系统方案设计 2.1 设计原则
依据有关标准的要求,设计和实施遵循以下设计原则: 1、可靠性
必须保证系统的高可靠性。
系统接入不能阻碍现有通信设备和网络的正常工作。 系统必须正确反映所监控内容的实际情形。 系统的运行和平均故障修复时刻符合设计要求。 2、实时性
必须保证系统能实时地反映所监控设备运行情形。 3、开放性
系统所选用的软硬件都应使用市场上成熟和通用的产品,数据传输采纳国际标准的TCP/IP 网络传
输协议,并提供开放式接口,便于系统扩容升级。 4、先进性
所选择的软硬件必须是业界的优秀产品,整体方案设计完整、技术先进,并符合通信技术进展的趋
势。 5、安全性
通过安全隔离、信息加密、冗灾备份等技术保证系统安全。 6、易操作性
系统可操作性强、界面友好、易于使用。 7、可扩展性
随着通信设备和网络规模的扩大和需求的增加,系统应能满足新增的需求,并可方便提供平滑升级而不改变系统的体系结构。系统设计容量对环境及动力设备监控应无限制。
2.2 设计依据
系统设计方案要满足如下技术规范:
《通信局(站)电源、空调及环境集中监控治理系统 第l部分:系统技术要求》
YD/T 1363.1—2005
《电气装置工程施工及验收规范》GBJ232--82 《保安电视监控工程技术规范》GA/T76--96 《安全防范系统通用图形符号》GA/T74—94 《电子运算机房设计规范》GB 50174—93
《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》GB50168—1992 《防盗报警操纵器通用技术条件》GB12663—2000 《磁开关入侵探测器》GB15209
《安全防范工程技术规范》GB 50348—2004 《视频监控系统技术要求》GA/T 367
《视频监控系统工程设计规范》GB 50395-2007 2.3 pManager3000综合网管系统功能概述
动力设备及环境集中监控系统的建设目的是通过运用先进的传感技术、通讯技术和运算机技术,对用户机房内的电源、蓄电池、高低压配电、油机等多种动力设备,以及温度、湿度、火警、盗警等环境参量进行实时监测,能够及时判定出故障并产生告警,对远端设备进行遥控和调剂,从而实现机房的无人或少人值守。该系统能够提升设备的爱护和治理质量,降低设备爱护成本,提升整体工作效率,从而为用户建立起一套高可靠性、高效率、高效益的爱护体制。
pManager3000综合网管是我司自主研制的动力环境集中监控系统,基于TCP/IP、ADSL、拨号等多种传输方式,以B/S、C/S两种可选架构,对机房周密空调、UPS、供配电、新风机、发电机、温湿度、漏水、消防、入侵报警、烟感、门禁、视频等多种动力设备和环境参数进行集中治理,通过互联网,治理人员对各个设备进行“五遥”(遥测、遥信、遥调、遥控、遥视)集中监控,对潜在和差不多发生的危险进行实时监测,通过声光、短信、电话、语音、桌面、邮件等方式及时报警,主界面整体电子地图采纳3D动画展现,生动直观、操作简单,服务器与一体化采集器配置数据互为备份,保证全网数据同步、配置同步,实现对机房的全天候自动监测,以达到无人值守目标。
pManager3000综合网管支持客制化插件,开放式D接口符合中华人民共和国信息产业部YD-T_1363.4通信行业标准,能够方便地增加监控设备,以后可方便、低成本地扩展到对其他机房的监控(增加一个结点即可),具备良好的扩展性,并对其他监测系统提供透亮传输接口。
该系统支持分布式授权治理,通过严格划分不同的操作、区域和专业权限组分配给不同角色治理员帐号,实现分级治理的访咨询操纵权限。
报表治理系统包括日报表、月报表、年报表和时刻段报表,分为设备告警报表、设备运行报表、门禁报表和系统治理报表四大类,通过设置监
