73. 继电保护装置、配电自动化装置、安全自动装置和仪表、自动化监控系统的二次回路变动时,应及时更改图纸,并按( )的图纸进行,工作前应隔离无用的接线,防止误拆或产生寄生回路。 (1.0分) 答案:C A. 改动后 B. 改动前 C. 经审批后 D. 原设计

74. 在绝缘导线所有电源侧及适当位置(如支接点、耐杆处等)、柱上变压器高压引线,应装设( )或其他验电、接地装置。 (1.0分) 答案:D A. 验电环 B. 接地环 C. 带电显示器 D. 验电接地环

75. 在分布式电源并网点和公共连接点之间的作业,必要时应组织( )。 (1.0分) 答案:D A. 会议讨论 B. 作业分析 C. 方案审核 D. 现场勘察

76. 由工作班组现场操作时,若不填用操作票,应将设备的双重名称,( )及操作容等按操作顺序填写在工作票上。 (1.0分) 答案:B A. 设备名称和编号

B. 线路的名称、杆号、位置 C. 双重称号 D. 设备名称

77. 工作票只能延期( )。 (1.0分) 答案:A A. 一次 B. 两次 C. 三次 D. 四次

78. 在全部或部分带电的运行屏(柜)上工作,应将检修设备与运行设备以( )隔开。 (1.0分) 答案:B A. 红线

B. 明显的标志 C. 绝缘隔板 D. 布带

79. 绝缘电阻表测量用的导线应使用相应电压等级的绝缘导线,其端部应( )。 (1.0分) 答案:A A. 有绝缘套 B. 有标记

C. 用绝缘胶带绑扎 D. 带标签

80. 安全工器具宜存放在温度为( )、相对湿度为80%以下、干燥通风的安全工器具室。 (1.0分) 答案:C A. -10~+35℃ B. -10~+30℃ C. -15~+35℃ D. -15~+30℃

81. 专责监护人需长时间离开工作现场时,应由( )变更专责监护人,履行变更手续,并告知全体被监护人员。 (1.0分) 答案:C A. 工作票签发人 B. 工作许可人 C. 工作负责人

D. 工作票签发人与工作负责人

82. 地下配电站过道和楼梯处,应设( )和应急照明等。 (1.0分) 答案:B A. 防踏空线 B. 逃生指示 C. 防绊跤线 D. 挡鼠板

83. 二级动火工作票的有效期为( )H。 (1.0分) 答案:D A. 24.0 B. 48.0 C. 96.0 D. 120.0

84. 进入作业现场应将使用的带电作业工具放置在( )或绝缘垫上。 (1.0分) 答案:B A. 干燥的地面 B. 防潮的帆布 C. 彩条布 D. 纯棉布

85. 掘路施工应做好防止( )的安全措施。 (1.0分) 答案:B A. 触电 B. 交通事故 C. 火灾 D. 坍塌

86. 机具和安全工器具入库、出库、使用前应( ),禁止使用损坏、变形、有故障等不合格的机具和安全工器具。 (1.0分) 答案:A A. 检查 B. 试验 C. 鉴定 D. 擦拭

87. 电气设备( )在母线或引线上的,设备检修时应将母线或引线停电。 (1.0分) 答案:A A. 直接连接 B. 间接连接 C. 可靠连接 D. 连接

..

. .

88. 作业人员应接受相应的安全生产知识教育和岗位技能培训,掌握配电作业必备的电气知识和业务技能,并按工作性质,熟悉本规程的相关部分,经( )合格上岗。 (1.0分) 答案:C A. 培训 B. 口试 C. 考试 D. 考核

89. 在没有脚手架或者在没有栏杆的脚手架上工作,高度超过( )时,应使用安全带,或采取其他可靠的安全措施。 (1.0分) 答案:C A. 0.5m B. 1m C. 1.5m D. 2m

90. 绝缘斗臂车绝缘臂的有效绝缘长度应大于( )(10kV)、1.2m(20kV),下端宜装设泄漏电流监测报警装置。 (1.0分) 答案:B A. 0.8m B. 1.0m C. 1.2m D. 1.5m

91. 高压验电前,验电器应先在有电设备上试验,确证验电器良好;无法在有电设备上试验时,可用( )高压发生器等确证验电器良好。 (1.0分) 答案:A A. 工频 B. 高频 C. 中频 D. 低频

