好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

2017年《安规》题库精校版(配电)

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

. .

考生_____________ 考生单位_______________ 考试时间______________ 考评员签名____________ 考评组长签名____________

配电专业-重新

(总分: 1126.0分)

一、单选题 共437题 (437.0分)

1. 以下所列的安全责任中,( )不是动火工作运维许可人的安全责任。 (1.0分) 答案:D A. 工作票所列安全措施是否正确完备,是否符合现场条件。 B. 动火设备与运行设备是否确已隔绝。

C. 向工作负责人现场交待运维所做的安全措施是否完善。 D. 动火工作间断、终结时检查现场有无残留火种。

2. 工作人员在现场工作过程中,凡遇到异常情况(如直流系统接地等)或断路器(开关)跳闸时,不论是否与本工作有关,都应立即( ),保持现状。 (1.0分) 答案:A

A. 停止工作 B. 报告运维人员 C. 报告领导 D. 报告调控人员

3. 专责监护人应由具有相关专业工作经验,熟悉工作围的( )情况和本规程的人员担任。 (1.0分) 答案:A A. 设备 B. 现场 C. 接线 D. 运行

4. 新插接的钢丝绳套应做( )允许负荷的抽样试验。 (1.0分) 答案:C A. 50%

B. 100% C. 125% D. 150%

5. 二次侧核相时,应防止二次侧( )。 (1.0分) 答案:B A. 断开

B. 短路或接地 C. 开路 D. 通电

6. 绞磨在作业前应( ),确认安置稳固、运行正常、制动可靠后方可使用。 (1.0分) 答案:D A. 检查 B. 试车 C. 评估

D. 检查和试车

7. 低温或高温环境下的高处作业,应采取( )措施,作业时间不宜过长。 (1.0分) 答案:A A. 保暖或防暑降温 B. 保暖 C. 防暑降温 D. 专人监护

8. 在带电杆塔上进行测量、防腐、巡视检查、紧杆塔螺栓、清除杆塔上异物等工作,风力应小于( )级。配电《安规》 (1.0分) 答案:B A. 6.0 B. 5.0 C. 4.0 D. 3.0

9. 带电立、撤杆作业时,杆根作业人员应穿绝缘靴、戴绝缘手套,起重设备操作人员应( )。起重设备操作人员在作业过程中不得离开操作位置。 (1.0分) 答案:B

A. 带护目镜 B. 穿绝缘靴 C. 穿绝缘鞋 D. 戴绝缘手套

10. 直接接触设备的电气测量,应有人监护。测量时,人体与( )不得小于表3-1规定的安全距离。夜间测量,应有足够的照明。 (1.0分) 答案:C A. 测量部位 B. 低压带电部位 C. 高压带电部位 D. 电气设备

11. 采用旁路作业方式进行电缆线路不停电作业时,旁路电缆两侧的环网柜等设备均应带断路器(开关),并预留备用间隔。负荷电流应( )旁路系统额定电流。 (1.0分) 答案:C A. 大于 B. 等于 C. 小于 D. 不小于

12. 起重设备、吊索具和其他起重工具的工作负荷,不得超过( )。 (1.0分) 答案:B A. 额定标准 B. 铭牌规定 C. 规程要求 D. 公司标准

13. 带电设备附近测量绝缘电阻,移动引线时,应( ),防止人员触电。 (1.0分) 答案:A A. 加强监护 B. 将设备停电 C. 加挂临时接地 D. 采取隔离措施

14. 电缆及电容器接地前应逐相充分放电,星形接线电容器的中性点应接地,串联电容器及与整组电容器脱离的电容器应( )。 (1.0分) 答案:D

..

. .

A. 全部接地 B. 单只接地 C. 充分放电 D. 逐个充分放电

15. 短时间退出防误操作闭锁装置,由( )批准,并应按程序尽快投入。 (1.0分) 答案:B A. 工区

B. 配电运维班班长 C. 调度控制中心 D. 防误专责人

16. 当发现配电箱、电表箱箱体带电时,应( ),查明带电原因,并作相应处理。 (1.0分) 答案:B A. 检查接地装置 B. 断开上一级电源 C. 通知用户停电 D. 先接地

17. 灾害发生后,若需对配电线路、设备进行巡视,应得到( )批准。 (1.0分) 答案:B A. 设备运维管理单位领导 B. 设备运维管理单位 C. 工作负责人 D. 值班调控人员

