编制单位:编制时间:..
XX万达广场项目
XX同方智能工程XX 2017年4月18日 弱电系统调试方案
目录
前言................................................................................................................. 4 1.1 项目简介.................................................................................................. 4 1.2.1 调试前准备........................................................................................... 4 1.2.2过程监管与缺陷整改............................................................................ 5 弱电系统......................................................................................................... 6 2.1 系统概述.................................................................................................. 6 2.1.1 视频监控系统简介............................................................................... 6 2.1.2 门禁系统简介....................................................................................... 6 2.1.3 无线对讲系统简介............................................................................... 6 2.1.4 综合布线系统简介............................................................................... 7 2.1.5 楼宇自控系统简介............................................................................... 7 2.1.6 背景音乐系统简介............................................................................... 7 2.1.7停车场管理及车位引导系统系统简介................................................ 8 2.1.8无线巡更系统简介................................................................................ 8 2.2.1 调试仪器配置....................................................................................... 9 2.3 调试方法和步骤.................................................................................... 10 2.3.1 视频监控系统调试............................................................................. 10 2.3.2 门禁系统调试..................................................................................... 11 2.3.3 无线对讲系统调试............................................................................. 12 2.3.4综合布线系统调试.............................................................................. 13
..
2.3.5楼宇自控系统调试.............................................................................. 14 2.3.6智能照明系统调试.............................................................................. 18 2.3.7背景音乐系统调试.............................................................................. 19 2.3.8停车场管理及车位引导系统调试...................................................... 21 2.3.9无线巡更系统调试.............................................................................. 29 调试安全措施和应急方案........................................................................... 31 3.1 调试安全管理目标................................................................................ 31 3.2 调试安全管理措施................................................................................ 31 3.3 触电应急方案........................................................................................ 32 调试记录表格................................................................................................. 34
..
前言
1.1 项目简介
本项目位于XX市蒸湘区幸福路以东12万平方米,其中地上5层,地下1层。 本工程弱电电系统分为: 1、 视频监控系统 2、 报警系统 3、 电子巡更系统 4、 门禁管理系统 5、 无线对讲系统 6、综合布线系统 7、智能照明系统 8、楼宇设备自控系统 9、电梯五方对讲系统
10、停车场管理及车位引导系统 11、不间断电源系统
1.2.1 调试前准备
㈠ 资料准备
(1)明确设备参数、系统工作参数; (2)设计时提前考虑设备检修空间要求;
(3)设计图纸中充分考虑设置调试必需的检修物件; (4)专业间图纸、参数配合到位。
..
㈡ 系统检查
(1)检查系统安装完毕,并按国家标准完成各个分部工程验收;
(2)检查调试作业空间:调试前的检查工作应到位,对于检修困难的部位应及时整改,以免耽误调试作业进度;对调试全程检查,审核测试数据,避免因设备检修困难而导致的调试漏项、数据作假问题; (3)系统启动前排除所有安全隐患。 ㈢ 技术交底
(1)调试技术交底:对调试作业人员讲解系统构成,调试目标,调试方法; (2)调试阶段成品保护要求:明确交叉作业成品保护要求,强调施工班组、工人的保护责任;
(3)调试安全交底:向作业人员培训调试阶段的安全保护措施要求、事故应急预案执行要求;
(4)现场实操考核:对于关键调试作业要求工人在调试小组、施工班组长的监督下考核实操能力,合格人员方能上岗。
1.2.2过程监管与缺陷整改
(1)对调试人员合理分工,按区域、工作内容固定作业人员,提高效率、规X做法;
(2)按照调试方案要求监督分包工人的调试过程,整理测试记录图表; (3)按计划控制进度,罗列影响调试进行的外部因素,并督促解决; (4)邀请业主、监理、物业管理公司参与调试工作,见证调试过程。
..
弱电系统
2.1 系统概述
本项目慧云机房位于地下一层,。项目主要设置视频监控系统、报警系统、巡更系统、门禁系统、无线对讲系统、pos系统、综合布线系统、智能照明系统 、楼宇设备自控系统、电梯五方对讲系统、机房系统、不间断电源系统。
2.1.1 视频监控系统简介
本工程视频视频监控系统采用网络线路、后端数字化处理系统,总控室设在主体地下一层慧云机房。系统采用高清晰度全彩色系列摄像机,本工程包含室内彩色小半球摄像机、彩色枪式摄像机、智能一体化高速球、磁盘阵列、解码器、服务器等组成。
2.1.2 门禁系统简介
门禁就是出入口控制,在人进出重要通道的时候,进行适当级别的权限鉴别,以区分是否能通过的一种管理手段。一般可以通过卡片来识别来人的身份,也代表来人的权限。门禁系统主要TCP/IP门禁系统。
2.1.3 无线对讲系统简介
无线对讲系统具有机动灵活,操作简便,语音传递快捷,使用经济之特点,是实现生产调度自动化和管理现代化的基础手段。建设楼宇内无线对讲系统对于安全保卫,设备维护,物业管理等各项管理工作将带来极大的便利。可实现高效、及时的处理各种事件,使最大限度地减少可能造成的损失。无线
..