92. 低压配电设备、低压电缆、集束导线停电检修,无法装设接地线时,应采取( )或其他可靠隔离措施。 (1.0分) 答案:C A. 停电

B. 悬挂标示牌 C. 绝缘遮蔽 D. 装设遮栏

93. 10kV及以下高压线路、设备不停电时的安全距离为( )。 (1.0分) 答案:C A. 0.35m B. 0.6m C. 0.7m D. 1.0m

94. ( )及电容器接地前应逐相充分放电。 (1.0分) 答案:B A. 避雷器 B. 电缆 C. 导线 D. 变压

95. 自制或改装以及主要部件更换或检修后的机具,应按其用途依据国家相关标准进行( ),经鉴定合格后方可使用 (1.0分) 答案:B A. 科技试验 B. 型式试验 C. 外观检验 D. 统一清洗

96. 动火执行人、监护人同时离开作业现场,间断时间超过( )mIn,继续动火前,动火执行人、监护人应重新确认安全条件。 (1.0分) 答案:B A. 15.0 B. 30.0 C. 45.0 D. 60.0

97. 链条(手扳)葫芦使用前应检查吊钩、链条、转动装置及制动装置,吊钩、链轮或倒卡变形以及链条磨损达直径的( )时,禁止使用。 (1.0分) 答案:B A. 0.07 B. 0.1 C. 0.15 D. 0.2

98. 遇有冲刷、起土、上拔或导地线、拉线松动的杆塔,登杆塔前,应先( ),打好临时拉线或支好架杆。 (1.0分) 答案:A A. 培土加固 B. 三交待 C. 两穿一戴 D. 测量接地电阻

99. 禁止( )停、送电。 (1.0分) 答案:B A. 同时 B. 约时 C. 分时 D. 按时

100. 在居民区及交通道路附近开挖的基坑,应设坑盖或可靠遮栏,加挂警告标示牌,夜间挂( )。 (1.0分) 答案:C A. 黄灯 B. 绿灯 C. 红灯 D. 红外灯

101. 在超过( )深的基坑作业时,向坑外抛掷土石应防止土石回落坑,并做好防止土层塌方的临边防护措施。 (1.0分) 答案:B A. 1m B. 1.5m C. 2m D. 2.5m

102. 高压开关柜前后间隔没有可靠隔离的,工作时应( )。 (1.0分) 答案:A A. 同时停电 B. 加强监护 C. 装设围栏 D. 加装绝缘挡板

..

. .

103. ( )应掌握接入高压配电网的分布式电源并网点开断设备的状态。 (1.0分) 答案:B A. 变电运维部门

B. 电网调度控制中心 C. 营销部门 D. 线路运维部门

104. 杆塔无接地引下线时,可采用截面积大于190mm2(如φ16mm圆钢)、地下深度大于( )的临时接地体。 (1.0分) 答案:A A. 0.6m B. 0.8m C. 1.0m D. 1.2m 105. 安全工器具使用前,应检查确认( )部分无裂纹、无老化、无绝缘层脱落、无严重伤痕等现象以及固定连接部分无松动、无锈蚀、无断裂等现象。 (1.0分) 答案:A A. 绝缘 B. 传动 C. 固定 D. 外壳

106. 在带电设备区域使用起重机等起重设备时,应安装接地线并可靠接地,接地线应用多股软铜线,其截面积不得小于( )mm2。 (1.0分) 答案:B A. 25.0 B. 16.0 C. 10.0 D. 35.0

107. 作业人员应经医师鉴定,无妨碍工作的病症,体格检查每( )至少一次。 (1.0分) 答案:C A. 半年 B. 一年 C. 两年 D. 三年

108. 搬运时如需经过山地陡坡或凹凸不平之处,应预先制定运输方案,采取必要的( )。 (1.0分) 答案:C A. 防措施 B. 防滑措施 C. 安全措施 D. 监护措施

109. 特殊天气使用脚扣和登高板,应采取( )措施。 (1.0分) 答案:B A. 绝缘 B. 防滑 C. 防护 D. 防断

110. 使用单梯工作时,梯与地面的斜角度约为( )。 (1.0分) 答案:A A. 60° B. 40° C. 30° D. 45°

111. 装有SF6设备的配电站,应装设强力通风装置,风口应设置在( ),其电源开关应装设在门外。 (1.0分) 答案:C A. 室中部 B. 室顶部 C. 室底部 D. 室电缆通道

