吴 忧(国网湖南省电力公司岳阳供电分公司,湖南岳阳414000)

【摘 要】【摘 要】国内架空输电线路工程设计程序水平普遍使用规程法来计算杆塔的耐雷水平,该方法简单、实用,但没有考虑雷电流对杆塔的传播,也不考虑导线之间的耦合效应,计算结果很保守,防雷工程成本增加的主要因素之一。

【期刊名称】低碳世界 【年(卷),期】2016(000)036 【总页数】2

【关键词】【关键词】输电线路;耐雷水平;规程法;ATP-EMTP仿真

广泛使用的ATP-EMTP仿真程序来模拟输电线路电磁暂态分析的各个组成部分,雷电流模型采用双指数模型简单高效,但会使塔顶电位比其他模型要大得多;采用单一波阻抗模型来表示杆塔虽考虑了雷电流在杆塔中的传播过程,忽略了复杂的塔型水平和垂直方向的两波阻抗差异;绝缘子串闪络模型可用U50%闪络电压代替,这种闪络判据并未考虑到绝缘子串伏秒特性随时间变化的情况为简化模型,用工频接地电阻代替冲击接地电阻,但这种简化未考虑雷电流对接地电阻的影响。

1 工程概况

某输电线路导线型号采用2×JL/G1A-300/40钢芯铝绞线,两根避雷线一根为OPGW-14.6-120-2复合光缆,另一根为JLB35-120铝包钢绞线,铁塔型号采用《国家电网公司输变电工程通用设计(2011年版)》中2A1系列铁塔,全线路考虑按C级污秽区,爬电比距按39.4mm/kV选择绝缘子片数,年平

220kV输电线路耐雷水平仿真研究

220kV输电线路耐雷水平仿真研究吴忧(国网湖南省电力公司岳阳供电分公司,湖南岳阳414000)【摘要】【摘要】国内架空输电线路工程设计程序水平普遍使用规程法来计算杆塔的耐雷水平,该方法简单、实用,但没有考虑雷电流对杆塔的传播,也不考虑导线之间的耦合效应,计算结果很保守,防雷工程成本增加的主要因素之一。【期刊