对讲系统是一个独立的以放射式的双频双向自动重复方式通讯系统,解决通讯X围或建筑结构等因素引起的通讯信号不稳定、通讯信号无法覆盖等问题,便于在何时何地精准使用于联络:如保安、工程、操作及服务的工作人员,可在管理场所内非固定的位置执行职责。
2.1.4 综合布线系统简介
本工程采用分散式网络布线,系统中服务器、放置在中心机房,而各子系统的线口引到各子系统所在的楼层。它的优点是系统可扩充性好,系统配置比较灵活,节省材料和费用。用户使用的末端网络端口分布到各楼栋、楼层、房间。末端采用网线与面板模块连接方式,前端配线间内采用模块化配线架连接。
2.1.5 楼宇自控系统简介
本工程楼宇设备自控系统主要是对建筑物是给排水系统的给排水设备、饮水设备及污水处理设备等运行、工作状态的监视、测量与控制,对空调系统的冷热源设备、空调设备、通风设备及环境监测设备等运行工况的监视、测量与控制,通过DDC实现对建筑物内上述机电设备的监控与管理,可以节约能源和人力资源,向用户创造更舒适安全的环境。
2.1.6 背景音乐系统简介
本工程公共区域背景音乐由整个系统分为中央控制系统、数字音频传输和控制网络、分控广播系统、音频放大器和末端广播扬声器,广播主机需具有定时播音功能;背景音乐功放。
..
2.1.7停车场管理及车位引导系统系统简介
本系统分成高清识别器和前端采集设备两大部分。
前端采集设备包括:防护罩、补光灯、补光灯控制板、高清摄像机、镜头。 高清识别器通过以太网口实现与摄像机的数据通信和控制。
前端采集设备:通过调整摄像机、镜头和补光灯控制板的参数,使得摄像机拍摄到的画面足够清晰。摄像机视频数字信号通过以太网传送到高清识别器。高清识别器对视频信号进行实时处理,自动检测和识别出车牌信息和每一个车道车辆速度。设备向外提供的信息有:车牌图片、车牌识别和车牌颜色以及车辆速度。
车位引导系统主要用于对进出停车场的停泊车辆进行有效引导和管理。该系统可实现泊车者方便快捷泊车,并对车位进行监控,使停车场车位管理更加规X、有序,提高车位利用率;车场中车位探测采用超声波检测或者视频车牌识别技术,对每个车位的占用或空闲状况进行可靠检测。在每个车位上方安装超声波探测器或者视频探测器即可探测到有无车辆停泊在车位上,管理系统将所有探测信息实时采集到系统中,系统通过计算机实时将引导信息反馈给每个引导指示信号器。
2.1.8无线巡更系统简介
本系统主要是根据安保系统的特点,在加强技术防X的基础上,通过电子巡更系统的设置,加强保安人员定时定点定线路的对各区域进行保安巡视做到人防与技防的结合。或根据企业对正常安全生产的需要,加强工作人员定时定点对各设备进行检查或保养,用科学客观的方式确保安全生产。电子巡更
..
系统采用目前较流行的无线巡更设备,无线方式的特点是无须布管穿线,造价低,扩容方便。
本系统工程在各层楼梯口,和重要的区域安装巡更钮,巡更人员使用巡更器在规定的巡更点刷卡,巡更器记录刷卡的线路、人员、地点、时间及事件等信息,然后通过RS232数据线与PC机进行连接,记录数据将自动上传到PC机并由巡更管理软件进行智能处理以实现对巡更人员及巡更过程的考核。 本系统由巡更棒、巡更管理软件、通讯器、巡更信息钮(卡)、打印机、电脑及运行于WINDOWS 操作系和管理软件组成。 巡更钮:用于标示巡更点的地点; 人员钮:用于标示巡更人员的身份;
巡更棒:用于数据采集、储存和传输巡更记录信息;
通讯器:通过RS-232通信线与计算机连接,实现巡更棒和计算机之间的通信,打印等。
2.2.1 调试仪器配置
序仪表名称 关键参数 视频制式显示;视频信号强度分1 工程宝 析测量; PTZ云台控制功能 可测量电流、电压、电阻、音频2 数字式万用表 电平、电容量、电感量。 钳子直径0.5cm内,建议选择较3 钳形电流表 细的表钳 2 2 2 数量 ..
序仪表名称 关键参数 双频道电平测量、斜率测量;C/N数量 4 场强仪 测量、V/A测量;数字电视信号平均功率测量 1 2.3 调试方法和步骤 2.3.1 视频监控系统调试
调试前准备
收集设计图纸,包括设计说明、系统图、平面图、深化设计图纸、设计变更资料、工程技术规X、甲方要求等,充分了解设计意图; 设计参数和系统全貌;
收集设备产品使用说明书,了解各个设备的性能和使用方法; 整理各个设备的报验资料;
理解视频监控系统的实现原理和系统构架。 单机调试检查
检查摄像机的安装位置是否符合业主要求; 检查摄像机监控角度是否满足监控X围(粗调); 检查摄像机安装是否牢固、外观无瑕疵; 检查摄像机水晶头是压接牢固,无松动,错线;
检查摄像机电源线、控制线与端子之间是否压实,接触良好; 检查摄像机电源线正负极是否正确;
检查检查摄像机监控角度是否满足监控X围(细调);
..