112. 检修作业,若需将栏杆拆除时,应装设( ),并在检修作业结束时立即将栏杆装回。 (1.0分) 答案:A A. 临时遮栏 B. 固定遮栏 C. 安全警示牌 D. 安全警示灯

113. 电焊机的外壳应可靠接地,接地电阻不得大于( )Ω。 (1.0分) 答案:C A. 2.0 B. 3.0 C. 4.0 D. 5.0

114. 掘路施工应做好防止交通事故的安全措施。施工区域应用标准路栏等进行分隔,并有明显标记,夜间施工人员应佩戴反光标志,施工地点应加挂( )。 (1.0分) 答案:C A. 照明灯 B. 警示标志 C. 警示灯 D. 标示牌

115. 工作期间,工作票应始终保留在( )手中。 (1.0分) 答案:B A. 工作票签发人 B. 工作负责人 C. 工作许可人 D. 专责监护人

116. 起重作业时,起重机臂架、吊具、辅具、钢丝绳及吊物等与110kV架空输电线路及其他带电体的距离不得小于( ),且应设专人监护。 (1.0分) 答案:C

A. 2.0m B. 4.0m C. 5.0m D. 6.0m

117. 使用绝缘电阻表测量绝缘电阻前后,应将被测设备( ) (1.0分) 答案:A A. 对地放电 B. 充电

..

. .

C. 充、放电 D. 短接

118. 装设、拆除接地线均应使用( )并戴绝缘手套,人体不得碰触接地线或未接地的导线。 (1.0分) 答案:C A. 绝缘绳

B. 专用的绝缘绳 C. 绝缘棒 D. 软铜线

119. 带电作业监护人的监护围不得超过( )作业点。 (1.0分) 答案:C A. 相邻两个 B. 一定围 C. 一个 D. 两个

120. 伤员脱离电源后,判断伤员有无意识应在( )以完成。 (1.0分) 答案:B A. 5s B. 10s C. 30s D. 60s

121. 不宜在跌落式熔断器( )新装、调换引线,若必须进行,应采用绝缘罩将跌落式熔断器上部隔离,并设专人监护。 (1.0分) 答案:B A. 上部 B. 下部 C. 左侧 D. 右侧

122. 采用旁路作业方式进行电缆线路不停电作业前,应确认两侧备用间隔断路器(开关)及旁路断路器(开关)均在( )状态。 (1.0分) 答案:B A. 运行 B. 断开 C. 合闸 D. 冷备用

123. 安全工器具应进行国家规定的( )和使用中的周期性试验。 (1.0分) 答案:B A. 科技试验、出厂试验 B. 型式试验、出厂试验 C. 外观检验、出厂试验 D. 外观检验、型式试验

124. 塔脚检查,在不影响铁塔稳定的情况下,可以在( )两个塔脚同时挖坑。配电《安规》 (1.0分) 答案:A A. 对角线 B. 同一侧

C. 四个角中任选 D. 相邻

125. 禁止作业人员越过( )的线路对上层、远侧线路进行验电。 (1.0分) 答案:B A. 未停电

B. 未经验电、接地 C. 未经验电 D. 未停电、接地

126. 10kV绝缘操作杆最小有效绝缘长度为( )m。 (1.0分) 答案:A A. 0.7 B. 0.4 C. 0.8 D. 0.5

127. 带电作业期间,与作业线路有联系的馈线需倒闸操作的,应征得( )的同意,并待带电作业人员撤离带电部位后方可进行。 (1.0分) 答案:C A. 调度

B. 工作监护人 C. 工作负责人 D. 工作许可人

128. 在交叉跨越各种线路、铁路、公路、河流等地方放线、撤线,应先取得有关主管部门同意,做好跨越架搭设、封航、封路、在路口设专人持( )看守等安全措施。 (1.0分) 答案:A A. 信号旗 B. 警示标志 C. 对讲机 D. 荧光棒 129. 由于设备原因,( )与检修设备之间连有断路器(开关),在接地刀闸和断路器(开关)合上后,在断路器(开关)的操作处或机构箱门锁把手上,应悬挂“禁止分闸!”标示牌。 (1.0分) 答案:C A. 停电设备 B. 隔离开关 C. 接地刀闸 D. 非检修设备

