电缆头制作安装及接线质量要求 工 序 检验标准 性 质 单 位 质量标准 检验方法和器具 合格 优良 电 缆 头 制 作 铠装电缆钢箍 紧固 试动观察 电缆头包扎 整齐、美观、不漏 观察 包扎长度 一致 观察 排列 主要 整齐 观察 固定 卡子螺栓 牢固 齐全、牢固 观察 观察 接 线 芯线表面 无氧化层、伤痕 观察 芯线弯曲方向 螺栓、垫圈 顺时针、美观 观察 齐全、紧固 紧固 观察 接线片压接 排线 观察 整齐、美观 接触良好 观察 芯线与端子 接线 用校线工具查对 主要 正确、牢 一致 用校线工具查对 接 导线弯曲弧度 观察 线 线号标志 正确、清晰、不褪色 观察 5.2.2 质量通病及预防措施 项次

预防措施

质量事故预想 1 焊接质量不行。 焊接作业要求有焊工证的专业焊工进行焊接,其他任何人 不得进行焊接作业,焊接要饱满,确保其牢固可靠。 支架及立柱的焊接部 2 位防腐不敲药皮。 防腐前认真检查,确认药皮处理后再进行防腐。 3 电缆桥架安装不垂直, 不水平,工艺不美观。 用线坠、水平进行认真测量,确保吊架、立柱及托臂横平 竖直,严格按照验收标准进行验收,并且要求质量员现场 监督检查。 桥架连接螺栓穿的方 4 向不一致。 连接螺栓应从桥架里侧向外穿,这样可以保证电缆在敷设 过程中不受损伤。

5.2.3 强制性条文及洁净化管理

8.10.13 电缆与热力管道、热力设备之间的净距,平行时不应小于 lm ,交叉时不应小于 0.5m ,

当受条件限制时,应采取隔热保护措施。电缆通道应避开锅炉的看火孔和制粉系统的防爆门;

当受条件限制时,应采取穿管或封闭槽盒等隔热防火措施。电缆不宜平行敷设于热力设备和

热力管道的上部。

8.10.14 严禁将电缆平行敷设于管道的上方或 下方。特殊情况应按下列规定执行:电缆

与热管道(沟)、油管道(沟)、可燃气体及易燃液体管道(沟)、热力设备或其他管道(沟)

之间,虽净距能满足要求,但检修管路可能伤及电缆时,在交叉点前后 lm 范围内,尚应采取保护措施;当交叉净距不能满足要求时,应将电缆穿入管中,其净距可减为 0.25m。

5.2.4 洁净化安装与控制

5.2.4.1 盘柜安装完毕后,如不能立即接线的应用彩条布包裹,并挂警示牌。

5.2.4.2 设备安装调试中不要随意打开屏(柜)门,工作结束及时关门,以减少屏(柜)内积灰。

5.2.4.3 屏(柜)底下孔、盘柜底部孔洞应用防火包或其它材料临时密封,以防止灰尘进入。封堵时拌料及切割防火板等工作应在室外进行,防止扬灰污染设备。

5.2.4.4 作结束后应进行全面检查和清扫,清除屏(柜)内杂物,用吸尘器吸尽屏(柜)内灰尘。

5.2.4.5 需用防火毯将已敷设完成部分全部覆盖,保证竣工验收的一次通过。

5.2.4.6 明显接地点需用黄绿色漆按 100mm 间隔均匀涂刷,保证工艺的美观。

洁净化管理:

监视和控制系统硬件、电子装置等精密设备装置应存放在温度、相对湿度、振动和含尘浓度符合制造厂家相关规定的库房内,防止积灰及表面结露引起锈蚀。

设备到达现场后应检查包装及密封是否良好,设备有无损坏、变形,附件、备件及技术文件是否齐全。

六. 作业中的安全要求和环境条件

6.1 作业的安全要求及措施

6.1.1 施工前施工人员必须接受安全交底,且全员签字,并详细了解作业指导书的内容和要求,否则不允许施工。

6.1.2 施工人员进入现场必须正确佩戴安全帽,穿好合格的绝缘防滑鞋。

6.1.3 高处作业应搭设脚手架,脚手板铺设平稳并绑扎牢固,禁止出现单板、浮板,并经验收合格;作业区应搭设安全防护栏杆并加安全网。在进行安装工作时,在施工下方要设专人监护,以防支架、托盘及梯架的坠落。