检查电源变压设备的接线形式,正负极是否正确,摄像机编号是否和接线图一直,编号是否清晰 复核前端摄像机的用电参数; 复核变压设备的用电参数;
复核强电箱的各个回路负荷是否满足要求。 单机调试
先分批、分区单独测试摄像机,单独测试完成后,再进行全部摄像机供电测试;
在进行分批、分区测试时,应保证一箱一人,待前端摄像机供电稳定后,切断电源,方可进行下个分区的供电测试;
测试时机房需留专人值守,时刻向前端测试人员汇报摄像机返回机房图像,以供前端测试人员判断测试效果;
测试时如发生异常情况,应立刻切断电源,具体排查问题,以免损坏设备。 配合物业部门完成前端摄像机的监控X围调试; 在监视器上标识出各个前端摄像机的中文位置。
2.3.2 门禁系统调试
调试前准备
收集设计图纸,包括设计说明、系统图、平面图、深化设计图纸、设计变更资料、工程技术规X、甲方要求等,充分了解设计意图; 设计参数和系统全貌;
收集设备产品使用说明书,了解各个设备的性能和使用方法; 整理各个设备的报验资料;
..
理解门禁系统的设置原则、实现原理、系统构架。 调试前检查
检查读卡器、开门按钮的安装高度是否满足要求; 检查电磁锁或电控锁安装位置是否正确;
检查设备电源线、控制线与端子之间是否压实,接触良好; 检查设备电源线正负极是否正确;
检查电源变压设备的接线形式,正负极是否正确,摄像机编号是否和接线图一直,编号是否清晰
检查变压设备切断保护措施,是否为一箱一闸; 检查强电箱的接线是否正确,是否为一箱一闸; 复核前端摄像机的用电参数; 复核变压设备的用电参数;
复核强电箱的各个回路负荷是否满足要求。 设备调试
先分批、分区单独测试门禁,单独测试完成后,再进行全部门禁供电测试; 在进行分批、分区测试时,应保证一箱一人,待前端设备供电稳定后,切断电源,方可进行下个分区的供电测试;
测试时如发生异常情况,应立刻切断电源,具体排查问题,以免损坏设备。
2.3.3 无线对讲系统调试
调试前准备
收集设计图纸,包括设计说明、系统图、平面图、深化设计图纸、设计变更资料、工程技术规X、甲方要求等,充分了解设计意图;
..
设计参数和系统全貌;
收集设备产品使用说明书,了解各个设备的性能和使用方法; 整理各个设备的报验资料;
理解无线对讲系统的设置原则、实现原理、系统构架。 调试前检查
检查天线的安装高度是否满足要求; 检查天线的安装位置是否正确;
检查设备线缆与端子之间是否压实,接触良好; 复核前端设备与端子之间是否压实,接触良好; 复核控制模块与机房设备的控制线缆是否接触良好; 检查各个设备接地是否牢固;
检查强电箱接线和接线图是否一致,容量是否满足设备负荷;
检查各个设备电源线外皮有无磨损,坏皮现象,电源线是否绑扎牢固; 系统测试
开启系统内的所有设备;
逐层测试用户使用X围内的通话质量,要求 90% 以上无盲区,并根据语音标准进行打分; 将测试记录至专用表格。
2.3.4综合布线系统调试
调试前准备
收集设计图纸,包括设计说明、系统图、平面图、深化设计图纸、设计变更资料、工程技术规X、甲方要求等,充分了解设计意图;
..
设计参数和系统全貌;
收集设备产品使用说明书,了解各个设备的性能和使用方法; 调试前检查
检查光纤接插软线中的连接器端面是否装配有合适的保护盖帽; 抽检光纤接插软线中光纤的类型标记是否符合设计要求; 检查光纤插座的连接器型号、数量、位置是否符合设计要求; 检查光缆的弯曲半径是否满足至少为光缆外径15倍的要求; 采用红外通光笔对光纤通断进行抽测。 系统测试
对网管进行检测确保全网各段工作正常; 按设备清单进行连通性测试;
人为制造故障,网管应能及时显示故障,故障恢复后网络应能及时恢复工作; 人为制造容错点后网管应能显示故障,并自动排除故障。
2.3.5楼宇自控系统调试
调试前准备
图纸的检查:调试前必须提供下列图纸和资料作为BAS调试的依据。①BAS系统图、监控点数表、各子系统原理图、接线图(端子图)、施工设计图。②BAS设备的产品使用说明、技术资料、安装调试要领书。③本工程合同规定的其他图纸和技术资料。
保证基本软件编程、组态、系统各单元的逻辑与地址的设定基本完成,包括图形制作、网络各结点的名称、地址与代号等。
..
设备外观和安装状况的检查:需要按图纸和供应商提供产品说明书,核对BAS设备(包括现场的传感器、变送器、阀门、执行机构、控制盘等)型号、规格、数量、产地等主要技术数据、设备主要部分的尺寸、安装位置、设备外表有无变形和缺陷等;印刷电路板质量检查:有无变形,接插件是否灵活、接触可靠、焊点均应光滑发亮、不能有腐蚀现象、无剥落和老化现象、不允许用外接线;设备柜内外配线检查:应无缺损、断线、配线标记是否完善;设备的各种接地应符合图纸的要求,联结牢固、接触良好、无松动现象、无裸露导电部分;设备外部联线的检查。BAS的设备、各类传感器、变送器、阀门、执行机构、控制盘、通讯接口必须全部按图纸的相关要求在现场安装就位。BAS的系统设备与外围设备及其他系统的外部联线,应施工图、系统接线图、监控点数表相符。如有变动,应在竣工图上按实际改正,并附有变更资料和依据。外部联线核对时,应从端子上拆下来,使用校线器或万用表,确保外部联线、线路端子编号、选用电缆线的型号规格按图纸要求一一对应,并核对电控柜中与BA相关的二次回路电气图,严防强电电源串入BAS设备。按图纸、监控点数表、接口界面的要求检查DI点逻辑值,DO点动作值输出信号X围,AI点量程X围,AO点动作值或者输出信号X围以及通讯接口的数据格式、通讯协议等是否符合图纸和各子系统之间相互约定的技术要求。 调试环境条件的检查:本系统的调试环境、工业卫生要求(温度、湿度、防静电、电磁干扰等),需要符合设备使用说明书规定,如无规定要满足如下条件;主控设备宜设置在防静电的场所内,现场控制设备和线路敷设应避开电磁干扰源与干扰源线路垂直交叉或采取干扰措施。环境湿度:10-85%相对湿度,并无结露现象。环境温度:0-40℃。
..
