好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

农业园振冲碎石桩施工组织方案

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

低压缩性)和砂质粉土、粘土⑾1层(硬塑,具低压缩性)及粉质粘土⑾2层(可塑,具中低压缩性)所组成的交互沉积层。

(二)、水文地质条件

拟建场区中地下水共有2层。

第1层地下水静止水位标高25.43m-26.17m,埋深(现状地面下)1.60m-3.90m地下水类型为潜水,现状地面下约10m深度范围内新近沉积的砂土层是其主要含水层,其下的粉质粘土、重粉质粘土⑤层为其隔层。目前(2000年11月勘察报告)该层水水量丰富,补给主要来源为大气降水、农灌水入渗及附近河流水平径向补给。由于本层地下水埋藏较浅,受季节及周围环境影响,水量和水位动态变幅相对较大。该层地下水对施工有重大影响。

第2层地下水静止水位标高16.56m-18.57m,埋深(现状地面下)10.20m-12.70m。地下水类型为层间潜水,细、粉砂⑥层为主要含水层,水位变幅不大。

四、 振冲碎石桩设计 (一)、桩间距计算

复合地基承载力标准值用下式计算: fspk = mfpk + (1-m)fsk

式中: fspk—复合地基承载力特征值,本工程为180kPa;

fpk—桩体承载力特征值,要求≥450 kPa,本工程为450kPa; fsk—振后桩间土承载力标准值,本工程取110kPa; m—桩土面积置换率。

经计算:m = (fxpk-fxk)/(fpk-fsk)=0.2059 m = d2/de2

式中:d—桩身直径,本工程为0.80m;

1 / 1

de—等效影响圆直径。

对于正三角形布桩:de = 1.05s 式中:s为桩间距。 经计算:s = 1.68m,本工程取1.60m。

经验算:正三角形布桩、桩径800mm、桩间距1.60m、fpk=450kPa、 fsk=110kPa时,m = 0.2268,fspk=186kPa,满足要求。

(二)、布桩设计 1. 温泉区

施工桩长5.00m,有效桩长4.50m(有效桩顶标高24.80m),并保证进入中砂、粗砂④层不小于0.5m,正三角形布置,基础外设护桩两排(详见平面布桩图)。桩间距为1.60m,总桩数1815根。

2.客房、餐饮娱乐区

施工桩长6.00m,有效桩长5.50m(有效桩项标高24.30m),并保证进入④层不小于0.5m,正三角形布置,基础外设护桩一排(详见平面布桩图)。桩间距为1.60m,总桩数5201根。

(三)、技术要求 1. 施工要求

1)采用30kW振冲器,密实电流控制50--55A,水压200~600kPa,或采用55kw振冲器,密实电流控制75—85A,水压400~600 kPa。水量200~400l/min,造孔速度0.5~2.0m/min,每次填料深度不大于0.50m。

2)碎石桩施工结束后,基底下铺设400mm厚级配砂石垫层,干容重控制大于2.0g/cm3 ,垫层施工按相关规范严格进行。

3)打桩于开挖后进行,开挖深度为垫层底标高上0.1m(温泉区相当于绝对

1 / 1

标高25.30m;客房、餐饮娱乐区相当于绝对标高24.90m;); 4)开挖范围为最外排桩外1.0m。 2. 桩体材料

采用含泥量不超过5%的碎石、卵石,颗粒一般粒径2~7cm,最大粒径不大于10cm。

3. 质量检验

施工完毕2~3周对复合地基进行检测。采用复合地基载荷试验检验处理后的复合地基承载力标准值,检验数量不小于总桩数的0.5%;采用标准贯入试验检验粉砂、细砂②层的液化消除情况,检验数量不小于总桩数的1%。

复合地基检验合格后,桩顶和基础之间铺设一层厚400mm的碎石垫层。垫层施工按相关规范严格进行。

五、振冲碎石桩施工工艺

基坑开挖,施工准备

布置桩位,核准桩位、桩数

施工机具就位,振冲器对准桩位

开启水泵、振冲器,到达设计深度

向孔内填料,分段振实,直到孔口

1 / 1

成桩完毕,关闭水泵、振冲器

制桩完毕

移动设备到下一桩位,重复以上过程

检测:复合地基承载力及液化性能

整理资料,提交检测报告编写竣工报告

参与验收隐检,签字

提交竣工资料

六、振冲法成桩施工 (一)成孔

1、将振冲器对准桩位,打开电源、水源、检查水压、电压和振冲器的空载电流是否正常。

2、启动吊机或扬机,使振冲器以试验确定的速定(一般为1-2m/min)沉入土层(或砂基中)。每沉入1.0m左右时将振部器县留振冲5-10s扩孔,待孔内泥浆溢出后继续下沉。

(二)清孔(主要对粘性土地基)

当下沉设计深度时,将振部器减小射水压力至0.1Mpa后在孔底留振

1 / 1

1-2min,借循环水使孔内泥浆变稀,达到清孔的目的。

(三)加料、振密、提升 振冲器的加料振密方式如下:

1、在软粘土基中施工,由于孔道常会被塌下来的土堵塞而需为断清孔,所以应采用加料振密分步进地的方式,即先将振冲器提起50cm左右(提升速度1-2m/min),往下加料,然后放下振冲器振密(留振时间30-60s)。

2、对强度很低的软土,则需采取“先护壁,后制桩”的方法。即成孔时不要一次到达桩底设计深度,而是先达第一层软弱层,然后加料进行初步振密;重复此成孔过程达桩底设计深度。成桩的加料振密与提升过程则与普通软粘土时的施工过程相同。

3、在砂性土中则采用连续加料方式,即边振密边连续不断的加料,当其深度振密达到规定标准时m/mim速度提升30-50cm,重复上述过程至成桩结束。

(四)泥浆处理

泥浆经排污泵排至堆土坑。 七、施工组织

鉴于本工程的重要性,应特别强调施工前的准备及施工现场的安排、管理,以保证工程圆满完成。我公司将组织优秀的管理人员,选择优秀的技术骨干和施工队伍,全力以赴的组织施工,并与业主竭诚合作,信守承诺,以一流的质量、一流的技术、一流的管理和服务,一流的速度,确保工程优质、高效、顺利完成。

1、组织形式

本工程按公司管理组织条例建立项目经理负责制,由公司负责监管。项目

1 / 1

农业园振冲碎石桩施工组织方案

低压缩性)和砂质粉土、粘土⑾1层(硬塑,具低压缩性)及粉质粘土⑾2层(可塑,具中低压缩性)所组成的交互沉积层。(二)、水文地质条件拟建场区中地下水共有2层。第1层地下水静止水位标高25.43m-26.17m,埋深(现状地面下)1.60m-3.90m地下水类型为潜水,现状地面下约10m深度范围内新近沉积的砂土层是其主要含水层,其
推荐度: