3、施工人员及工器具

施工人员及工器具配置表

项 目 名 称 民工 电工 起重工 电焊工 指挥、协调 质量及安全 进度计划、资料及后勤管理 单位 人 人 人 人 人 人 人 数量 25 4 1 1 1 2 1 备 注 4、安装前的准备工作

4.1熟悉设计图纸,明确现场安装要求; 4.2安装工器具及材料的准备,见下表所示:

工器具名称 路面切割机 搅拌机 钢模块 振动棒 其他配套工具

- 2 -

单位 台 台 套 套 2 2 3 3 数量 备注 若干 凉山甘洛县2020新增城网改造升级工程 电力电缆施工作业指导书

5、施工流程

电缆沟施工 施工图纸审查 现场测量 编制用料计划、施组 预埋管件施工 电缆订货 电缆测试配盘 电缆敷设 电缆绝缘测试 电缆做头 电缆耐压试验 电缆配线上设备 电缆校相 通电试运行 - 3 -

凉山甘洛县2020新增城网改造升级工程 电力电缆施工作业指导书

6、技术措施

6.1、电缆敷设前的准备 6.1.1、电缆敷设前的检查 1、预埋件符合设计,安置牢固;

2、电缆沟、竖井及人孔等处的地坪及抹面工作结束;

3、电缆井、电缆沟等处的施工临时设施、模板及建筑废料等清理干净,施工用道路畅通,盖板齐全;

4、电缆线路敷设后,不能再进行的建筑工程工作应结束; 5、电缆沟排水畅通。

6、检查电缆沟及等土建部分的转弯处,其转弯半径不应小于所敷设电缆的最小允许弯曲半径

7、核实电缆的型号、电压、规格是否与设计相符合。采用的电缆及附件,有合格证件。设备应有铭牌。

8、按设计和实际路径计算每根电缆的长度,合理安排每盘电缆,减少电缆接头,在计算电缆长度时,应考虑各种附加长度。

9、检查电缆外表面应无损伤;测量电缆的绝缘电阻应良好。 6.1.2、电缆管的加工及敷设

1、管不应有穿孔,裂缝和显著的凹凸不平,内壁应光滑;金属电缆管不应有严重锈蚀。硬质塑料管不得用在温度过高或过低的场所。在易受机械损伤的地方和在受力较大处直埋时,应采用足够强度的管材。

2、电缆管的加工应符合下列要求:

(1)、管口应无毛刺和尖锐棱角,管口宜做成喇叭形。

- 4 -

凉山甘洛县2020新增城网改造升级工程 电力电缆施工作业指导书

(2)、电缆管在弯制后,不应有裂缝和显著的凹瘪现象,其弯扁程度不宜大于管子外径的10%;电缆管的弯曲半径不应小于所穿入电缆的最小允许弯曲半径。

(3)、金属电缆管应在外表涂防腐漆或涂沥青,镀锌管锌层剥落处也应涂以防腐漆。 3、电缆管的内径与电缆外径之比不得小于1.5。

4、每根电缆管的弯头不应超过3个,直角弯不应超过2个。

5、电缆管明敷时应安装牢固;电缆管支持点间的距离,当设计无规定时,不宜超过3m。 6、电缆管的连接应牢固,密封应良好,两管口应对准。套接的短套管或带螺纹的管接头的长度,不应小于电缆管外径的2.2倍。金属电缆管不宜直接对焊。

7、引至设备的电缆管管口位置,应便于与设备连接并不妨碍设备拆装和进出。并列敷设的电缆管管口应排列整齐。

6.2、电缆敷设

6.2.1、电缆敷设时,不应损坏电缆沟、电缆井和人井的防水层。 6.2.2、电力电缆在终端头与接头附近宜留有备用长度。 6.2.3、电缆的最小弯曲半径应符合规定。

6.2.4、 电缆敷设时,电缆应从盘的上端引出,不应使电缆在地面摩擦拖拉。电缆上不得有铠装压扁、电缆绞拧、护层折裂等未消除的机械损伤。

6.2.5、电缆敷设时应排列整齐,不宜交叉,加以固定,并及时装设标志牌。 6.2.6、标志牌的装设应符合下列要求:

1、在电缆终端头、电缆接头、拐弯处、夹层内、隧道及竖井的两端、人井内等地方,电缆上应装设标志牌; 标志牌上应注明线路编号。当无编号时,应写明电缆型号、规格及起迄地点;并联使用的电缆应有顺序号。标志牌的字迹应清晰不易脱落。 标志牌规格宜统一。标志牌应能防腐,挂装应牢固。

- 5 -

凉山甘洛县2020新增城网改造升级工程 电力电缆施工作业指导书

6.2.7、电缆进入电缆沟、隧道、竖井、建筑物、盘(柜)以及穿入管子时,出入口应封闭,管口应密封。

6.2.8、直埋电缆的敷设

1、在电缆线路路径上有可能使电缆受到机械性损伤、化学作用、地下电流、振动、热影响、腐植物质、虫鼠等危害的地段,应采取保护措施。

2、电缆之间,电缆与其他管道、道路、建筑物等之间平行和交叉时的最小净距,应符合规定。严禁将电缆平行敷设于管道的上方或下方。特殊情况应按有关规定执行。

(1)、直埋电缆的上、下部应铺以不小于100mm厚的软土或沙层,并加盖保护板,其覆盖宽度应超过电缆两侧各50mm,保护板可采用混凝土盖板或砖块,软土或沙子中不应有石块或其它硬质杂物。

(2)、直埋电缆在直线段每隔50~100m处、电缆接头处、转弯处、进入建筑物等处,应设置明显的方位标志或标桩。

6.3、电缆终端头的制作 6.3.1、一般规定和准备工作

1、电缆终端与接头的制作,应由经过培训的熟悉工艺的人员进行。 2、电缆终端及接头制作时,应严格遵守制作工艺规程。

3、在室外制做6kV及以上电缆终端与接头时,其空气相对湿度宜为70%及以下;当湿度大时,可提高环境温度或加热电缆。制做塑料绝缘电力电缆终端与接头时,应防止尘埃、杂物落入绝缘内。严禁在雾或雨 中施工。

6.3.2、电缆终端头制作要求

1、制作电缆终端与接头,从剥切电缆开始应连续操作直至完成,缩短绝缘暴露时间。剥切电缆时不应损伤线芯和保留的绝缘层。附加绝缘的包绕、装配、热缩等应清洁。

- 6 -

SJSX2 一般施工方案(措施)报审表(电力电缆施工作业指导书)

凉山甘洛县2020新增城网改造升级工程电力电缆施工作业指导书3、施工人员及工器具施工人员及工器具配置表项目名称民工电工起重工电焊工指挥、协调质量及安全进度计划、资料及后勤管理单位人人人人人人人