电源检查:保证系统供电电源和接地的检查合格。 数字输入测试
信号电平的检查:①干接点输入:按设备说明书和设计要求确认其逻辑值;②脉冲或累加信号:按设备说明书和实际要求确认其发生脉冲数与接收脉冲数一致,并符合设备说明书规定的最小频率、最小脉冲宽度、最大频率、最大峰值电压、最大脉冲宽度。③电压或电流信号(有源与无源),按设备说明书和设计的要求进行确认;
动作实验:要按照上述不同信号的要求,用程序方式或手动方式对全部测点进行测试;
特殊功能检查:按本工程规定的功能进行检查,如用于安保系统的数字量信号输入,正常、报警、线路、开路、线路短路的检测等。 数字输出测试
信号电平的检查:①继电器开关量的输出ON/OFF,按设备说明书和设计要求确认其输出的规定的电压、电流X围和允许工作容量。②输出电压或电流开关特性检查,其电压或电流输出,必须符合设备使用书和设计要求; 动作试验:用程序方式或手动方式测试全部数字量输出,并记录其测试数值和观察受控设备的电气控制开关工作状态是否正常,如果受控单体受电试运行成厂,则可以在受控设备正常受电情况下观察起受控设备运行是否正常; 特殊功能检查:按本工程规定的功能进行检查,如按设计要求进行三态(快、慢、停)和间歇控制(1秒、5秒、10秒)等的检查。 模拟量输入测试
输入信号的检查:按设备说明书和设计要求确认其有源或无源的模拟量输入
..
的类型、量程(容量)设定值(设计值)是否符合,通常的传感器可按如下顺序进行检查和测试;
运行实验:用程序方式或受控方式对全部的AI测试点逐点进行扫描测试并记录各测点的数值,保证其值是否于实际情况一致;
模拟量输入精度测试:使用程序和手动方式测试其每一测试点在其量程X围内读取三个测点,全量程的(10%、50%、90%),其测试精度要达到该设备使用说明书规定的要求;
特殊功能检查:按设计要求进行检查。 模拟量输出测试
按设备使用说明书和设计要求确定其模拟量输出的类型、量程容量)与设定值(设计值)是否符合,常用的各种驱动器可按如下顺序进行检查与测试。各种风门、电动阀门驱动器的检查与测试;
按产品说明书的要求确认该设备的电源、电压、频率、温、湿度是否与实际相符;
确认各种驱动器的内外部连接线是否正确;
手动检查:首先将驱动器切换至手动档,然后转动手动摇柄,检查驱动器的行程是否在0-100%X围内;
在确认手动检查正确后,在现场按产品说明书要求,模拟其输入信号或者从DDC输出AO信号,确认其驱动器动作正常;
动作试验:用程序或受控方式对全部的AO测试点逐点进行扫描测试,记录各测点的数值;
特殊功能检查:按本工程规定的功能进行检查,如保持输出功能,事故安全
..
功能等。 DDC功能测试
运行可靠性测试:检测受控设备设定的监控程序、测试其受控设备的运行记录和状态。关闭中央监控主机、数据网关(包括主机至DDC之间的通讯设备),确认系统全部DDC及受控设备运行正常,重新开机后抽检部分DDC设备中受控设备的运行记录和状态,同时确认系统框图及其他图形均能自动恢复。关闭DDC电源后,确认DDC及受控设备运行正常,重新受电后确认DDC能自动受控设备的运行记录和状态并予以恢复。DDC抗干扰测试:将一台干扰源设备(例如冲击电钻)接于DDC同一电源,干扰设备开机后,观察DDC设备及其受控设备运行参数和状态运行是否正常;
DDC软件主要功能及其实时性测试:按产品说明书和调试大纲的要求进行测试;
DDC点对点控制:在DDC侧用笔记本电脑或现场检测器,或者在中央控制机侧手控一台被控设备,测定其被控设备运行状态返回信号的时间应满足系统的设计要求;
在现场模拟一个报警信号,测定在CRT图面和触发蜂鸣器发出报警信号的时间必须满足系统设计要求;
将测试记录至《楼宇自控系统DDC箱调试记录表》。
2.3.6智能照明系统调试
1、系统调试步骤 (1)调试前准备工作;
(2)按照设计和布局要求检查设备的安装和线缆连接情况;
..
