五星级酒店设计、施工细节100条
一、通风空调
1、电动二通阀 要区分是暖通用的还是空调用的
暖通上用的要求低很多,其执行机构要求其动作灵敏度不一定很高,现在市场上大多用的是热阀通过脉冲宽度调节开度,既通过热包来工作,空调上的阀最好用机械式的220V电磁阀,这种工作性能好,灵敏度好、反应快。市场上品牌有:西门子、江森、霍尼威尔等
2、风机盘管进水管应装“Y”型过滤器
因为空调水管绝大多数应加药冲洗镀膜,在冲洗镀膜时会产生很多的如铁锈、麻丝、生料带等,部分因水冲不走留在盘管内,影响冷热交换效益,有些施工单位在冲洗时怕多次拆洗,故意将过滤网丢掉,失去了过滤器本来作用。
3、风机盘管冷凝水管应有一定的坡度(0.5%) 4、风机盘管附近应留至少大小是400*400的检修口 5、风机盘管回风口上应装过滤网 6、风机盘管接管上的阀门用DN20便可
7、冷凝水管主管入集水井前应装防臭气串通的存水弯
8、在装饰没有完成时,最好不要运行风机盘管,以免灰尘进入风机内,造成低频噪音
9、采购风机盘管要注意余压值,对标准客房10P左右,公共区余压值应当经过计算得来
10、对于噪音要求高的区域,在送回风管上应加装消音器,有条件的地方加装风口静压箱
11、回风口应装带门角可拆式的,需带过滤网,因为空气中有尘埃,回风过滤网需拆洗
12、空调水在设计时应采用4管制,同程式
13、为了管理方便,可分4-6个供应水系统,公共部门有风机盘管系统一般不采用同程式,但应在此区加设动态平衡阀(或比例积分阀) 14、客房空调水立管应在转换层加设阀门,以方便就近事故排水与检修排水,立管最少一般不小于DN50,因为在冲洗镀膜时靠近下面会汇积很多杂质,管径太小,不利排污
15、在集分水器进出水管安装阀门处,最好装一长度为20-30CM左右的短管,以方便阀门检修拆装。
16、在空调冷热水管上安装压力表与表盘式温度计时,应注意保温与外保护的厚度,开口支管底坐的长度应超出外保护3-5CM左右 17、空调冷热水一般小于或等于DN50采用热镀锌焊接钢管丝口连接,大于DN50采用无缝钢管焊接,镀锌钢管与无缝钢管连接处一般不考虑材料质的区别直接焊接,若较为严格的工程,可考虑用非镀锌焊接钢管一头与无缝钢管焊接,另一头采用丝扣与镀锌管接的方式,(当然也可以采用法兰来连接二种不同材质,只是又增加了法兰及施工难度,这各方式不般一采用)
18、空调冷热水为闭式系统,系统管路中会因为气体从水中分离出来,占据部分空间,而影响效果,所以,通常在冷冻站设有真空脱气机
19、空调水管道为非镀锌钢管,因此,管道容易生锈,从而影响设备
五星级酒店机电设计施工细节100条(第一版)