18. 作业人员攀登杆塔时,手扶的构件应( )。 (1.0分) 答案:A A. 牢固 B. 方便 C. 灵活 D. 耐用

19. 配电工作,需要将高压线路、设备停电或做安全措施者,应填用( )。 (1.0分) 答案:C A. 配电线路第一种工作票 B. 配电线路第二种工作票 C. 配电第一种工作票 D. 配电第二种工作票

20. 封闭式高压配电设备( )应装设带电显示装置。 (1.0分) 答案:C A. 进线电源侧 B. 出线线路侧

C. 进线电源侧和出线线路侧 D. 进线侧

21. 凡装有攀登装置的杆、塔,攀登装置上应设置( )标示牌。 (1.0分) 答案:B A. “止步,高压危险!” B. “禁止攀登,高压危险!” C. “从此上下!” D. “有电危险!”

22. 带电作业结束后,工作负责人应及时向( )汇报。 (1.0分) 答案:A A. 值班调控人员或运维人员 B. 值班调控人员 C. 运维人员 D. 工作票签发人

23. 扶绝缘柄的人应( ),并采取防灼伤措施。 (1.0分) 答案:D A. 戴绝缘手套 B. 站在绝缘垫上 C. 穿绝缘靴

D. 戴绝缘手套并站在绝缘垫上

24. 一级动火工作票由( )批准,必要时还应报当地地方公安消防部门批准。 (1.0分) 答案:C A. 申请动火工区的动火工作票签发人 B. 工区安监负责人,消防管理负责人

C. 工区分管生产的领导或技术负责人(总工程师) D. 公司分管生产的领导或技术负责人(总工程师)

25. 配电站户外高压设备部分停电检修或新设备安装,工作地点四周围栏上悬挂适当数量的“止步,高压危险!”标示牌,标示牌应朝向( )。 (1.0分) 答案:A

A. 围栏里面 B. 围栏外面 C. 围栏入口 D. 围栏出口

26. 立、撤杆应设专人统一指挥。开工前,应交待施工方法、指挥信号和( )。 (1.0分) 答案:A A. 安全措施 B. 技术措施 C. 组织措施 D. 应急措施

27. 电缆直埋敷设施工前,应先查清图纸,再开挖足够数量的( ),摸清地下管线分布情况,以确定电缆敷设位置,确保不损伤运行电缆和其他地下管线设施。 (1.0分) 答案:B A. 排水沟 B. 样洞(沟) C. 电缆工井 D. 电缆沟

28. 用间接方法判断操作后的设备位置时,至少应有两个( )指示发生对应变化,且所有这些确定的指示均已同时发生对应变化,方可确认该设备已操作到位。 (1.0分) 答案:C

A. 非同样构造或非同源的 B. 同样原理或同源的 C. 非同样原理或非同源的

..

. .

D. 非同样原理或非同期的

29. 作业区域带电体、绝缘子等应采取相间、相对地的绝缘隔离(遮蔽)措施。禁止同时接触两个非连通的带电体或同时接触带电体与( )。 (1.0分) 答案:C

A. 导电体 B. 绝缘子 C. 接地体 D. 工器具

30. 一回线路检修(施工),邻近或交叉的其他电力线路需配合停电和接地时,应在工作票中列入( )。 (1.0分) 答案:B A. 安全措施

B. 相应的安全措施 C. 技术措施

D. 相应的技术措施

31. 绝缘斗臂车应选择适当的工作位置,支撑应稳固可靠;机身倾斜度不得超过( )的规定,必要时应有防倾覆措施。 (1.0分) 答案:D A. 有关技术 B. 安全规程 C. 操作技术 D. 制造厂

32. 在带电设备区域使用起重机等起重设备时,应( ),接地线应用多股软铜线,其截面积不得小于16mm2。 (1.0分) 答案:C A. 安装接地线 B. 可靠接地

C. 安装接地线并可靠接地 D. 对角装设接地

33. 起吊重物前,应由( )检查悬吊情况及所吊物件的捆绑情况,确认可靠后方可试行起吊。 (1.0分) 答案:C A. 起重指挥人员 B. 起重操作人员 C. 起重工作负责人 D. 起重监护人员

34. 配电站、开闭所户高压配电设备的裸露导电部分对地高度小于( )时,该裸露部分底部和两侧应装设护网。 (1.0分) 答案:B A. 2.8m B. 2.5m C. 2.6m D. 2.7m

