好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

自动喷水灭火系统课程设计资料

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

武汉科技大学

《防火防爆安全技术》

课程设计

课题名称: 自动喷水灭火系统设计 专业名称: 安全工程 班 级: 安工1201班 姓 名: ****** 学 号: ************ 指导教师: 吴** 张**

目 录

前言 ............................................................................................................. 2 1设计对象介绍 ......................................................................................... 2 2 设计情况简介 ........................................................................................ 3 3 自动喷水灭火系统设计依据 ................................................................ 3 4自动喷水灭火系统计算 ......................................................................... 3

4.1确定建、构筑物的火灾危险等级 ...................................................................... 3 4.2确定设计技术数据 .............................................................................................. 3 4.3选择系统类型 ...................................................................................................... 3 4.4选择和布置喷头 .................................................................................................. 3 4.5管网布置 .............................................................................................................. 4 4.6水力计算 .............................................................................................................. 4 4.7 校核设计作用面内的平均喷水强度 ................................................................. 8 4.8 选择消防水泵 ..................................................................................................... 9

5 设备材料清单汇总 ................................................................................ 9 6总结 ........................................................................................................ 10 参考文献 .................................................................................................. 11

1

前言

自动喷水灭火系统是一种重要的灭火措施,随着社会的发展迫使高层建筑拔地而起。更由于智能大厦的出现,使现代高层建筑以多功能且装饰豪华而著称。大量有机材料或可燃易燃物质拥入大厦,一旦起火,这些遍布全楼的可燃物便是火灾燃烧的极好物质条件,同时这些材料也是火灾迅速蔓延的良好途径。自动喷水灭火系统是目前世界上采用最广泛的一种固定灭火设施。其特征是:通过加压设备将水送入管网至带有热敏元件的喷头处,喷头在火灾的热环境中自动开启洒水灭火。对于装有闭式喷头的系统,只有那些受火灾影响的喷头才开启洒水扑灭下方的火灾。其基本功能是:能在火灾发生后,自动地进行喷水灭火;能在喷水灭火的同时发出报警。它分秒不离开值勤岗位,不怕浓烟烈火,随时监视火灾,是最安全、可靠的灭火装置,使用于温度不低于4度和不高于70度的场所。自动喷水用消防泵受水路系统压力开关或水流指示器直接控制.火灾时延时启泵或由消防中心控制挺泵,而自动喷水消防系统就可以很好的预防火灾的蔓延。

1设计对象介绍

某银行共16层,总高64米,并有一层地下室,其第四层平面布局如图1所示,该层共有8个房间,2个公共厕所,2台升降电梯,室内总长33.63米,室内总宽15.65米。

(图一)

2

2.设计情况简介

自动喷水系统的类型较多,它的基本类型包括:湿式、干式、干湿式、雨淋及预作用、喷雾和水幕系统。本次课程设计结合所给的某银行第二层的水喷淋灭火平面图为参考,通过所学的理论知识,对其进行自动喷水灭火系统的设计,主要包括系统选型、管网布置、水力计算、以及与之相连的消防的相关知识。本设计所做的自动喷水灭火系统为湿式喷水灭火系统。

3 自动喷水灭火系统设计依据

GB50084-2005《自动喷水灭火系统设计规范》

4 自动喷水灭火系统计算

4.1

确定建、构筑物的火灾危险等级

根据GB50084-2005《自动喷水灭火系统设计规范》中第3节规定,该银行危险等级为中危险Ⅰ级。 4.2确定设计技术数据

根据GB50084-2005《自动喷水灭火系统设计规范》中表5.0.1规定,中危险Ⅰ级建筑喷水强度为6L /(min·m2),作用面积为160m2,喷头工作压力为0.1MPa。

4.3选择系统类型

根据建筑物的实际情况,本设计中选用中央中心型系统。 4.4选择和布置喷头

本设计选用标准喷玻璃喷头,公称直径为15mm,喷头特性系数K=4.2。 确定最不利喷头的位置为1#节点处的喷头(见图3),喷头采用矩形布置,喷头长边间距为3.6m,短边间距为2.9m(见GB50084-2005《自动喷水灭火系统设计规范》表7.1.2),在1#节点处平行处平行于配水支管划定矩形作用面积,其长边长度为:

L=1.2·√A=1.2·√160=15.2m

3

(图二)

每边支管上最多动作喷头数:

n’=15.2/3.2=4.75≈5个

作用面积内共布置3排喷头,最大动作喷头数量为15个。 4.5管网布置

根据GB50084-2005《自动喷水灭火系统设计规范》表8.0.7预选管径,管网布置如图2和图3所示,系统共布置了42个喷头,系统设湿式报警阀和水流指示器各1个。

(图三)

4.6水力计算 4.6.1计算公式

4