导及来访嘉宾使用,黄色为工人使用,蓝色为特种作业人员使用。 消防设施

①施工现场生活区、楼层、仓库、材料堆场、模板加工棚、焊工棚等区域应配备相应的灭火器,灭火器分酸碱、泡沫、干粉、CO2、1211等几种,应定期更换所装药品,使其保持在有效期内; ②一般临时设施区,每100㎡配备两2个4L灭火器;大型临时设施总面积超过1200㎡的,应备有专供消防用的太平桶、积水桶、黄砂池等设施;

③每组灭火器之间的距离不应大于30m,每组灭火器不应少于4个;

④消火栓栓口出水方向宜与墙壁成90°,离地1.2m,口径65㎜,配备的水带每节长度不宜超过20m。

⑤木工房、焊接场地按每100㎡配备一组4L二氧化碳灭火器;焊接引起火灾不能用水扑,防止焊把线带电而引起人员伤亡。 安全标识

①警告标志:黄色 禁止标志:红色 指令标志:蓝色 提示标志:绿色。

② 施工现场的垂直运输机械、临时用电设施、脚手架、出入通道口、楼梯

口、孔洞、基坑边沿及有毒危险气体和液体存放处等危险部位,应设置明显的安全警示标志。

③市政工程施工时,各施工路段应设置明显的指示牌、警示标志、

夜间警示灯等。 环境保护

①施工现场建筑垃圾及土方应集中存放并及时清运出现场,不能清运出现场的应采取覆盖措施,严禁露天堆放;

②严禁从建筑物上向外抛洒废弃物,严禁施工现场焚烧各类废弃物,严禁利用电梯井作垃圾通道;

③垃圾通道采用φ200以上铁管制作,每隔1.5米设支架一道,长度与楼层层高相适应;每层平台设投料斗,投料斗口距平台高度≦800;

④施工现场当噪声超标时应采用降噪措施,如在基坑边设置隔声布或隔声墙,木工房的木制门板外设置隔声布、窗选用双层玻璃等;

⑤对因生产要求或其他特殊需要,确需在夜间进行超过噪声标准施工的,施工前建设单位应向有关部门提出申请,经批准后方可进行夜间施工;

⑥建筑施工现场噪声限值

噪声限值[dB] 施工阶段 土石方 打桩 结构 1

主要噪声源 白天 推土机、挖掘机、装载机 各种打桩机械 砼搅拌机、振捣棒、电锯 75 85 70 夜间1 55 禁止施工 55 夜间施工一般指当日22时至次日6时(特殊地区可由当地政府部门另行制定)

装修 吊车、升降机 65 55 第二部分 临建设施

办公室及宿舍

①办公室及宿舍宜采用活动板房,层数不得超过三层,安装前厂家应提供产品合格证和出厂检测报告,安装后应组织验收,合格后方能使用;

②办公室及宿舍应与生产区分开,并保持足够的安全距离,长度超过30米的办公室及宿舍楼两端均应设置楼梯,以满足消防要求,严禁在建筑工程内布置宿舍;

③宿舍内保证有必要的生活空间,净高≧2.4米,通道宽≧0.9米,每间宿舍内居住人员≦16人;铺床不得超过2层,严禁使用通铺;

④宿舍内严禁私自拉接电线,严禁做饭、烧电炉、用电器取暖。 ⑤临建设施应设置室外消防管道和消火栓。同时,每100㎡装配式活动板房应配备不少于两具灭火级别不小于3A的灭火器。 其他

①食堂必须办理《卫生许可证》,炊事人员要有《健康证》,并穿白色工作服,戴白色工作帽,厕所距离食堂30米以上;

②高层建筑施工超过8层以后,每隔4层必须设置临时移动厕所,并有专人定期清理;

③施工现场应设置医务室,配备急救器材,如担架、止血药、绷带等,急救人员须经培训考试合格后方能上岗;

④长沙市范围内建筑面积8000㎡以上或工程造价1000万元以上的工程项目必须在施工现场建立农民工学校,其他州、市为5000㎡以上、600万以上项目;教室可设在会议室、餐厅或活动室,面积≧40㎡;

⑤氧气乙炔应分别设置专用仓库,单独存放,并远离生活区、办公区,专人保管,并在室外悬挂管理制度牌;

⑥高空作业人员在进入施工现场前,应通过安全检测区,以检测其健康状况是否良好、是否醉酒,情绪是否稳定等,以便确定其是否能进行正常作业。

第三部分 安全防护

预留洞口防护

①尺寸500以下的洞口采用固定式、翻盖式、抽拉式门,四角有φ12膨胀螺栓固定;

②尺寸500-1500的洞口平面满铺脚手板或木胶合板,四周用φ48×3.5钢管防护栏杆,应能经受任何方向不小于1KN的外力,高度≧1200且每隔600高设置一道;

③尺寸1500-3000的洞口Ⅰ平面满铺竹笆或脚手板Ⅱ张拉安全平网,四周用φ48×3.5钢管防护栏杆,应能经受任何方向不小于1KN的外力,高度≧1200且每隔600高设置一道且在四周立面设置密目式安全网,同时在Ⅱ方案中其底部设180高的挡脚板。 电梯井口

①施工层应搭设操作平台,并满铺脚手板,井内不得做垂直运输

通道和垃圾通道;

②电梯井口应设防护门1800高,下设180高钢板挡脚板,并用挂锁锁上,施工期间不得拆除;

③电梯井内从首层开始,往上每隔两层且不大于10m设一道安全平网且操作层必须设置;网底距下方物体(或横杆)不得小于3m,网周边应封闭严密,与井壁周边间隙不得大于20㎜。 其他防护

①楼梯及阳台临边防护采用φ48×3.5钢管,内侧设密目安全网,下部设180高踢脚板,沿高度方向每隔600设一根横杆,防护栏杆1200高;立杆间距≦2000;边缘上部用顶托顶紧于楼板上; ②对于坡度大于30°的斜屋面,防护栏杆高度应≧1.5m,其他与楼梯相同;

③深度超过2m的基坑均要设置临边防护措施,在夜间应设置红灯示警;在基坑四周离边口大于500的地方打入地面土中≧700,沿周边设排水沟,其他与楼梯相同;

④出料口设防护门,进料口设双层防护棚,且上下脚手板垂直安放,外架的最外端距井架上的吊篮的最近距离≦100;

⑤接料平台应采用工具式防护门,高度1.6-1.8m,内开,门上挂楼层牌和安全警示牌;常用双开门,门上设门栓和行程开关(型号为LX19-001),将其常开触点串联在卷扬机36V二次控制回路上,利用关闭安全防护门时门栓所形成的水平位移,顶紧行星程机构并使其发生位移,原常开触点闭合,二次控制回路电气接通,实现关闭安