天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

3、系统调试 A调试前准备

1) 火灾自动报警系统的调试,应在建筑内部装修和系统施工结束后进行。

2) 火灾自动报警系统调试前应具备下列文件 设备布置平面图、接线图、安装图、系统图。 设计变更文字记录

施工记录(包括隐蔽工程验收记录)

检验记录(包括绝缘电阻、接地电阻测试记录)

3) 调试负责人必须由有资格的专业技术人员担任,所有参加调试人员应责职明确,并应按照调试程序工作。

4) 按本规范要求检查系统线路,对于错线、开路、虚焊和短路等应进行处理。

B、调试

1) 火灾自动报警系统调试,应先分别对探测器、区域报警控制器、集中报警控制器、火灾警抱装置和消防控制设备等逐个进行单机通电检查,正常后方可进行系统调试。

2) 火灾自动报警系统通电后,应按现行国家标准的有关要求 报警控制器进行下列功能检查:

火灾报警自检功能; 消音、复位功能; 故障报警功能; 火灾优先功能; 报警记忆功能;

电源自动转换和备用电源的自动充电功能; 备用电源的欠压和过压报警功能。

3)备用电源连续充放电3次后,主电源和备用电源应能自动转换。 4)应采用专用的检查仪器对探测器逐个进行试验,其动作应准确无误。 5)应分别用主电源和备用电源供电,检查火灾自动报警系统的各项控制功能和联动功能。 4、系统验收

21

A、 一般规定

1) 火灾自动报警系统竣工验收,应在公安消防监督下,由建设主管单位主持,设计、施工、调试等单位参加,共同进行。

2) 火灾自动报警系统装置(包括室内消火栓、自动喷水、卤代烷、二氧化碳、干粉、泡沫等固定灭火系统的控制装置等);

电动防火门、防火卷控制装置;

通风空调、防烟排烟及电动防火阀等消防控制装置;

火灾事故广播、消防通讯、消防电源、消防电梯和消防控制室的控制装置;

火灾事故照明及疏散指示控制装置;

3) 火灾自动报警系统验收前,建设单位应向公安消防监督机构提交验收申请报告,并附下列技术文件:

系统竣工表(见附录二); 系统的竣工图;

施工记录(包括隐蔽工程验收记录); 调度报告;

管理、维护人员登记表 B、 系统竣工验收:

1)消防用电设备电源的自动切换装置,应进行3次切换试验,每次试验均应正常。

2)火灾报警控制器应按下列要求进行功能抽验: 实际安装数量在5台以下者,全部抽验; 实际安装数量在6-10台者,抽验5台;

实际安装数量超过10台者,按实际安装数量30%-50%的比例、但不少于5台抽验。

抽验时每个功能应重复1-2次,被抽验控制器的基本功能应符合现行国家标准《火灾报警控制器通用技术条件》中的功能要求。

3) 火灾探测器(包括手动报警按钮),应按下列要求进行模拟火灾响应试验和故障报警抽验:

实际安装数量在100只以下者,抽验10只;

实际安装数量超过100只,按实际安装数量5%-10%的比例、但不少于10只

22

抽验;

被抽验探测器的试验均应正常。

4) 室内消火栓的功能验收应在出水压力符合现行国家有关建筑设计防火规范的条件下进行,并应符合下列要求:

工作泵、备用泵转换运行1-3次; 消防控制室内操作启、停泵1-3次;

消火栓处操作启泵按钮按5%-10%的比例抽验。 以上控制功能应正常,信号应正确。

5) 自动喷水灭火系统的抽验,应在符合现行国家标准《自动喷水灭火系统设计规范》的条件下,抽验一列控制功能:

工作泵与备用泵转换运行1-3次; 消防控制室内操作启、停泵1-3次;

水流指示器、闸阀关闭器及电动阀等按实际安装数量的10%-30%的比例进行末端放水试验。

上述试验控制功能、信号均应正常。

6) 卤代烷、泡沫、二氧化碳、干粉等灭火系统的抽验,应在符合现行各有关系统设计规范的条件下按实际安装数量的20%-30%抽验下列控制功能:

人工启动和紧急切断试验1-3次;

与固定灭火设备联支控制的其它设备(包括关闭防火门窗、停止空调风机、关闭防火阀、落下防火幕等)试验1-3次;

抽一个防护区进行喷放试验(卤代烷系统应采用氮气等介质代替)。 上述试验控制功能、信号均应正常。

7) 电动防火门、防火卷帘的抽验,应按实际安装数量的10%-20%抽验联动控制功能,其控制功能、信号均应正常。

8) 通风空调和防排设备(包括风机和阀门)的抽验,应按实际安装数量的10%-20%抽验联动控制功能,其控制功能、信号均应正常。

9) 消防电梯的检验应进行1-2次人工控制和自动控制功能检验,其控制功能、信号均应正常。

10) 火灾事故广播设备的检验,应按实际安装数量的10%-20%进行下列功能检验:

