好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

食堂结构计算书剖析

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

主体结构计算书 1

总信息 ..............................................

结构材料信息: 钢砼结构 混凝土容重 (kN/m3): Gc = 25.00 钢材容重 (kN/m3): Gs = 78.00 水平力的夹角(Degree): ARF = 0.00 地下室层数: MBASE = 0

竖向荷载计算信息: 按模拟施工1加荷计算 风荷载计算信息: 计算X,Y两个方向的风荷载 地震力计算信息: 计算X,Y两个方向的地震力 “规定水平力”计算方法: 楼层剪力差方法(规范方法) 结构类别: 框架结构 裙房层数: MANNEX = 0 转换层所在层号: MCHANGE= 0 嵌固端所在层号: MQIANGU= 1 墙元细分最大控制长度(m): DMAX = 1.00 弹性板细分最大控制长度(m): DMAX_S = 1.00

弹性板与梁变形是否协调: 是 墙元网格: 侧向出口结点 是否对全楼强制采用刚性楼板假定: 否 地下室是否强制采用刚性楼板假定: 否 墙梁跨中节点作为刚性楼板的从节点: 是 计算墙倾覆力矩时只考虑腹板和有效翼缘: 否 结构所在地区: 全国

风荷载信息 ..........................................

修正后的基本风压 (kN/m2): WO = 0.40 风荷载作用下舒适度验算风压(kN/m2): WOC = 0.40

地面粗糙程度: A 类 结构X向基本周期(秒): Tx = 0.25 结构Y向基本周期(秒): Ty = 0.25

是否考虑顺风向风振: 是 风荷载作用下结构的阻尼比(%): WDAMP = 5.00 风荷载作用下舒适度验算阻尼比(%): WDAMPC = 2.00

是否计算横风向风振: 否 是否计算扭转风振: 否 承载力设计时风荷载效应放大系数: WENL = 1.00 结构底层底部距离自然地面高度(米): DBOT = 0.00 体形变化分段数: MPART = 1 各段最高层号: NSTI = 2 各段体形系数(X): USIX = 1.30 各段体形系数(Y): USIY = 1.30 设缝多塔背风面体型系数: USB = 0.50

地震信息 ............................................

结构规则性信息: 不规则 振型组合方法(CQC耦联;SRSS非耦联): CQC 计算振型数: NMODE = 6 地震烈度: NAF = 6.00

场地类别: KD =II 设计地震分组: 一组 特征周期: TG = 0.35 地震影响系数最大值: Rmax1 = 0.04 用于12层以下规则砼框架结构薄弱层验算的

地震影响系数最大值: Rmax2 = 0.28 框架的抗震等级: NF = 4 剪力墙的抗震等级: NW = 4 钢框架的抗震等级: NS = 4

抗震构造措施的抗震等级: NGZDJ =不改变 按抗规(6.1.3-3)降低嵌固端以下抗震构造

措施的抗震等级: 否 重力荷载代表值的活载组合值系数: RMC = 0.50 周期折减系数: TC = 1.00 结构的阻尼比 (%): DAMP = 5.00

中震(或大震)设计: MID =不考虑 是否考虑偶然偏心: 否 是否考虑双向地震扭转效应: 否 是否考虑最不利方向水平地震作用: 否 按主振型确定地震内力符号: 否 斜交抗侧力构件方向的附加地震数: NADDDIR= 0

活荷载信息 ..........................................

考虑活荷不利布置的层数: 从第 1 到2层 柱、墙活荷载是否折减: 不折减 传到基础的活荷载是否折减: 折减 考虑结构使用年限的活荷载调整系数: FACLD = 1.00 柱,墙,基础活荷载折减系数:

计算截面以上的层数 折减系数 1 1.00 2---3 0.85 4---5 0.70 6---8 0.65 9---20 0.60 > 20 0.55

梁楼面活荷载折减设置: 不折减

调整信息 ........................................

楼板作为翼缘对梁刚度的影响方式: 梁刚度放大系数按2010规范取值 托墙梁刚度放大系数: BK_TQL = 1.00 梁端负弯矩调幅系数: BT = 0.85 梁活荷载内力放大系数: BM = 1.00 连梁刚度折减系数: BLZ = 0.60 梁扭矩折减系数: TB = 0.40 全楼地震力放大系数: RSF = 1.00

0.2Vo 调整方式: alpha*Vo和beta*Vmax两者取小 0.2Vo 调整中Vo的系数: alpha = 0.20 0.2Vo 调整中Vmax的系数: beta = 1.50 0.2Vo 调整分段数: VSEG = 0 0.2Vo 调整上限: KQ_L = 2.00 是否调整与框支柱相连的梁内力: IREGU_KZZB = 0 框支柱调整上限: KZZ_L = 5.00 框支剪力墙结构底部加强区剪力墙抗震等级

自动提高一级: 是 柱实配钢筋超配系数: CPCOEF91 = 1.15 墙实配钢筋超配系数: CPCOEF91_W = 1.15 是否按抗震规范5.2.5调整楼层地震力: IAUTO525 = 1 弱轴方向的动位移比例因子: XI1 = 0.00 强轴方向的动位移比例因子: XI2 = 0.00

薄弱层判断方式: 按高规和抗规从严判断 判断薄弱层所采用的楼层刚度算法: 地震剪力比地震层间位移算 强制指定的薄弱层个数: NWEAK = 0 薄弱层地震内力放大系数: WEAKCOEF = 1.25 强制指定的加强层个数: NSTREN = 0

配筋信息 ........................................

