框架剪力墙结构商住楼模板工程技术交底

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

陕西五建华东·万和城模板工程技术交底

承载力能达到要求,具有足够的稳定性,斜坡底模板与梯梁模板形成45°接茬。

7、现浇板铺设面板时,首先检查梁侧模是否加固到位,阴角处是否钉好方木;高低跨梁底阴角模板加固是否合理;顶板模板支设完成后,复核好板面厚度,根据钢筋上的标高(50点),用线绳十字对角拉线,用卷尺复核标高;按平面图纸要求,平板上预留洞口尺寸、位置,数量要准确无误,并安装牢靠。

项次 项目 允许偏差 检查方法 1 2 轴线位置(柱、梁) 底模上表面标高 基础 3mm ±3mm -5mm 钢尺检查 用水准仪或拉线尺检 3 截面内尺寸 柱、墙、梁 -3mm 钢尺检查 4 5 6 墙、柱模板垂直度 相邻两表面高低差 表面平整度 2mm 1mm 3mm 吊线、钢尺检查 用2米靠尺及塞尺检查 用2米靠尺及塞尺检查

七、模板拆除

1、在柱砼强度能保证其表面及棱角不因拆模板而受损坏,方可

陕西五建华东·万和城模板工程技术交底

拆除柱模板。先拆支撑和柱箍,再拆模板,分类清理、堆放,模板必须清理干净并涂刷隔离剂,最后将柱角部用50㎜宽木条做护角保护,防止其他工序施工时损伤柱楞角。

2、现浇板、梁模板拆除:梁侧模拆砼强度能保证其表面及因拆模板而受损坏方可拆除,底模时间应根据同层构件同条件养护的砼试块强度试压报告确定。梁、板跨度不大于8m时,同条件试块的抗压强度达到设计值的75%时,大于8m时同条件试块的抗压强度达到设计值的100%方可进行拆除作业,模板拆除应逐块拆除,先拆除支撑,后拆模板,悬挑梁模板拆除同条件试块的抗压强度达到设计值的100%方可拆除。

3、楼梯模板拆除要求同条件试块抗压强度达到设计强度的100%。

八、安全保障措施

(一)模板安装安全技术措施

1、模板的安装必须按模板的施工方案进行,严禁任意变动。

2、配件必须安装牢固,立杆和斜撑下的支承面应平整垫实,?并有足够的受力面积。予埋件与预留孔洞必须位置准确,安设牢固。外墙、柱子模板应有可靠的支撑点。

3、模板及其支撑系统在安装过程中,必须设置临时固定设施,严防倾覆。

4、立杆竖直设置,下部严禁垫砖及其它易碎物,2M高度的垂直允许偏差为15mm。

5、支模应按施工工序进行,模板没有固定前,不得进行下道工

陕西五建华东·万和城模板工程技术交底

序。

6、五级以上大风,必须停止模板的安装工作。

7、模板安装完毕,必须进行检查验收,合格后方可浇筑砼。 (二)模板拆除安全技术措施

1、模板拆除前必须确认砼强度达到规定,并经拆模申请批准后方可进行,?要有砼强度报告砼。强度未达到规定,严禁提前拆模。

2、模板拆除前应向操作班组进行安全技术交底,在作业范围设安全警戒线并悬挂警示牌,拆除时派专人(监护人)看守。

3、在拆模板时,要有专人指挥和切实的安全措施,并在相应的部位设置工作区,严禁非操作人员进入作业区。

4、工作前要事先检查所使用的工具是否牢固,搬手等工具必须用绳链系挂在身上,工作时思想要集中,防止钉子扎脚和从空中滑落。

5、遇五级以上大风时,要暂停室外的高处作业,有雨、雪、霜时要先清扫施工现场,不滑时再进行作业。

6、拆除模板要用长撬杠,严禁操作人员站在正拆除的模板正下方。

7、在楼层临边、楼梯楼板有预留洞时,要在模板拆除后,随时在相应的部位做好安全防护栏杆,或将洞口盖严。

8、拆模间隙时,要将已活动的模板、拉杆、支撑等固定牢固,严防突然掉落,倒塌伤人。

9、拆除板、梁、柱、模板时要注意:

(1)在拆除2m以上模板时,要搭脚手架或操作平台,脚手板铺

陕西五建华东·万和城模板工程技术交底

严,并设防护栏杆。

(2)严禁在同一垂直面上操作。

(3)拆除时要逐块拆卸,不得成片松动和撬落、拉倒。 (4)拆除楼边沿梁楼层板的底模时,要设临时支撑,防止大片模板坠落。