在消防控制室选层广播;

23

共用的扬声器强行切换试验; 备用扩音机控制功能试验。 上述控制功能应正常,语音应清楚。

11) 消防通讯设备的检验,应符合下列要求:

消防控制室与设备间所设的对讲电话进行1-3次通话试验; 电话插孔按实际安装数量的5%-10%进行通话试验; 消防控制室的外线电话119台进行1-3次通话试验。 上述功能应正常,语音应清楚。 5、气体灭火系统施工监理 A、灭火剂贮存容器安装的监理

1)、贮存容器内的灭火剂充装与增压宜在生产厂完成。

2)、贮存容器的操作面距墙或操作面之间的距离不宜小于1.0m。 3)、贮存容器上的压力表应朝向操作面,安装高度和方向应一致。 4)、贮存容器的支、框架应固定牢靠,且应采取防腐处理措施。 5)、贮存容器正面应标明设计规定的灭火剂名称和贮存容器的编号。 B、集流管的制作与安装的监理

1)、组合分配系统的集流管宜采用焊接方法制作。焊接前,每个开口均应采用机械加工的方法制作。采用钢管制作的集流管应在焊接后进行内外镀锌处理。镀锌层的质量应符合现行国家标准《低压流体输送用镀锌焊接钢管》的有关规定。 2)、组合分配系统的集流管应按标准进行水压强度试验和气压严密性试验。 3)、非组合分配系统的集流管,其强度试验和气压严密性试验可与管网一起进行。

4)、集流管安装前应清洗内腔并封闭进出口。

5)、集流管应固定在支、框架上。支、框架应固定牢靠,且应做防腐处理。 6)、集流管外表面应涂红色油漆。

7)、装有泄压装置的集流管,泄压装置的泄压方向不应朝向操作面。 C、选择阀安装的监理

1)、选择阀操作手柄应安装在操作面一侧,当安装高度超过1.7 m时应采取便于操作的措施。

2)、采用螺纹连接的选择阀,其与管网连接处宜采用活接头。

3)、选择阀上应设置标明防护区名称或编号的永久性标志牌,并应将标志牌

24

固定在操作手柄附近。

D、灭火剂输送管施工的监理

1)、无缝钢管采用法兰连接时,应在焊接后进行内外镀锌处理。已镀锌的无缝钢管不宜采用焊接连接,与选择阀等个别连接部位需采用法兰焊接连接时,应对被焊接损坏的镀锌层做防腐处理。

2)、管道穿过墙壁、楼板处应安装套管,穿墙套管的长度应和墙厚相等,穿过楼板的套管长度应高出地板50mm。管道与套管间的空隙应采用柔性不燃性材料填塞密实。

3)、管道支、吊架的安装应符合下列要求:

管道应固定牢靠,管道支、吊架的最大间距应符合下表的规定; 管道公称 直径(mm) 最大间距(m) 15 20 25 32 40 50 65 80 100 150 1.5 1.8 2.1 2.4 2.7 3.4 3.5 3.7 4.3 5.2 管道末端处应采用支架固定,支架与喷嘴间的管道长度不应大于500mm; 公称直径大于或等于50mm的主干管道,垂直方向和水平方向至少应各安装一个防晃支架,当穿过建筑物楼层时,每层应设一个防晃支架,当水平管道改变方向时,应设防晃支架。

4)、灭火剂输送管道的吹扫、试验和涂漆的监理

a、灭火剂输送管道安装完毕后,应进行水压强度试验和气压严密性试验。 b、不宜进行水压强度试验的防护区,可采用气压强度试验代替。气压强度试验的试验压力应为水强度试验压力的0.8倍,试验时必须采取有效的安全措施。

c、进行管道强度试验时,应将压力升至试验压力后保压5min,检查管道各连接处应无明显滴漏,目测管道应无变形。

d、管道气压严密性试验的加压介质可采用空气或氮气,试验压力为水压强度试验压力的2/3。试验时应将压力升至试验压力,关断试验气源3min内压力不应超过试验压力的10%,且用涂刷肥皂水方法检查防护区外的管道连接处,应无气泡产生。

e、灭火剂输送管道在水压强度试验合格后,或气压严密性试验前,应进行吹扫。扫管道可采用压缩空气或氮气。吹扫时,管道末端的气体流速不应小于20m/s,采用白布检查,直至无铁锈、尘土、水渍及其他脏物出现。

25

消防监理规划

3、系统调试A调试前准备1)火灾自动报警系统的调试,应在建筑内部装修和系统施工结束后进行。2)火灾自动报警系统调试前应具备下列文件设备布置平面图、接线图、安装图、系统图。设计变更文字记录施工记录(包括隐蔽工程验收记录)检验记录(包括绝缘电阻、接地电阻测试记录)3)调试负责人必须由有资格的专业技术人员担