(3)对所有设备进行通电前的检查测试; (4)对各个设备单独进行通电运行检查测试;
(5)将所有相关设备配合使用,进行系统整体的调试并填写调试记录; (6)所有系统都完成基本的调试后,配合其它相关系统进行整个系统设备及相关项目的总体联合调试。 2、控制系统硬件通电测试
灯控模块通电测试:灯控模块上电后,灯具会亮起,如有跳闸,则灯控线路有短路情况。
开关模块通电测试。如上电后不亮,则灯具接线不良,或者灯具坏,或者模块损坏。
2.3.7背景音乐系统调试
(1)开通调试前准备
系统开通是为了检查系统安装的质量,系统开通前必须首先确认各类设备本身不存在质量问题后方可进行系统开通。
检查各类设备的型号及安装位置是否符合设计要求。 检查各类设备标注的电源电压与电源电压是否相符。
检查设备连线的线缆规格与型号,线缆接续是否正确,有无松动和虚焊现象。通电前将各设备开关、旋钮置于规定位置。
设备初次通电时必须预接并观察半小时,无异常现象后方可进行正常操作。各路系统开通过程中应作详细记录。 (2)系统开通试验
在上述各项检查中发现的问题已全部修改完毕,各项检查试验均符合要求后,
..
可进行系统开通试验,系统的开通试验应该分设备、逐台开通。 1) 放大器开通
首先断开全部输出线路,拔出全部输入信号插头,将放大器的“音量”调节钮旋至最小,接通电源,打开放大器开关,观察各显示信号是否正常,有无机器噪声。 2) 前级放大器开通
当放大器开通后一切正常,可开通前级放大器。接通前级放大器电源,观察各种显示,并接通前级放大器与功率放大器的联接线。 3) 话筒试验
当放大器和前级放大器工作正常时,将前级放大器、放大器的“音量”旋钮调至最小,插入话筒插头,给话筒以声音信号,调节“音量”旋钮,在监听耳机上听声音输出。此时放大器或前级放大器的“功能”旋钮旋至话筒档。当一路话筒插孔试验完后,采用同样方法,对每个话筒输入通道进行试验。 4) 卡座、DVD、ipod等线性输入
将前级放大器或放大器“接入线性输入通道,调节\音量\大小,观察输入信号、失真和噪声情况。 5) 接收调谐器开通试验
接通调谐器电源,接收广播节目,试验接收情况,根据调频广播的接收效果,反复调节调频接收天线方向,以获得最佳收听效果。并观察干扰和失真情况。 6) 输出回路试验
将前级放大器或放大器输入录音或唱片信号,把“音量”开至最小,开通一路扬声设备,把“音量”调至中间位置,观察备扬声器的音量、清晰和噪声
..
情况;然后再把“音量”旋至最大,观察有无失真;并调节扬声器音量控制器,听声音失真和音量变化情况。对于严重失真的扬声器应对其线间变压器、扬声器线圈进行检查,发现问题,应进行修复或更换。
采用上述方法对每一扬声设备回路进行试验,若每一回路上的扬声器均发音正常 (即噪音小、清晰、失真小),可开通全部扬声器、声柱,调节音量大小,反复试验多次,排除各种安装施工隐患。 (3)平均声压测量
根据各个区域合用功能的不同,我们要针对每一个区域使用的音箱,和应用的用途进行调试:
背景音乐扬声器组的声压测试,由专人在现场与相应区域的机房控制人
员保持联络反映现场情况,总控室控制人员同时观测音频测试软件反映的声压及电平情况,在根据本地的测试情况进行对比,测出一个人既能清晰反馈音源的扩音,又不会影响的用户的办公和在公共区域内的谈话。
2) 在将每个分别的数值分别做记录,根据环境反映出各区域不同声压大小的区别,以便于用户在后期和管理和使用中,能够更加快捷的调整到适合各种场合的效果。
2.3.8停车场管理及车位引导系统调试
调试前准备
收集设计图纸,包括设计说明、系统图、平面图、深化设计图纸、设计变更资料、工程技术规X、甲方要求等,充分了解设计意图; 设计参数和系统全貌;
收集设备产品使用说明书,了解各个设备的性能和使用方法;
..
整理各个设备的报验资料;
理解停车场管理系统系统的设置原则、实现原理、系统构架 调整前端设备
调整摄像机高度、 聚焦,摄像机视角覆盖 ,补光灯尽可能靠近摄像机防护罩 ,补光灯角度的调整 设置设备参数设置
高清识别器的设置,把高清识别器接入局域网中,摄像机IP地址和高清识别器IP地址必须在同一个子网内摄像机参数设置,实时调整摄像机参数 。 调试资料准备
调试前必须对工程的概况有一定的了解,需要带的工程资料如下: 产品说明书、接线图 系统施工平面图 现场施工记录表 现场调试记录表:
工程配置表、各型号产品参数记录表 各型号产品调试记录表 1.检查线路
检查G04P管理器的线路有没有接错(220V电源线、RS485通讯线、24V电源线),特别是电源线有没有同通讯线短路、接错;
检查每个P08探测器的电源线、通讯线有没有短路、接错; 检查每个车位灯的电源控制线有没有接错、短路、接地; 检查信息显示屏的电源线、通讯线有没有接错、短路;
..
检查地感管理器、采集器的电源/通讯线有没有接错、短路; 检查数据转换器的通讯线正负有没有接反,串口线有没有连接。 注:如线路检查无误,则执行下一步操作。如线路故障,必须排除故障后才能执行下一步操作。 2. 设备通电
在确定线路正确无误的情况下,给系统的设备接通电源。 注:1、通电前先检查系统各设备的电源开关是否处在断开状态 。 2、建议先逐个管理器通电调试,不要整个系统一起通电。 3. 调试详细说明 3.1 P08设备 ⑴ 工作状态查看
给管理器通电后,查看其工作状态是否正常。正常情况下,给管理器通电后,下行指令发送指示灯会不停的闪烁,如P08通讯正常,下行接收指令指示灯也会不停的闪烁;
如管理器工作正常,则执行下一步操作。如不正常,需重新检查或参照本手册第五章G04P常见故障分析排除的方法处理、更换或返厂维修; 填好相应的管理器参数记录表、调试记录表、异常记录表。 ⑵ P08 通讯调试
在调试电脑上安装 P08 调试软件;(软件界面见附件三)
在调试软件上设置好通讯串口、波特率(9600)、管理器地址及选择好该管理下带的 P08 编号;
在软件的循环控制栏选择“读取状态”指令,点击“执行”,等指令执
..