130. 倒闸操作中发生疑问时,( )。待发令人再行许可后,方可继续操作。 (1.0分) 答案:A A. 不得更改操作票,应立即停止操作,并向发令人报告 B. 应立即停止操作,并向发令人报告 C. 不得更改操作票,应立即停止操作 D. 应立即向发令人报告

131. 独立抱杆至少应有( )缆风绳。 (1.0分) 答案:C A. 两根 B. 三根 C. 四根 D. 六根

132. 试验装置的电源开关,应使用( ),并在刀刃或刀座上加绝缘罩,以防误合。 (1.0分) 答案:B A. 单极刀闸

..

. .

B. 双极刀闸

C. 有过载保护的开关 D. 电动开关

133. 测量用的仪器、仪表应保存在( )的室。 (1.0分) 答案:C A. 明亮 B. 通风 C. 干燥 D. 阴凉

134. 棘轮紧线器操作时,操作人员不得站在棘轮紧线器( )。 (1.0分) 答案:D A. 前方 B. 后方 C. 侧方 D. 正下方 135. 检修作业临时遮栏应由上、下两道横杆及栏杆柱组成。上杆离地高度为( ),下杆离地高度为500~600mm,并在栏杆下边设置严密固定的高度不低于180mm的挡脚板。 (1.0分) 答案:B A. 1000~1200mm B. 1050~1200mm C. 1000~1250mm D. 1050~1250mm

136. 施工机具应定期维护、保养。施工机具的( )部分应保持润滑。 (1.0分) 答案:A A. 转动和传动 B. 转动和机电 C. 传动和机电 D. 和电气 137. 一回线路检修(施工),若配合停电线路属于其他单位,应由( )单位事先书面申请,经配合停电线路的运维管理单位同意并实施停电、验电、接地。 (1.0分) 答案:D A. 运维 B. 施工 C. 检修

D. 检修(施工)

138. 安全带和专作固定安全带的绳索在使用前应进行( )。安全带应按附录O定期检验,不合格者不得使用。 (1.0分) 答案:C A. 全面检查 B. 质量检测 C. 外观检查 D. 应力试验

139. 装设于地面的配电变压器应设有安全围栏,并悬挂( )等标示牌。 (1.0分) 答案:A A. “止步,高压危险!” B. “禁止攀登,高压危险!” C. “从此上下!” D. “有电危险!” 140. 配电线路、设备检修,在显示屏上断路器(开关)或( )的操作处应设置“禁止合闸,有人工作!”或“禁止合闸,线路有人工作!”以及“禁止分闸!”标记。 (1.0分) 答案:C A. 接地刀闸 B. 母线刀闸

C. 隔离开关(刀闸) D. 保护压板

141. 在试验和推广新技术、新工艺、新设备、新材料的同时,应制定相应的( ),经本单位批准后执行。 (1.0分) 答案:C A. 组织措施 B. 技术措施 C. 安全措施 D. 应急措施

142. 电缆施工作业完成后应( )穿越过的孔洞。 (1.0分) 答案:B A. 填埋 B. 封堵 C. 密封 D. 浇筑

143. 交叉跨越各种线路、铁路、公路、河流等放、撤线时,应先取得( )同意,做好安全措施,如搭好可靠的跨越架、封航、封路、在路口设专人持信号旗看守等安全措施。 (1.0分) 答案:A A. 主管部门 B. 上级部门 C. 经信部门 D. 交通部门

144. 绝缘斗臂车使用前应在预定位置( )试操作一次,确认液压传动、回转、升降、伸缩系统工作正常、操作灵活,制动装置可靠。 (1.0分) 答案:A A. 空斗 B. 载人 C. 模拟 D. 正式

145. 带电短接设备时,短接开关设备的绝缘分流线截面积和两端线夹的载流容量,应满足( )的要求。 (1.0分) 答案:A A. 最大负荷电流 B. 额定开断电流 C. 最大短路电流 D. 开断容量

146. 禁止作业人员擅自变更工作票中指定的接地线位置,若需变更,应由工作负责人征得( )同意,并在工作票上注明变更情况。 (1.0分) 答案:D A. 工作许可人或专责监护 B. 工作许可人或小组负责人 C. 工作票签发人或专责监护人

..

2017年《安规》题库精校版(配电)