凉山甘洛县2020新增城网改造升级工程 电力电缆施工作业指导书

2、电缆终端和接头应采取加强绝缘、密封防潮、机械保护等措施。6kV及以上电力电缆的终端和接头,尚应有改善电缆屏蔽端部电场集中的有效措施,并应确保外绝缘相间和对地距离。

7、质量要求

电 缆 最 小 弯 曲 半 径

电 缆 型 式 控 制 电 缆 无铅包、钢铠护套 橡皮绝缘电力电缆 裸铅包护套 钢铠护套 聚氯乙烯绝缘电力电缆 交联聚乙烯绝缘电力电缆 铅 包 油浸纸绝缘电力电缆 铅 包 无 铠 装 自容式充油(铅包)电缆 注:表中D为电缆外径。

多 芯 10D 10D 15D 20D 10D 15D 30D 有 铠 装 15D 20D 单 芯 20D 20D 20D 电缆之间,电缆与管道、道路、建筑物之间平行和交叉时的最小净距

项 目 10kV及以下 电力电缆间及其与控制电缆间 10kV以上 控制电缆间 - 7 -

平 行 0.10 0.25 — 交 叉 0.50 0.50 0.50 凉山甘洛县2020新增城网改造升级工程 电力电缆施工作业指导书

不同使用部门的电缆间 热管道(管沟)及热力设备 油管道(管沟) 可燃气体及易燃液体管道(沟) 其它管道(管沟) 铁路路轨 交 流 电气化铁路路轨 直 流 公路 城市街道路面 杆基础(边线) 建筑物基础(边线) 排水沟 注:①电缆与公路平行的净距,当情况特殊时可酌减;

0.50 2.00 1.00 1.00 0.50 3.00 3.00 10.0 1.50 1.00 1.00 0.60 1.00 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 1.00 1.00 1.00 1.00 0.70 — — 0.50 ②当电缆穿管或者其它管道有保温层等防护设施时,表中净距应从管壁或防护设施的外壁算起。

8、安全注意事项

8.1、电缆的装卸、搬运过程中应注意防止电缆与硬物的碰撞造成电缆护套和绝缘的损伤;在起吊过程中由起重工负责,注意人员的安全;

8.2、在滚动盘具时按照电缆盘上指示方向滚动,防止电缆在搬运过程中从盘具上松垮;在储存时严禁将电缆盘具倒立防止,并将电缆盘具固定;

8.3、敷设电缆前,电缆沟内应清理干净,并有足够的安全照明。敷设电缆时,电缆盘

- 8 -

凉山甘洛县2020新增城网改造升级工程 电力电缆施工作业指导书

应架设牢固平稳,盘边沿与地面的距离不得小于100毫米; 电缆应从盘的上方引出,引出端头的铠装如有松散应绑扎紧固。

8.4、敷设电缆应有专人指挥,统一行动;并有明确的联系信号,不得在无指挥信号时随意牵引。

8.5、高处敷设电缆时,应有高处作业安全措施,直接站在电缆架上作业时,应核实 其强度是否足够,否则应采取加固措施。

8.6、电缆在敷设过程中,拐弯处的施工人员不得站在电缆内侧,以防被挤伤。 8.7、敷设电缆时,临时打开的隧道、孔洞应设遮栏或标志牌,完工后立即封闭。 8.8、电缆穿入带电盘柜时,盘上必须有专人接引,严防电缆触及盘内带电部位。 8.9、 施工中搭接的临时电源,电源线应有规律地布置,并应按正规接法接线,不得随意钩挂使用。

8.10剥线时,应使用与电缆规格相对应的剥线钳或电工刀剥线,严禁使用钢丝钳或斜口钳等剥线,以防损伤芯线铜芯。