行完成,查看信息显示界面的“声波”和“校验”栏,如对应的 P08 编号这两栏都显示为“正常”,则 P08 通讯正常,可继续执行下一步操作。如声波栏显示为“错误”,校验栏显示为“离线”或“故障”,需重新检查或参照本手册第五章 P08 常见故障分析排除的方法处理、更换或返厂维修; 填好相应的 P08 参数记录表、调试记录表、异常记录表。
注:P08 测试软件指令等待时间需设为 30ms,如果设为 100ms 则会导致通讯离线。 ⑶ P08 高度设置
自动设置高度:保证 P08 与地面之间没有任何障碍物的前提下,在软件的循环控制界面,选择“自动设置高度”指令,点击“循环控制”。等指令执行完成,P08 高度会自动设置完成。
注:为了保证每个 P08的高度都能设置成功,建议多执行几次“自动设置高度”指令。
手动设置高度:一般情况下,在调试的时候,只有在 P08 与地面之间有障碍物时(如车位已停有车或有其它物体),才会用到该功能,需设置的高度值需手工测量。在“设置高度”栏输入需要设置给 P08 的高度值,点击设置,如信息栏显示正常,则高度已设置成功。
如设置高度时出现异常现象,需重新检查或参照本手册第五章 P08 常见故障分析排除的方法处理、更换或返厂维修;
填好相应的 P08 参数记录表、调试记录表、异常记录表。 ⑷ P08 检测功能调试
在软件的循环控制栏选择“读取状态”指令,点击“循环控制”,等指
..
令执行完成,查看信息显示界面的:设置高度、实测距离、实测高度栏,如显示的数值正确,则 P08 检测功能正常,可继续执行下一步操作。如数值出现异常现象,需重新检查或参照本手册第五章 P08 常见故障分析排除的方法处理、更换或返厂维修;
填好相应的 P08 参数记录表、调试记录表、异常记录表。 ⑸ P08 控制功能调试
P08-1:先在 P08 测试软件上设置好相应的闪烁次数,在软件的“循环操作”栏选择“控制闪烁灯”指令,点击“循环控制”,等待指令执行完成,如车位灯能正常闪烁,则控制功能正常,可执行下一步操作。如车位指示灯不会闪烁,需重新检查或参照本手册第五章 P08 常见故障分析排除的方法处理、更换或返厂维修;
P08-2、P08-3:在软件的循环控制栏选择“读取状态”指令,点击“循环控制”,等指令执行完成,查看信息显示界面,如显示检测到有车的探头,车位灯亮红灯,无车时亮绿灯,则控制功能正常,可执行下一步操作。如车位指示灯不亮或亮红、绿灯时与车信息不符,需重新检查或参照本手册第五章 P08 常见故障分析排除的方法处理、更换或返厂维修; 填好相应的 P08 参数记录表、调试记录表、异常记录表。 3.2 显示屏设备 ⑴ 查看工作状态
给显示屏通电后,查看显示屏是否能正常显示信息。显示屏初次上电,显示信息因有“电子”等信息字样,如通电后有信息显示,则显示屏显示功能正常,可继续执行下一步操作。如通电后无任何信息显示,需重新检查或
..
参照本手册第五章“信息屏”常见故障分析排除的方法处理、更换或返厂维修;
⑵ 显示屏通讯功能测试
给信息屏接通电源,将信息显示屏的通讯线与电脑连接好;
在电脑上安装信息屏测试软件,设置好信息屏显示参数;(软件界面见附件二)
在软件上编辑一段文字信息,点击软件上发送按键,给信息屏发送编辑好的文字信息。如信息屏能正常显示刚才编辑好的文字,则信息屏通讯正常,可继续执行下一步操作。如不能显示信息或显示的信息不正确,需重新检查或参照本手册第五章“信息屏”常见故障分析排除的方法处理、更换或返厂维修;
填好相应的信息屏参数记录表、调试记录表、异常记录表。 3.3 地感设备 ⑴ 查看工作状态
给 G04D 通电后,查看其工作状态是否正常。电表采集器电路板有一个绿色指示灯,正常情况下,给 G04D 通电后,这个灯会闪烁(一秒钟左右闪烁一下)。
如 G04D 工作正常,则执行下一步操作。如不正常,需重新检查或参照本手册第五章 G04D 常见故障分析排除的方法处理、更换或返厂维修; 给 C04D 通电后,正常情况下,红色指示灯常亮。两个绿色指示灯在通电后会闪烁,0.5s闪烁一次, 3s 钟后灯停止闪烁,处在熄灭状态。熄灭后,绿色指示灯只有在地感线圈上有感应物时才会亮。
..
