳闸;汽机自动跳闸,汽机各阀门关闭;锅炉MFT动作。 锅炉吹扫复归MFT。 汽机挂闸,检查505控制器操作画面上各阀位指示正确且与就地状态一致。 合上发电机开关;合上灭磁开关。 运行人员手动打闸汽轮机,检查联锁动作如下:汽机跳闸,汽机各阀门关闭;锅炉MFT;发变组保护动作,发电机开关跳闸、灭磁开关跳闸。 1 大联锁动作后,锅炉,汽机(ETS)、电气(发变组保护)试验人员分别确认大联锁动作情况后,逐一向试验组长进行汇报。 在试验结果确认及SOE打印完成后,试验组长分别向锅炉(BMS)、试验结束 2 汽机(ETS)、电气(发变组保护)试验人员下达“试验恢复”指令,准备下一次试验。 3 结 论 调试单位: 施工单位: 参加人员 步 骤 结果确认 按上述步骤完成所有试验项目。机、炉、电大联锁试验完成后,恢复所有试验措施,并将大联锁保护投入。 签 字 总包单位: 生产单位: 年 月 日 ,.
附录1 大联锁试验
机炉电大联锁试验措施