3.3 碟管式反渗透处理系统工艺流程
根据不同的进水水质、出水要求及工程成本,垃圾渗滤液处理系统可采用: 3.3.1 两级DTRO:目前采用较多的是两级DTRO工艺,一般来讲可以达到《生活垃圾填埋场污染控制标准(GB16889-2008)》排放标准,满足中水回用要求;
3.3.2 单级DTRO:单级DTRO主要用于污染指标较低的渗滤液;如年龄比较大的垃圾填埋场。
3.3.3 单级MBR+单级DTRO/DTNF :MBR+单级DTRO/NF适合处理可生化性较好的渗滤液类型,如新建的垃圾填埋场。
3.3.4 DTNF与DTRO组合等工艺.在出水指标允许的条件下,还可以应用DTNF,或使用DTRO与DTNF组合系统,既满足去除率又可去除部分单价盐类.
两级碟管式DTRO膜处理垃圾渗滤液数据如下:
典型两级DTRO工艺流程如下:
6
3.3.5 DTRO处理垃圾渗滤液的优势
1)出水水质好,反渗透膜对各项污染物都具有极高的去除率,出水水质好; 2)出水稳定,不受外界的干扰膜系统是个密闭的系统,不受外界的干扰,所以系统出水水质达标,不受可生化性等因素的影响。
3)运行灵活DT膜系统是基于物理分离的设备,操作十分灵活,可以连续运行,也可间歇运行,能根据水量来调节设备的连接方式,可以串联或者并联设备;
4)建设周期短,调试、启动迅速DT膜系统的主要是靠机械来完成,组装快,能够迅速的运达施工现场。
5)自动化程度高,操作运行简便DT膜系统采用自动化控制的方式,系统带有在线监测、控制系统,PLC可以根据传感器参数自动调节,适时发出报警信号,对系统形成保护,操作人员只需根据操作手册查找错误代码排除故障,对操作人员的经验没有过高的要求;
6)占地面积小,DT膜系统为集成式安装,附属构筑物及设施也是一些小型构筑物,占地面积很小。
7