填好相应的管理器参数记录表、调试记录表、异常记录表。 ⑵ 通讯功能测试
在电脑上安装地感管理器测试软件,设置好相应的通讯编码;
点击软件“全部脉冲数据查询”界面的“查询”按键,等待指令执行完成,查看“返回状态”界面。如该界面的:地址校验正确、数据校验正确、正确执行指令等选项前的“□”有打“√”,则设备通讯正常,可继续执行下一步操作。如“□”里没有有打“√”,则设备通讯不正常,需重新检查或 ⑶ 检测功能测试
确定地感线圈与 C04D ,C04D 与 G04D 都正确连接,给设备通电,让 G04D 处在正常通讯状态;
利用一块铁板或铁制的小推车,在地感线圈上面拉过。点击软件“全部脉冲数据查询”界面的“查询”按键,等待指令执行完成,查看地感线圈接入 G04D 的相应通道有无脉冲数增加,如有增加,则检测功能正常。如没有增加,需重新检查或参照本手册第五章 G04D 常见故障分析排除的方法处理、更换或返厂维修;
4. 安装车位引导软件、设置软件参数
在电脑上安装艾科车位引导系统软件及SQL数据库软件;
注:1、两种软件安装存放时都不能选择在电脑操作系统盘里,必须存放在非系统盘中 。
2、配置数据库时,数据库文件必须存放在指定目录:\\Akepark\\database里面。
软件通讯串口设置(如通讯串口设置不正确,会造成软件无法与硬件通
..
讯)
系统使用单位设置 系统操作员、管理员设置 系统引导逻辑设置
系统仪表基本资料、车位信息设置 导入系统引导平面图 5. 系统组网联调 ⑴ 精确引导系统
在停车场入口地感线圈上利用地感检测功能调试方法,给地感发送脉冲信号,查看引导系统接收到信号后会不会执行以下操作; 入口信息显示屏剩余车位数量会减去一个;
引导系统会分配空余车位给进来的车辆停靠,车位牌或车位灯会相应闪烁;
室内信息屏会显示新进车辆的引导信息(显示:直行、左转或右转停×××车位等信息);
以上几步工作都是同时进行的,等车辆停靠在指定车位后,车位牌或车位灯会停止闪烁,引导软件图形界面上相应的车位也会相应变色,点击该车位图标,应显示信息为“有车”等;
在停车场出口地感线圈上利用地感检测功能调试方法,给地感发送脉冲信号,查看引导系统接收到信号后,入口信息显示屏剩余车位数量因增加一个;
如以上步骤都能正常执行,则引导系统工作正常,精确引导系统组网调
..
试完成。 ⑵ 区域引导系统
在停车场入口地感线圈上利用地感检测功能调试方法,给地感发送脉冲信号,查看引导系统接收到信号后会不会执行以下操作; 入口信息显示屏剩余车位数量会减去一个;
室内信息屏显示区域剩余的空车位,等车辆停靠在空余车位后,车位灯会亮红色,引导软件图形界面上相应的车位也会相应变色,点击该车位图标,应显示信息为“有车”等;
车辆停靠区域的信息屏显示的剩余车位数量此时会减去一个; 在停车场出口地感线圈上利用地感检测功能调试方法,给地感发送脉冲信号,查看引导系统接收到信号后,入口信息显示屏剩余车位数量增加一个; 在达到软件上设置的地感不动作的时间后,入口信息屏显示的剩余车位数量显示为超声波探头测得的数量;
如以上步骤都能正常执行,则引导系统工作正常,区域引导系统组网调试完成。
6. 整理调试资料、系统调试完成
经过以上设备调试、组网联调工作后,引导系统调试完成; 整理好调试资料:调试记录表、参数设置表、异常记录表等
2.3.9无线巡更系统调试
1、软件启动口令操作
启动管理软件,设置软件系统包含口令保护,系统管理口令操作员口令。分
..
别对应不同的权限和更新功能口令的权限。 2、信息采集器登录及巡更人设置
在系统中添加巡更人,并分配信息采集器。软件中可通过信息芯片定义巡更人,以降低成本,软件可管理的巡更人数目不受限制。 3、设置信息钮登录及地点
在系统管理软件中添加巡更地点,并分配信息钮。软件可添加的巡更地点是没有数量限制的。 4、巡更班次设置
在管理软件中设置上下班时间,可划分不同的上班时间段,方便查询。班次的设置可跨零点。 5、巡更路线设置
将巡逻的地点组织成不同的巡更路线,规定巡更人按路线进行巡逻,可更方便地进行管理。在查询时通过路线查询,对巡更人是否遗漏巡更点便一目了然。软件中可设置的巡更路线数目最大的999. 6、查询功能
在系统中按人名、时间、巡更班次、巡更路线对巡更人工作情况进行查询,更可按多种条件组合查询。生成巡更情况总表、巡更事件表、巡更遗漏表。每月还可列出月统计报表,并可通过打印机将结果输出。 7、设置巡更数据备份、恢复功能
设置管理软件的备份、恢复功能,定期可将以前的数据备份到软盘或硬盘上,需要的时候可恢复到软件中。
..
调试安全措施和应急方案
3.1 调试安全管理目标
本项目弱电系统综合调试的安全管理目标是:达到“五无”,即“无死亡事故,无重大伤人事故,无重大机械事故,无火灾,无中毒事故”。
3.2 调试安全管理措施
调试作业前对施工工具、机具设备、防护用品进行检查,发现问题及时处理或报告;
搬运脚手架、梯子等笨重物品时,应组织足够的人力;
高空作业时必须使用安全带,禁止上下一线同时作业,调试工具禁止放在设备机件上及杆件上。禁止在调试现场乱扔物品。
使用的调试仪器、梯子等工具,应由专人负责,人离开时,必须将工具妥善放好,严禁阻碍调试现场疏散通道。
调试过程中,必须严格执行安全操作规程,实施规X化作业,做到管理人员不违章指挥,工人不违章作业,将“安全第一、预防为主”的方针落实到实处。
调试组不定期组织安全检查工作,发现事故隐患,要及时进行分析,并做到“三不放过”。
三不动:未联系登记好不动,对设备的性能状况不清楚不动,正在使用中的设备不动;
三不离:设备有异状,未查清原因不离,影响设备正常使用,未修复不离,作业完毕后,未完成好不离;
..