梁主筋强度 (N/mm2): IB = 300 梁箍筋强度 (N/mm2): JB = 270 柱主筋强度 (N/mm2): IC = 300 柱箍筋强度 (N/mm2): JC = 270 墙主筋强度 (N/mm2): IW = 300 墙水平分布筋强度 (N/mm2): FYH = 210 墙竖向分布筋强度 (N/mm2): FYW = 300 边缘构件箍筋强度 (N/mm2): JWB = 270 梁箍筋最大间距 (mm): SB = 100.00 柱箍筋最大间距 (mm): SC = 100.00 墙水平分布筋最大间距 (mm): SWH = 150.00 墙竖向分布筋配筋率 (%): RWV = 0.30 墙最小水平分布筋配筋率 (%): RWHMIN = 0.00 梁抗剪配筋采用交叉斜筋时,箍筋与对角斜

筋的配筋强度比: RGX = 1.00

设计信息 ........................................

结构重要性系数: RWO = 1.00

钢柱计算长度计算原则(X向/Y向): 有侧移/有侧移 梁端在梁柱重叠部分简化: 不作为刚域 柱端在梁柱重叠部分简化: 不作为刚域 是否考虑 P-Delt 效应: 否 柱配筋计算原则: 按单偏压计算 柱双偏压配筋时是否进行迭代优化: 否 按高规或高钢规进行构件设计: 否 钢构件截面净毛面积比: RN = 0.85 梁按压弯计算的最小轴压比: UcMinB = 0.15 梁保护层厚度 (mm): BCB = 20.00 柱保护层厚度 (mm): ACA = 20.00

剪力墙构造边缘构件的设计执行高规7.2.16-4: 是 框架梁端配筋考虑受压钢筋: 是 结构中的框架部分轴压比限值按纯框架结构

的规定采用: 否 当边缘构件轴压比小于抗规6.4.5条规定的

限值时一律设置构造边缘构件: 是 是否按混凝土规范B.0.4考虑柱二阶效应: 否 次梁设计是否执行高规5.2.3-4条: 是 柱剪跨比计算原则: 简化方式 支撑按柱设计临界角度(Deg): ABr2Col= 20.00

荷载组合信息 ........................................

恒载分项系数: CDEAD = 1.20 活载分项系数: CLIVE = 1.40 风荷载分项系数: CWIND = 1.40 水平地震力分项系数: CEA_H = 1.30 竖向地震力分项系数: CEA_V = 0.50 温度荷载分项系数: CTEMP = 1.40 吊车荷载分项系数: CCRAN = 1.40 特殊风荷载分项系数: CSPW = 1.40 活荷载的组合值系数: CD_L = 0.70 风荷载的组合值系数: CD_W = 0.60 重力荷载代表值效应的活荷组合值系数: CEA_L = 0.50 重力荷载代表值效应的吊车荷载组合值系数:CEA_C = 0.50 吊车荷载组合值系数: CD_C = 0.70 温度作用的组合值系数:

仅考虑恒载、活载参与组合: CD_TDL = 0.60 考虑风荷载参与组合: CD_TW = 0.00 考虑地震作用参与组合: CD_TE = 0.00 砼构件温度效应折减系数: CC_T = 0.30

剪力墙底部加强区的层和塔信息....................... 层号 塔号 1 1

用户指定薄弱层的层和塔信息......................... 层号 塔号

用户指定加强层的层和塔信息......................... 层号 塔号

约束边缘构件与过渡层的层和塔信息................... 层号 塔号 类别

1 1 约束边缘构件层 2 1 约束边缘构件层

********************************************************* * 各层的质量、质心坐标信息 * *********************************************************

层号 塔号 质心 X 质心 Y 质心 Z 恒载质量 活载质量 附加质量 质量比

(m) (m) (t) (t)

2 1 14.699 14.453 4.200 533.7 40.7 0.0 2.81(>1.5不满足高规3.5.6条)

1 1 14.210 14.939 3.000 203.3 0.8 0.0 1.00

活载产生的总质量 (t): 41.458 恒载产生的总质量 (t): 737.065 附加总质量 (t): 0.000 结构的总质量 (t): 778.523 恒载产生的总质量包括结构自重和外加恒载

结构的总质量包括恒载产生的质量和活载产生的质量和附加质量 活载产生的总质量和结构的总质量是活载折减后的结果 (1t = 1000kg)

********************************************************* * 各层构件数量、构件材料和层高 * *********************************************************

层号(标准层号) 塔号 梁元数 柱元数 墙元数 层高 累计高度

(混凝土/主筋/箍筋) (混凝土/主筋/箍筋) (混凝土/

食堂结构计算书剖析

主体结构计算书1总信息..............................................结构材料信息:钢砼结构
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
3jbbv04smk0daes3y3831emx02sb1m00vmx
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享