好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

继电保护试验报告

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

继电保护试验报告书

项目名称: 保护装置名称: 试验日期: 保护装置型号: 文化产业大厦消防配 1#电源进线 2016年12月8日 NTS-711 生产厂家: 试验性质: 试验地点: CT变比 继电保护校验 消防配 200/5 南京天溯自动化控制系统有限公司 一、整定值 过流Ⅰ段动作电流: 过流Ⅱ段动作电流: 18.4A 4.1A 过流Ⅰ段动作时间: 过流Ⅱ段动作时间: 二、采样值 采样值 加入相电压 10V 30V 57.7V 采样值 加入电流 1A 3A 5A 采样值 加入电流 1A 3A 5A Ua 9.99 29.99 57.61 Ia1 0.99 2.99 5.00 Ia2 1.01 3.01 5.01 三、实测值 Ub 9.98 29.95 57.64 Ib1 / / / Ib2 / / / Uc 9.99 29.97 57.70 Ic1 1.00 3.00 5.00 Ic2 1.01 2.99 5.01 0s 0.7s 相别 项目 过流Ⅰ段动作电流: 过流Ⅰ段动作时间: 过流Ⅱ段动作电流: 过流Ⅱ段动作时间: Ia 18.4A 0.0428s 4.1A 0.7035s Ib / / / / Ic 18.4A 0.0434s 4.1A 0.7036s 1.05倍准确动作、0.95倍可靠不动作 四、传动试验 1.将开关合上,投入保护跳闸压板,模拟过流保护动作,装置出口、开关跳闸并发出事故信号。 试验结论: 备注: 试验人员: 合格 使用仪器: 无 继电保护测试仪 审核人员: 继电保护试验报告书

项目名称: 保护装置名称: 试验日期: 保护装置型号: 文化产业大厦消防配 1#变 2016年12月8日 NTS-711 生产厂家: 试验性质: 试验地点: CT变比 继电保护校验 消防配 100/5 南京天溯自动化控制系统有限公司 一、整定值 过流Ⅰ段动作电流: 过流Ⅱ段动作电流: 30.0A 4.90A 过流Ⅰ段动作时间: 过流Ⅱ段动作时间: 二、采样值 采样值 加入相电压 10V Ua 9.99 Ub 9.98 Uc 9.99 0s 0.3s 30V 57.7V 采样值 加入电流 1A 3A 5A 采样值 加入电流 1A 3A 5A 29.99 57.61 Ia1 0.99 2.99 5.00 Ia2 1.01 3.01 5.01 三、实测值 29.95 57.64 Ib1 0.99 2.99 5.00 Ib2 1.01 3.01 5.01 29.97 57.70 Ic1 1.00 3.00 5.00 Ic2 1.01 2.99 5.01 相别 项目 过流Ⅰ段动作电流: 过流Ⅰ段动作时间: 过流Ⅱ段动作电流: 过流Ⅱ段动作时间: Ia 30.0A 0.0433s 4.9A 0.3436s Ib 30.0A 0.0433s 4.9A 0.3436s Ic 30.0A 0.0434s 4.9A 0.3436s 1.05倍准确动作、0.95倍可靠不动作 四、传动试验 1. 将开关合上,投入保护跳闸压板,模拟过流保护动作,装置出口、开关跳开并发出事故信号。 2. 将开关合上,投入超温跳闸压板,模拟超温跳闸保护动作,装置出口、开关跳开并发出事故信号。 试验结论: 备注: 试验人员: 合格 使用仪器: 无 继电保护测试仪 审核人员:

继电保护试验报告

继电保护试验报告书项目名称:保护装置名称:试验日期:保护装置型号:文化产业大厦消防配1#电源进线2016年12月8日NTS-711生产厂家:试验性质:试验地点:CT变比继电保护校验消防配200/5南京天溯自动化控制系统有限公司一、整定值过流Ⅰ段动作电流:过流Ⅱ段动作电流:18.4A4.1A过流Ⅰ段动作时间:过流Ⅱ段动作时间:二、采
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
3jky103jfp2xn8u9whcj4n25q6nxtf004ip
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享