调试人员进入调试现场,必须佩戴安全帽,穿工作服、工作鞋。
3.3 触电应急方案
发现有人触电,首先要尽快使触电者脱离电源,然后根据触电者的具体症状进行对症施救。触电急救的要点是动作迅速,救护得法,切不可惊慌失措,束手无策。要贯彻“迅速、就地、正确、坚持”的触电急救八字方针。 1 将出事附近电源开关刀拉掉、或将电源插头拔掉,以切断电源; 2 用干燥的绝缘木棒、竹竿、布带等物将电源线从触电者身上拨离或者将触电者拨离电源;
3 必要时可用绝缘工具(如带有绝缘柄的电工钳、木柄斧头以及锄头)切断电源线;
4 救护人可戴上手套或在手上包缠干燥的衣服、围巾、帽子等绝缘物品拖拽触电者,使之脱离电源;
5 如果触电者由于痉挛手指紧握导线缠绕在身上,救护人可先用干燥的木板塞进触电者身下使其与地绝缘来隔断入地电流,然后再采取其它办法把电源切断;
6 如果触电者触及断落在地上的带电高压导线,且尚未确证线路无电之前,救护人员不可进入断线落地点8~10米的X围内,以防止跨步电压触电。进入该X围的救护人员应穿上绝缘靴或临时双脚并拢跳跃地接近触电者。触电者脱离带电导线后应迅速将其带至8~10米以外立即开始触电急救。只有在确证线路已经无电,才可在触电者离开触电导线后就地急救;
7 夜间发生触电事故时,应考虑切断电源后的临时照明问题,以利救护; 8 触电者未失去知觉的救护措施:应让触电者在比较干燥、通风暖和的地
..
方静卧休息,并派人严密观察,同时请医生前来或送往医院诊治。
9 触电者已失去知觉但尚有心跳和呼吸的抢救措施:应使其舒适地平卧着,解开衣服以利呼吸,四周不要围人,保持空气流通,冷天应注意保暖,同时立即请医生前来或送往医院诊治。
10 对“假死”者的急救措施:当判定触电者呼吸和心跳停止时,应立即按心肺复苏法就地抢救。方法如下:
a. 通畅气道。第一,清除口中异物。使触电者仰面躺在平硬的地方,迅速解开其领扣、围巾、紧身衣和裤带。如发现触电者口内有食物、假牙、血块等异物,可将其身体及头部同时侧转,迅速用一只手指或两只手指交叉从口角处插入,从口中取出异物,操作中要注意防止将异物推到咽喉深入。第二,采用仰头抬颊法畅通气道。操作时,救护人用一只手放在触电者前额,另一只手的手指将其颏颌骨向上抬起,两手协同将头部推向后仰,舌根自然随之抬起、气道即可畅通。为使触电者头部后仰,可于其颈部下方垫适量厚度的物品,但严禁用枕头或其他物品垫在触电者头下。
b. 口对口(鼻)人工呼吸。使病人仰卧,松解衣扣和腰带,清除伤者口腔内痰液、呕吐物、血块、泥土等,保持呼吸道通畅。救护人员一手将伤者下颌托起,使其头尽量后仰,另一只手捏住伤者的鼻孔,深吸一口气,对住伤者的口用力吹气,然后立即离开伤者口,同时松开捏鼻孔的手。吹气力量要适中,次数以每分钟16—18次为宜。
..
调试记录表格
门禁系统调试记录表
序号 调试项目 测试内容 设备接线 1 门禁主机控制器 通电测试 指示灯正常情况 2 读卡器 感应灵敏度 蜂鸣器 线缆连接 3 电控锁 通电测试 线缆连接 通电测试 ..
正常情况 合格情况 4 开门按钮 5 IC卡 感应灵敏度 人机界面 6 门禁系统管理软件 操作性 功能 参与调试人员 调试综合结论
报警系统
序号 项目 检测内容 通电试验 1 检查记录 抽查百 1 2 3 4 5 6 合格/不分数% 合格 100 100 100 100 双鉴探测器 防拆、防破坏功能 感应X围 灵敏度 通电试验 防拆、防破坏功能 感应X围 灵敏度 通电试验 2 报警按钮 八路总线扩探测器灵敏度调整 3 防拆、防破坏功能 展模块 环境对探测器工作有无干扰的情况 通电试验 防拆、防破坏功能 控制功能 动作实时性 4 布/撤防键盘 ..
5 6 7 8 电源品质 电源自动切换情况 100 报警主机 断电情况下电池工作状况 运行情况 声光报警装置 管理工作站 通电试验 运行情况 通电试验 操作系统及软件运行情况 软件界面功能 监控软件 操作性 人机界面性能 参与测试人员 检测综合意见
..
楼宇自控系统DDC箱调试记录表 DDC箱编号 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 备注或其他故障描述 DDC箱型号 地址码编号 位置 点型 DI 端子号 点名 说明 监控型号 网线型 线型 功能实测 备注 AI DO AI ..
调试方签字: 见证方签字: 日期: 日期:
..