好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

桩基桩头防水施工方案 - 图文 

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

地下室桩基头防水施工方案

1.编制依据

序号 名 称 编 号 GB/T50300-2013 GB50108-2008 GB50208-2011 10J301 12J2 GB18242-2008 GB18445-2012 1 《建筑工程施工质量验收统一标准》 2 《地下工程防水技术规范》 3 《地下防水工程质量验收规范》 4 《地下建筑防水构造图集》 5 《地下工程防水》 6 《弹性体改性沥青防水卷材》 7 《水泥基渗透结晶型防水材料》 8 施工图纸 2.桩头桩基础防水结构图(以施工图纸为准仅供参考) 2.1桩基础防水

图1:桩基础防水详图1

图2:桩基础防水详图2

图3:桩基础防水详图3

2.2桩头防水构造

图1:桩头防水构造(一)

图2:桩头防水构造(二)

3.施工准备

3.1劳动力准备

配备专业的施工队伍,并在进场前进行相应的培训和技术交底。 3.2机具准备

铁锹、扫帚、墩布、手锤、钢凿、油开刀、手提喷雾器、水桶、拌料板或拌料桶,吹尘器、、滚刷、毛刷、铁抹子等。 3.3现场准备

(1)基层表面不得有空鼓、开裂、起砂、脱皮等缺陷。

(2)基层表面如有残留的砂浆硬块及突出部分,应铲除干净;阴、阳角,桩头等部位应抹成圆弧或钝角,并将尘土、杂物清扫干净。

(3)桩头应先进行剔凿到水泥原基面,基面保持平整,将面层用吹风机清理干净后用水湿润但不得有明水,不得抹灰,方可施工;桩头混凝土基面必须洁

净,适当粗糙,以利渗透。 3.4材料准备

主材选用水泥基渗透结晶防水涂料,辅材选用遇水膨胀止水条,主材进场前均应带有出厂合格证、防伪标识和质量检验报告。材料进场后,不得交叉叠放。材料进场后由甲方、乙方、监理三方共同抽样,抽样送至实验室做复试,可参照国家标准《水泥基渗透结晶型防水材料》(GB18445-2012)。检验合格后由试验室出具抽样试验报告,方可进场,以保证材料符合要求。

4.施工方法

4.1清理基层

将基层杂物、尘土、灰渣清扫干净,基层验收合格。 4.2桩头、桩基础防水(刚柔结合)工艺流程

本工程桩头、桩基础处理是防水工程技术关键之一,处理桩头、桩基础防水效果好坏直接关系到本工程防水成功与否。桩头、桩基础防水节点如图。主要材料分析如下:

(1)水泥基渗透结晶型防水涂料是一种粉状材料,以硅酸盐类水泥、石英砂等为基料,掺入活性化学物质组成的刚性无机类防水涂层材料。经与水拌合可调配成刷涂或喷涂在水泥混凝土表面的浆料,也可以其干粉撒覆并压入未完全凝固的水泥混凝土表面,从而向混凝土内部渗透,在混凝土中形成不溶于水的结晶体,填塞毛细孔道,使混凝土致密、防水。 (2)作业条件

1)桩头混凝土基面均应用水浸湿,但不得有明水。

2)混凝土基面应平整、牢固、无油渍、起砂等缺陷,如有桩头应先进行处理后方可施工。

3)桩头混凝土基面必须洁净,适当粗糙,以利渗透。 4)尽量避免烈日下工作,必要时采取遮护措施,但应透气。 5)不得在雨中或环境温度低于4℃时施工。 (3)作业方法

1)工艺流程:基层清理→配料→涂抹→细部构造处理→自检、清扫→验收 2)操作要点: ①基层检查

检查基层存在油污、灰浆、杂物等并及时清除处理,检查混凝土裂纹状况及宽度,区别裂纹宽度大于或小于1.0mm并做相应处理。 ②清理基层

对混凝土表面的有机物、油漆、油污、其他粘结物进行清除。大于1.0mm裂纹需凿成15×20(或20×30)mm U形槽,用钢丝刷、高压水枪清理混凝土毛面(或5%盐酸清洗),经过清理的混凝土基面不得留有悬浮物和残渣。 ③润湿基层。

用水充分润湿处理过的混凝土基层,达到湿润、润透,表面无明水。 3)制备涂料料浆。 ①配合比:

水泥基渗透结晶型防水涂料与洁净水调和施工时按涂料(粉料)∶水,具体详见说明规定的比例充分搅拌均匀。 ②调制:

将计量准确的粉料和水倒入容器内,用手持电动搅拌器充分搅拌3~5min达到料浆混合均匀。每次应按需备料,不宜过多。按一次使用30min内用完为准,严禁使用中再加水。 (4)作业。

以专用的半硬尼龙刷涂刷,刷涂时要反复用力,使凹凸处都能刷涂到位。阳角与凸处涂覆均匀,阴角与凹处不得涂料过厚或沉积,否则影响涂料渗透或造成局部涂层开裂。水泥基渗透结晶型防水涂料涂刷的防水涂层厚度在防水等级为Ⅰ级要求应≥0.8mm。在水泥基渗透结晶涂刷完成后上做20厚防水砂浆保护层,之后将防水卷材卷上桩身用遇水膨胀止水条、密封膏和铅丝做接头密封处理。

5.成品保护

1)养护十分重要,当水泥基渗透结晶型防水材料涂层固化到不会被喷洒水损害时养护就可以开始了,必须精心养护1~2天,每天喷洒水3~5次,或用潮湿透气的粗麻布、草席覆盖三天。施工后48小时内,应避免雨淋、霜冻、日光暴晒或4℃以下的长期低温;

2)穿过地面、墙面等处管根,不得损伤和变位。不得在已做完的防水层上凿眼打洞。

3)变形缝、管道等处施工中临时堵塞的废纸、棉丝等杂物应及时清理出去,

桩基桩头防水施工方案 - 图文 

地下室桩基头防水施工方案1.编制依据序号名称编号GB/T50300-2013GB50108-2008GB50208-201110J30112J2GB18242-2008GB18445-20121《建筑工程施工质量验收统一标准》2《地下工程防水技术规范》3《地下防水工程质量验收规范》4《地下建筑防水构造
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
3jg9643eox8mqaq1rxbp
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享