35. 使用绝缘电阻表测量绝缘电阻时,应断开被测设备所有可能来电的电源,验明无电压,确认设备无人工作后,方可进行。测量中禁止他人( )。测量绝缘电阻前后,应将被测设备对地放电。 (1.0分) 答案:A A. 接近被测设备 B. 接触被测设备 C. 接触测试设备 D. 接近测试设备 36. 使用同一工作票依次在( )转移工作时,若工作票所列的安全措施在开工前一次做完,则在工作地点转移时不需要再分别办理许可手续。 (1.0分) 答案:B

A. 同一工作地点 B. 不同工作地点 C. 邻近工作地点 D. 同一平面

37. 已操作的操作票应注明( )字样。操作票至少应保存1年。 (1.0分) 答案:B A. 已操作 B. 已执行 C. 合格 D. 已终结

38. 对作业中可能触及的其他带电体及无法满足安全距离的接地体(导线支承件、金属紧固件、横担、拉线等)应采取( )。 (1.0分) 答案:B A. 作业人员防护措施 B. 绝缘遮蔽措施 C. 拆除措施 D. 隔离措施

39. 核相工作应填用( )。 (1.0分) 答案:C A. 配电第一种工作票 B. 带电作业工作票

C. 配电第二种工作票或操作票 D. 高压试验工作票

40. 一级动火工作的过程中,应每隔( )测定一次现场可燃气体、易燃液体的可燃气体含量是否合格。 (1.0分) 答案:C A. 1~2H B. 2~3H C. 2~4H D. 3~4H

41. 配电设备的防误操作闭锁装置不得随意退出运行,停用防误操作闭锁装置应经( )批准。 (1.0分) 答案:D A. 工区领导 B. 工作负责人 C. 公司 D. 工区

42. 有与现场高压配电线路、设备和实际相符的系统模拟图或( )(包括各种电子接线图)。 (1.0分) 答案:D A. 模拟图 B. 电气图 C. 地理图 D. 接线图

43. 沟(槽)开挖时,应将路面铺设材料和泥土( ),堆置处和沟(槽)之间应保留通道供施工人员正常行走。 (1.0分) 答案:A A. 分别堆置

..

. .

B. 统一堆置 C. 单独堆置 D. 依次堆置

44. 专责监护人临时离开时,应通知( )停止工作或离开工作现场,待专责监护人回来后方可恢复工作。 (1.0分) 答案:D A. 工作班成员 B. 作业人员 C. 小组负责人 D. 被监护人员

45. 配电站、开闭所、箱式变电站等的钥匙至少应有( )。 (1.0分) 答案:C A. 一把 B. 二把 C. 三把 D. 四把

46. 砍剪靠近带电线路的树木,工作负责人应在工作开始前,向全体作业人员说明电力线路有电;人员、树木、绳索应与导线保持10kV( )米规定的安全距离。 (1.0分) 答案:B A. 0.7 B. 1.0 C. 1.5 D. 3.0

47. 绝缘斗臂车绝缘臂的有效绝缘长度应大于1.0m(10kV)、( )(20kV),下端宜装设泄漏电流监测报警装置。 (1.0分) 答案:C A. 0.8m B. 1.0m C. 1.2m D. 1.5m

48. 夜间巡线应携带足够的( )。 (1.0分) 答案:B A. 干粮

B. 照明用具 C. 急救药品 D. 防身器材

49. 同一电压等级、同类型、相同安全措施且依次进行的( )上的不停电工作,可使用一配电第二种工作票。 (1.0分) 答案:A A. 不同配电线路或不同工作地点 B. 不同配电线路 C. 不同工作地点 D. 相邻配电线路

50. 钢丝绳插接的环绳或绳套,其插接长度应大于钢丝绳直径的( )倍,且不得小于300mm。 (1.0分) 答案:C A. 5.0 B. 10.0 C. 15.0 D. 20.0

51. 参与公司系统所承担电气工作的外单位或外来人员应熟悉本规程;经考试合格,并经( )认可后,方可参加工作。 (1.0分) 答案:B A. 工程管理单位

B. 设备运维管理单位 C. 公司领导 D. 安监部门 52. 高处作业应使用工具袋。上下传递材料、工器具应使用绳索;邻近带电线路作业的,应使用绝缘绳索传递,较大的工具应用绳拴在( )。A

A. 牢固的构件上 B. 设备上 C. 设备外壳上 D. 横担上

53. 电缆隧道、偏僻山区、夜间、事故或恶劣天气等巡视工作,应至少( )人一组进行。 (1.0分) 答案:A A. 两人 B. 三人 C. 四人 D. 五人

54. 所有未接地或未采取绝缘遮蔽、断开点加锁挂牌等可靠措施隔绝电源的低压线路和设备都应视为( )。 (1.0分) 答案:D A. 检修 B. 运行 C. 停运 D. 带电