控站名称、设备名称、信号名称、子系统类型、报警类型等组合查询条件,以excel或pdf格式生成、导出、打印各报表,支持按需定制个性化报表。
一体化采集器EMU采纳 Linux嵌入式操作系统 + Arm芯片 设计,为动力环境监控系统的需要量身定制,它具有自己的CPU和数据存贮单元,不但能够分担整个系统的数据采集工作,还具备单点运行能力,能够在上层监控服务器通信中断后主动完成监控任务,记录告警数据、历史数据,并进行数据统计分析,单机房可储备1年的数据。一旦上层监控网络故障复原,前端数据处理模块会主动将故障期间保留的各种数据与上层监控网络同步,达到全网数据同步、配置同步。同时,由于前端数据处理模块所存贮的配置数据,与上层网络的配置数据互为备份,一旦某一层结构中的数据丢失,即可从另一层结构中提取备份数据,可做到监控数据永不丢失。
2.4 项目需求分析
为了保证XXX各个机房都在一定的安全监控范畴之内,防范机房风险发生,将X个市级机房、X个县级机房纳入视频与环境集中监控系统,集中由市级中心机房统一监控,对所有机房的动力、环境、安防三方面实现实时集中监控、报警、联动,同时结合中心短信、电话远程告警以及本地声光、多媒体语音等告警,对数据综合处理和数据分析等方面进行科学治理,减少爱护人员的工作量,有效降低机房运行爱护成本。
2.4.1 具体监控对象如下:
1、配电空开:市电输入、UPS输出开关状态,对跳闸或闭合状态进行监视。
2、UPS电源:通过通讯协议及智能通讯接口,监测UPS的工作状态及各种参数、UPS的输入、输出电压、电流、频率、功率因素、逆变器状态、电池状态、旁路状态、报警等UPS协议提供的所有参数。
3、机房空调:监控空调压缩机状态、风机状态、加热器状态、抽湿器状态、加湿器状态、报警等空调协议提供的所有参数。
4、机房温度、湿度:精确测量机房的温湿度参数、报警。 5、漏水检测:对机房空调等设备漏水情形实时监测、报警。 6、机房烟雾:机房发生火警时能实时快速通知治理员处理。
7、机房门禁:监控各门的开关状态、人员的出入情形。
8、视频监控:通过在机房内安装摄像机,实时查看机房视频信息,还可连动视频系统实时录像及打开照明灯光等,以达到无人值守时机房处于受控状态。
9、远程报警:显性故障实时通知,隐性故障提早预警,及时将机房故障情形通过电话、短信等方式远程告知治理员。
2.4.2 各机房详细监控内容清单如下: ……
2.5 整体方案设计
XXX各机房作为XXX数据业务中心,重要性高,要求保证不间断、高质量的性能,确保数据和设备的安全。针对机房已有监控系统现状,结合机房实际需求,遵循“集中监控、快速响应、高效治理、新旧兼容”的机房治理模式,采纳如下建设方案:
X、XX和XXX等X个核心机房和市级中心机房SC的前端监控对象通过一体化嵌入式采集器EMU接入内部局域网网络,各机房监控数据以TCP/IP传输方式传送到中心机房SC的pManager3000综合监控平台,实现中心机房集中监控、集中爱护、集中治理。一旦触发告警条件,在中心机房和当地机房同时进行声光、多媒体语音报警,报警信息通过中心机房的手机短信或电话报警系统发送给值班人员或有关职能领导,同时利用授权治理系统、报表等模块进行辅助治理,实现对机房的全天候自动监测。后台数据库软件采纳SQL Server储备,软件界面为基于B/S架构的3D动画展现,包含整体电子地图,支持互联网远程监控,界面生动直观、操作简单,便于监控大屏展现,功能全面,稳固性高,便于爱护,可实现机房无人值守。
2.5.1 组网拓扑图
本解决方案采纳 监控中心SC + 端局SU 的二级组网结构,组网方案如下图,市级中心机房SC治理全部数据,提供各分局局站治理、人员治理、标准权限治理、权限分配治理、设备治理、告警治理、报表治理及WEB扫