6.1.4 进入带电区域内敷设电缆时,应取得运行单位同意,办理工作票,采取安全措施,并设监护人。

6.1.5 装卸、运输电缆盘时,应有防止滚动的措施,如打晃绳;电缆端头固定好。严禁从车上直接推下,电缆轴架应有防倒措施,人员应站在两侧,不要站在电缆前进的方向。

6.1.6 电缆沟及夹间内应清理干净,无杂物,无积水,并应有足够的安全照明。

6.1.7 电缆通过孔洞、管子和楼板时,两侧必须设监护人。入口侧要防止电缆被卡及手被

带入孔内。

6.1.8 电缆拐弯处,施工人员应站在外侧,防止兜挂人员。

6.1.9 电缆敷设时,在无脚手架护栏的部位应加装保护绳。

6.1.10 电缆敷设时应戴手套,以防手指划破。

6.1.11 人不得攀吊在电缆上,或在电缆上行走。

6.1.12 电缆穿入带电盘时,应取得运行单位同意,办理工作票,采取安全措施,并设监护人,盘上要有专人接引,严防电缆触及带电部位,带电部位必须挂牌说明。

6.1.13 电缆做完绝缘电阻测试后,要进行放电以免对人身造成伤害.

6.1.14 高空作业必须正确拴好安全带,安全带应挂在上方的牢固可靠处;交叉作业,要统一协调,防止高空坠物,做好安全措施。

6.1.15 高空作业传递材料工具应用传递绳或工具袋传递,严禁上下抛掷。

6.1.16 使用电动工具,要加装专用合格的漏电保护器,每次使用前要仔细检查,电源线不得有破损。

6.1.17 使用无齿锯应戴防护面罩,且铁屑飞出的方向不能对人;使用电钻打孔严禁戴手套。。

6.1.18 使用电焊机时,应有可靠的接零或接地保护。在施焊作业区域要有防火措施,高处电焊作业必须使用防火毯,以防止火灾事故发生。

6.1.19 使用扳手等手动工具时应作好防滑落措施,可以用线系于手腕上。

6.1.20 作业时要精神集中,禁止酒后进入现场。

6.1.21 坚持文明施工,做到“工完、料净、场地清”。

6.2 作业环境应达到的条件

6.2.1 作业场地清洁,无杂物,避免交叉作业,必要时采取确保安全的隔离设施。

6.2.2 需要搭设脚手架施工的脚手架、安全网和防护栏杆应验收合格。

6.2.3 遇到 6 级或 6 级以上大风、雨雪天气禁止露天作业。

6.2.4 作业场地周围应当有充足的照明,以提供夜间施工的条件。

6.2.5 每天随时随地清理施工现场,施工废料及时清理并分类堆放到指定地点。

七. 消防管理、防暑及应急预案

消防管理及应急预案

所有从事现场工作的人员要学习和掌握防火及消防的基本知识,遵守现场防火安全工作

的有关规定,严格遵守现场防火检查制度,严格执行动火作业票制度,动火作业必需办理动

火作业票,并严格按照动火作业票规定动火,动火作业下方必需采取有效的隔离措施,并设

专人进行监护。在现场施工区域配备消防器材。进行气割时,注意飞溅火花的落处,割下的

边角废料要用东西接住,以防坠落砸伤、烧伤人和引起火灾。确保施工区域无易燃易爆的物

品,如果施工现场存在这些物品,必须在施工前清除干净。

为了保证本工程能保质保量如期完成,真正贯彻落实“安全第一,预防为主,综合治理”

的安全生产方针,做到“关爱生命,关注安全”、“警钟长鸣,万无一失”,特制定事故发

生后的应急救援预案。事故发生后,事故现场有关人员应立即报告施工负责人,迅速采取有

效措施组织抢救,防止事故扩大,减少人员伤亡和财产损失,并尽快报告项目部,项目部接

到报告后,首先抢救伤员,防止事故蔓延扩大。

防暑及应急预案

防暑药品及医疗救护器具配备

现场办公室及库房放置避暑药品及救护器具。配备的药品及救护器具有:1、药品:感冒

药、发烧药、腹泻药、消炎药等治疗药品及藿香正气水、风油精等药品等。

救护器具:听筒、毛巾、药用药箱等。

加强防暑教育工作

防暑降温小组应定期对各作业班组进行防暑降温安全教育宣传工作,使每人掌握防暑降

温安全小常识,提高作业人员在作业中的应变能力与处理能力。每人都掌握夏季施工过程中的注意事项,做到每人都懂得保护自己;懂得救护他人。

在工地办公室前张贴避暑小常识,并且在工地黑板上公布每日气温情况,让施工人员及时了解当天的气温和温度。

积极改善生产生活环境

积极采取措施,加强施工现场孔内、洞内通风降温,确保施工人员宿舍、食堂、厕所、淋浴间等临时设施满足防暑降温需要。施工现场的宿舍和食堂必须安装电扇。要切实做好施工现场的卫生防疫工作,加强对饮用水、食品的卫生管理,严格执行食品卫生制度,避免食品变质引发中毒事件;加强对夏季易发疾病的监控,现场作业人员发生法定传染病、食物中毒时,应及时向经理部报告,及时作为妥善的处理。

防暑降温工作实施

当室外温度达到 30℃~34℃时,现场办公室必须准备好保温桶,及时供应茶水。保温桶由施工外协队伍自备并安排专人负责开水供应,茶叶由项目部根据各劳务实际人数发放,发放的原则是必须保证所有室外工作人员都能够喝上茶水。

当室外温度达到 34℃以上时,安排食堂在施工现场提供免费绿豆汤。各部门认真做好各项服务保障工作,办公室每天对生产现场进行巡视,及时传授夏季卫生防病知识和防暑降温常识以及自救与互救知识,提高作业人员防治中暑的能力。及时发放藿香正气水、风油精等防暑降温药品。

现场作业人员出现头昏、乏力、目炫现象时,作业人员应立即停止作业,防止出现二次事故,其他周边作业人员应将症状人员安排到阴凉、通风良好的区域休息,供应其凉水、湿毛巾等。并通知防暑降温小组安排医疗救护人员进行观察、诊治。

严重患者施救

当作业现场出现中暑人员时(伴有昏倒、休克、身体严重缺水等现象时),作业周边人员应立即通知所在班组的班组长,班组长接到报告后立即通知防暑降温小组,并及时将事故人员转移至阴凉通风区域(或空调室),防暑降温小组应根据具体情况立即组织救护人员亲临现场对事故人员进行救治。症状严重者,应立即拨打医疗急救电话“120”,并上报公司。

八. 安全管理、文明施工及环境保护

安全管理

施工人员必须合理组织、统一指挥,分工明确,各司其职精心施工。

施工前必须进行安全技术交底,施工人员必须做到四个明确,即工作任务明确、施工方 法明确、吊装物体重量明确、安全注意事项明确。

进入施工现场必须正确佩带安全帽,高空作业系好安全带。 夜间施工,现场必须有良好的照明。

监控人在发现异常情况均可请示停止操作,但必须确认。

自觉遵守安全生产规章制度,爱护和正确使用机器设备、工具及个人防护用品。 施工中必须遵守《电力建设安全工作规程》的有关规定。 文明施工

各设备不经批准,严禁乱割乱焊,若特殊情况,需办理相关手续,在取得同意后方可施工,工作完必须恢复及打磨。

作业应有计划进行,尽量减少设备在现场堆放的时间。

杜绝习惯性违章,对于经常违章人员,要加强教育和加大处罚力度;对流动吸烟、乱扔烟头、垃圾等违反厂纪的行为,要求互相监督,共同遵守。

现场设备、材料的堆放应整齐、有序,标识应清楚,不防碍通行及存在安全隐患;堆放不得超过规定的限期,工器不得乱丢乱放,否则将按废料收回及进行相应的处罚。施工垃圾和废料当天清理,做到“工完料尽场地清”,保证施工环境的清洁、整齐。

附录一:危险源辩识与风险评价及控制对策表