55. 不需要办理许可手续的配电第二种工作票,由工作负责人向( )提出申请,得到同意后给予办理。 (1.0分) 答案:B A. 值班调控人员 B. 工作票签发人 C. 工作许可人 D. 运维人员

56. 绝缘隔板和绝缘罩应存放在( )。使用前应擦净灰尘。若表面有轻度擦伤,应涂绝缘漆处理。 (1.0分) 答案:D A. 室干燥的柜

B. 室干燥、离地面200mm以上的专用的柜 C. 室干燥、离地面200mm以上的架上

D. 室干燥、离地面200mm以上的架上或专用的柜 57. 动火工作票由动火( )填写。 (1.0分) 答案:A A. 工作负责人 B. 作业人员 C. 检修人员 D. 工作许可人

58. 在人员密集或有人员通过的地段进行杆塔上作业时,( )下方应按坠落半径设围栏或其它保护措施。 (1.0分) 答案:C

..

分) 答案: (1.0. .

A. 杆塔 B. 杆上人员 C. 作业点 D. 横担

59. 不得站在( )传递土石或放置传土工具;禁止由下部掏挖土层。 (1.0分) 答案:C A. 挡板上 B. 撑木上

C. 挡板、撑木上 D. 脚手架上

60. 峭壁、陡坡的工作场地或人行道上,冰雪、碎石、泥土应经常清理,靠外面一侧应设( )mm高的栏杆。 (1.0分) 答案:C A. 1050~1100 B. 1150~1250 C. 1050~1200 D. 1150~1200

61. 在杆塔上使用梯子或临时工作平台,应将两端与固定物可靠连接,一般应由( )人在其上作业。 (1.0分) 答案:A A. 一 B. 二 C. 三 D. 四

62. 对在用起重设备,( )应进行一次常规性检查,并做好记录。 (1.0分) 答案:A A. 每次使用前 B. 每半年 C. 每年 D. 每两年 63. 若由于设备原因,接地刀闸与检修设备之间连有断路器(开关),在接地刀闸和断路器(开关)合上后,应有保证断路器(开关)不会( )的措施。 (1.0分) 答案:C

A. 拉闸 B. 损坏 C. 分闸 D. 合闸

64. 高处作业区周围的孔洞、沟道等应设( )并有固定其位置的措施。 (1.0分) 答案:C A. 盖板

B. 盖板、安全网

C. 盖板、安全网或遮栏(围栏) D. 专人监护

65. 作业人员应具备必要的安全生产知识,学会紧急救护法,特别要学会( )。 (1.0分) 答案:B A. 创伤急救 B. 触电急救 C. 溺水急救 D. 灼伤急救 66. 带电断、接空载线路时,作业人员应戴护目镜,并采取消弧措施。消弧工具的断流能力应与被断、接的空载线路电压等级及( )相适应。 (1.0分) 答案:B

A. 电感电流 B. 电容电流 C. 空载电流 D. 开断电流

67. 触电急救,胸外心脏按压频率应保持在( )次/min。 (1.0分) 答案:C A. 60.0 B. 80.0 C. 100.0 D. 120.0

68. 一级动火作业,间断时间超过( ),继续动火前,应重新测定可燃气体、易燃气体的可燃蒸汽含量,合格后方可重新动火。 (1.0分) 答案:C A. 30mIn B. 1.0H C. 2.0H D. 3.0H

69. 直接接触设备的电气测量,应( )。 (1.0分) 答案:C A. 单独进行 B. 两人进行 C. 有人监护 D. 专人操作

70. 接地线应使用专用的线夹固定在导体上,禁止用( )的方法接地或短路。 (1.0分) 答案:B A. 压接 B. 缠绕 C. 固定 D. 熔接

71. 若一工作票下设多个小组工作,工作负责人应指定每个小组的小组负责人(监护人),并使用( )。 (1.0分) 答案:A A. 工作任务单 B. 安全措施票 C. 派工单 D. 工作任务卡

72. 雨雪天气室外设备宜采用间接验电;若直接验电,应使用( ),并戴绝缘手套。 (1.0分) 答案:C A. 声光验电器

B. 高压声光验电器 C. 雨雪型验电器 D. 高压验电棒

..

2017年《安规》题库精校版(配电)

..考生_____________考生单位_______________考试时间______________考评员签名____________考评组长签名____________配电专业-重新(总分:1126.0分)
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
3jhcm90yq76b8ve00zsa83uyx967u500vax
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享