技术交底记录

工程名称

交运集团工业总公司生产基地生产车间

施工单位

洛阳东瑞彩钢工程有限公司

交底提要:钢结构安装

交底内容:

1、钢结构安装前,应对钢构件质量进行检查。钢构件的变形、缺陷不应超过允许偏差,钢构件 安装的测量和矫正,应根据工程特点进行。厚钢板和异种钢板的焊接,高强螺栓安装的主要工艺, 应在安装前进行工艺试验,编制相应的施工工艺。

2、钢结构采用扩大拼装单元进行安装时,

对容易变形的钢构件应进行强度和稳定性验算,必要

时采取加固措施;钢构件采用综合安装时,应划分成若干独立单元,每一单元的全部钢构件安装完 毕后,应形成空间刚度单元。

3、钢梁、屋架、支撑等主要构件安装就位后,应立即进行校正、固定。当天安装的钢构件形成 稳定的空间体系。钢结构安装、校正时,应根据风力、温差、日照等外界环境和焊接变等因素的影 响,采取相应的调整措施;

4、利用安装好的钢结构吊装其它构件和设备时,应征得设计单位同意,并应进行验算,采取相 应措施。

5、设计要求顶紧的节点,接触面应有 和不得大于接触顶紧总面积的

70%的面紧贴。用 0.3mm厚塞尺检查,可插入的面积之

30%;边缘最大间隙不应大于 0.8mm。

6、安装高强螺栓时,螺栓应自由穿入孔内,不得强行敲打,并不得气割扩孔。穿入方向宜一致 并便于操作。高强螺栓不得作为临时安装螺栓。高强螺栓的安装应按一定的顺序拧紧,宜由螺栓群 中央顺序向外拧,并应在当天终拧完毕。

技术负责人 交底人 接受交底人

注:本记录一式两份,一份交接受交底人,一份存档。

技术交底记录

工程名称

交运集团工业总公司生产基地生产车间

施工单位

洛阳东瑞彩钢工程有限公司

交底提要:压型金属板的制作与安装

交底内容:

1、压型金属板的制作

压型金属板板材的品种、材质、规格、涂层和外观质量应符合设计要求;压型金属板成型 后,基板不得有裂纹;板表面应干净、无油污泥砂,大面积不应有明显凹凸和邹折,涂层 或镀层应无肉眼可见的裂纹、剥落和擦痕等缺陷。 2、压型金属板安装

压型金属板应在钢结构安装工程质量检验评定符合要求后进行;压型金属板、泛水板和 包角板应固定可靠、无松动,防腐涂料涂刷和防水密封材料敷设应完好,连接件数量、 间距符合设计要求和国家现行有关规定;压型金属板外观应平整,连接顺直,板面应无 施工残留杂物和污物。

技术负责人 交底人 接受交底人

注:本记录一式两份,一份交接受交底人,一份存档。

高强度螺栓施工记录

工程名称

洛阳超拓实业有限公司

钢结构车间

分项工程名称

紧固件连接

检查项目

高强螺栓及 摩擦面

总包单位

/ 分包单位 /

施工图号

检查部位 钢梁跨中连接 处、钢梁钢柱 连接处

标准规定 施工单位自查(实查)记录 监理(建设)单位验收记录

1、高强度螺栓连接副终拧后,螺栓 1、高强度螺栓连接副

丝扣外露应为 2~3扣 终拧后,螺栓丝扣外 2、摩擦面应保持干燥、整洁,不应 有飞边、毛刺、焊接飞溅物、焊

疤、氧化铁皮、污垢等 3 、高强度螺栓应自由穿入螺栓孔。

高强度螺栓孔不应采用气割扩

露均为 2~3扣 2、摩擦面干燥、整洁,

不应有飞边、毛刺、 焊接飞溅物、焊疤、 氧化铁皮、污垢等 3、高强度螺栓能自由

穿入螺栓孔。无气割 扩孔

施工单位 自查结论

质检员:

施工单位项目技术负责人:

年 月 日

监理(建设) 单位验收结论:

监理工程师(建设单位项目负责人) : 年 月 日

钢结构矫正施工记录

工程名称

洛阳超拓实业有限公司

钢结构车间

分项工程名称

单层钢结构安装

检查项目

钢构件外观

总包单位

/

分包单位

/

施工图号

检查部位 钢构件

标准规定

1 、运输、堆放和吊装等造

成的钢构件变形及涂 层脱落,应进行矫正和 修补

2 、钢屋(托)架、桁架、

梁及受压杆件的垂直 度和侧向弯曲矢高的 允许偏差应符合规定

施工单位自查(实查)记录 监理(建设)单位验收记录

1、对由于运输、堆放和吊装

等造成的钢构件变形,均 进行了矫正;涂层脱落处

均进行了补漆

2、钢梁、钢屋架及受压杆件

的垂直度和侧向弯曲矢高 均在允许偏差范围内

自查合格

施工单位 自查结论

质检员:

施工单位项目技术负责人:

年 月 日

监理(建设) 单位验收结论:

监理工程师(建设单位项目负责人) : 年 月 日

钢零部件矫正成型 施工记录

工程名称

洛阳超拓实业有限公司

钢结构车间

分项工程名称

钢零件及钢部件加工

检查项目

加工质量

总包单位 分包单位 施工图号

检查部位 标准规定 施工单位自查(实查)记录 监理(建设)单位验收记录

钢柱零部件

1、矫正后的钢材表面,不

应有明显的凹面或损 伤,划痕深度不得大于

0.5mm,且不应大于该 钢材厚度负允许偏差 的 1/2;

2、 H型钢翼缘对腹板的

垂直度 b/100 且不 大于 2.0; 3 、钢板的局部平整度:

t≤ 14,△< 1.5 t>14,△< 1.0 4、冷加工温度低合金钢不 低于 -12℃,碳素钢不低于 -16℃,热矫正时,加热温 度均不大于 900℃。

1、矫正后的钢材表面,无明

显的凹面或损伤,划痕深 度不大于 0.5mm,且小于 该钢材厚度负允许偏差 的 1/2。

2、 H型钢翼缘对腹板的垂直

度满足标准规定。 3、钢板的局部平整度均小

于 1.5mm 4、室温 10℃,火焰矫正一般

为 700℃

自查合格

施工单位

自查结论

质检员:

施工单位项目技术负责人:

年 月 日

监理(建设) 单位验收结论:

监理工程师(建设单位项目负责人) : 年 月 日