河北省社会单位消防安全自查评估标准及实施办法(试行)

根据《中华人民共和国消防法》和《国务院关于进一步加强消防工作的意见》及公安部《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》,为进一步提高全省社会单位的消防安全管理水平,建立“安全自查、隐患自除、责任自负、接受监督”的消防工作机制,最大限度地减少火灾事故发生,制定本办法。

一、适用范围

本标准适用于本省各机关、团体、企业、事业单位(含个体工商户)开展消防安全自查评估以及中介机构开展消防安全评估工作。

二、评估标准

根据各单位消防安全应具备的条件和项目的重要程度,将其分为A、B、C三类,其中A类为必须具备项,B类为重要项,C类为一般项。A类项存有任意一项不合格的,直接判定该单位消防安全不合格;B类项有十项(含十项)以上不合格的,判定该单位消防安全不合格;C类项有十二项(含十二项)以上不合格的,判定该单位消防安全不合格。

(一)消防许可手续标准

1、新建、改建、扩建及建筑内装修工程施工前依法办理《建筑工程消防设计审核意见书》(A类);

2、经消防审核的建筑工程竣工后依法办理《建筑工程消防验收意

见书》(A类);

3、公众聚集场所开业前依法办理《消防安全检查意见书》(A类); 4、自动消防设施经技术测试合格,并取得《建筑消防设施技术测试报告》(B类);

5、防雷防静电检测合格,并取得相应的检测报告(B类); 6、设有自动消防设施的单位应与火灾自动报警控制中心进行联网(C类);

7、易燃易爆单位、人员密集场所应办理《火灾公众责任保险》(C类)。

(二) 消防安全制度体系建立标准

建立消防安全教育、培训、防火巡查、检查、安全疏散设施管理、消防(控制室)值班、消防设施、器材维护管理、火灾隐患整改、用火、用电安全管理、易燃易爆危险物品和场所防火防爆、专职和义务消防队的组织管理、灭火和应急疏散预案演练、燃气和电气设备的检查和管理(包括防雷、防静电)、消防安全工作考评和奖惩等制度,并严格落实(C类)。

(三)单位员工素质标准

1、所有员工要懂得本岗位的火灾危险性,懂得预防火灾措施,懂得火灾的扑救方法,懂得火场逃生方法;会报火警,会使用灭火器材,会扑救初期火灾,会组织人员疏散(B类);

2、消防控制室值班人员要熟悉和掌握消防控制室设备的功能及操作规程,按照规定测试自动消防设施的功能,保障消防控制室设备的正

- 2 -

常运行(B类);

3、重点工种人员要熟练掌握岗位操作规程,做到持证上岗,无违章行为(B类);

4、消防安全责任人和消防安全管理人要熟悉岗位消防安全职责(B类);

5、专兼职消防管理人员要具备相应的消防专业知识,了解掌握有关消防法律法规,能够及时发现火灾隐患和违法行为(B类)。

(四)建筑消防安全布局及建筑防火标准

1、单位或场所符合城市消防安全布局要求(A类); 2、单位内部的总平面布局合理(B类);

3、与周围建筑的防火间距符合规范要求(B类); 4、消防车通道的设置符合要求(B类); 5、消防扑救面符合规范要求(B类);

6、建筑物的耐火等级与使用性质相符(A类);

7、建筑的防爆泄压设施和面积符合有关规范要求(B类); 8、防火分区划分符合规范要求(B类); 9、防烟分区划分符合规范要求(B类); 10、消防供电负荷等级符合要求(B类);

11、消防水源能满足火灾延续时间内的消防用水量要求(B类); 12、在设有车间或者仓库的建筑物内,不得设置员工集体宿舍(B类)。

(五) 建筑消防设施标准

- 3 -

1、按照规范要求设置火灾自动报警系统、自动灭火系统、防排烟系统和消火栓系统(A类);

2、消防控制室设置符合要求(B类);

3、消防控制室控制设备运行正常,并能显示系统工作状态(A类); 4、消防专用电话和消防应急广播设置合理,并保持完好有效(B类); 5、火灾探测器和手动报警按钮设置合理,并保持完好有效(B类); 6、消防控制设备主备电切换正常(B类); 7、消防设施联动运行正常(A类);

8、消防控制室应设可直接报警的外线电话(C类); 9、自动灭火系统设备组件设置合理,运行正常(B类); 10、泡沫液、气体灭火剂要按期进行检测(B类); 11、消火栓位置设置合理,压力、数量符合要求(B类); 12、水泵结合器设置合理,数量符合要求(B类); 13、消防泵房设置合理,符合规范要求(B类);

14、通风空调及防排烟系统各组件设置符合规范要求,且运行正常(B类);

15、防火卷帘、防火门的设置符合规范要求(B类)。 (六)消防疏散标准

1、疏散楼梯、走道和安全出口的数量符合规范要求(A类); 2、应急照明和安全疏散指示标志设置符合规范要求(B类); 3、疏散用门应采用平开门,并向疏散方向开启,不得采用推拉门、卷帘门、吊门、转门(A类);

- 4 -

4、疏散走道、疏散楼梯和安全出口的最小净宽度应符合规范要求(B类);

5、疏散走道至安全出口的直线距离应符合规范要求(B类); 6、疏散通道、安全出口保持畅通,禁止占用、堵塞疏散通道和楼梯间(B类);

7、人员密集场所在使用和营业期间疏散出口、安全出口的门禁止锁闭(B类);

8、封闭楼梯间、防烟楼梯间的防火门及闭门器完好,有效(B类)。 (七)内装修标准

装修材料分为不燃材料(A级)、难燃材料(B1级)、可燃材料(B2

级)、易燃材料(B3级)。

1、除地下建筑外,无窗房间的内部装修材料的燃烧性能等级,除A级外,应在规定的基础上提高一级(B类);

2、图书室、资料室、档案室和存放文物的房间,其顶棚、墙面应采用A级装修材料,地面应采用不低于B1级的装修材料(B类);

3、大中型电子计算机房、中央控制室、电话总机房等放置特殊贵重设备的房间,其顶棚和墙面应采用A级装修材料,地面及其他装修应采用不低于B1级的装修材料(B类);

4、消防水泵房、排烟机房、固定灭火系统钢瓶间、配电室、变压器室、通风和空调机房等,其内部所有装修均应采用A级装修材料(B类);

5、建筑物内设有上下层相连通的中庭、走马廊、开敞楼梯、自动

- 5 -

消防安全自查评估办法及表格

河北省社会单位消防安全自查评估标准及实施办法(试行)根据《中华人民共和国消防法》和《国务院关于进一步加强消防工作的意见》及公安部《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》,为进一步提高全省社会单位的消防安全管理水平,建立“安全自查、隐患自除、责任自负、接受监督”的消防工作机制,最大限度地减少火灾事故发生,制定本办法。一、适用