好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

阀室处线路阴极保护系统恒电位仪安装 排流锌带阴极保护检测

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

河南汇龙合金材料有限公司 刘珍

阴极保护工程设计 阴极保护技术服务与施工安装 阴极保护检测和材料生产

阀室处线路阴极保护系统恒电位仪安装

河南汇龙合金材料有限公司

技术部:刘珍 编制:2018年8月 内部资料 请勿外传

恒电位仪安装

阀室处线路阴极保护系统恒电位仪安装在 RTU 撬装小屋内,撬装小屋供货商与现场阴极保护施工单位的界面为小屋的外部接线箱。撬装小屋内所有连接电缆、接线均由撬装小屋供货商负责。

河南汇龙合金材料有限公司 刘珍

阴极保护工程设计 阴极保护技术服务与施工安装 阴极保护检测和材料生产

阴极保护施工单位负责恒电位仪供电电源连接,设备接地连接,数据传输电缆,以上连接电缆的规格及其安装要求见电力专业图纸,此外,还应按照施工图纸完成恒电位仪阳极、阴极、参比、零位电缆至外部接线箱的连接。其余工作由现场的阴极保护施工单位完成。阴极保护施工单位应具备建筑行业安全生产许可证,防水防腐保温贰级以上资质,撬装小屋自带的外部接线箱内,应在各端子处标明所对应安装的电缆名称。

恒电位仪BX-HDW50V/20A安装要求如下:

(1)阴极保护间内配置 380V/50Hz 的三相交流电,

河南汇龙合金材料有限公司 刘珍

阴极保护工程设计 阴极保护技术服务与施工安装 阴极保护检测和材料生产

电源必须符合要求。经检查无误后方

可与恒电位仪连接。同时,为保证电气设备的安全运行,设备接地端子应与其外壳接地端相连接,恒电位仪配电接地要求见电力专业相关图纸。

(2)认真检查阳极电缆、阴极电缆、参比电极电缆和零位电缆的规格、型号、标志,并

予以区分,经确认无误后方可接线,电缆连接时应确保极性正确,严禁阳极电缆接负极,阴极 电缆接正极。

(3)阳极电缆、阴极电缆、参比电极电缆和零位电缆应通过铜鼻子与恒电位仪的相应接

线柱相连接并用铜螺帽拧紧,应确保电气接触导通良好。

(4)必要时应当邀请生产厂商的技术工程师到现场指导。电缆连接时应确保极性正确, 同时应确保电气接触导通良好。

(5)恒电位仪参数上传至服务器,从而实现阴极保护参数的远传以及对恒电位仪的远程 控制。

恒电位仪远传参数:

1)设定的阴极保护电位(0~-3000mV);

河南汇龙合金材料有限公司 刘珍

阴极保护工程设计 阴极保护技术服务与施工安装 阴极保护检测和材料生产

2)恒电位仪输出电流(0~20A); 3)恒电位仪输出电压(0~50V);

4)零位点实际阴极保护电位(0~-3000mV)。 恒电位仪远控内容: 1)A 机、B 机切换;

2)系统进入通/断的间歇测试状态、系统恢复连续电流输出状态;

3)恒电流功能运行模式、恒电位功能运行模式切换; 4)设定恒电位; 5)设定恒电流; 6)恒电位仪开、关控制。

河南汇龙合金材料有限公司 刘珍

阴极保护工程设计 阴极保护技术服务与施工安装 阴极保护检测和材料生产

恒电位仪是一种自动控制的整流器,用作外加电流阴极保护的电源。

河南汇龙合金材料有限公司 刘珍

阴极保护工程设计 阴极保护技术服务与施工安装 阴极保护检测和材料生产

安装恒电位仪的附近不能有妨碍通风、影响散热的设备;在安装恒电位仪时,应该小心轻放,在接线时应该检查电源是否符合恒电位仪的额定电压值。在危险区域,比如说罐区,我们应该采用防爆型整流电源,一般多数情况下,会将整流电源安装在仪表间内。

根据接线图进行接线,输出电源极性应该是正确的,在接线端子上注明“+”“-”等标识,然后用万用表检查接线柱是否正确,经试通电后方可将电缆接头封装,设备安装到位后,设备的机壳要有良好的接地性能。

在恒电位仪通电前,首先测量管道的自然电位,该值应该在-0.6V左右,带有临时阴极保护的管道,该值可能达到-1.10V,甚至更负。然后测量阳极地床的电位,焦炭回填料包裹的阳极,电位值在+0.2V~+0.3V CSE之间,如果填料用镀锌铁板圆筒预包装,电位值可能达到-0.9V。只有设置电位低于管道的自然电位时,恒电位仪才会有输出电流。如果阴、阳极电缆测量电位值很小,一般就表明阴、阳极电缆线断路。

阀室处线路阴极保护系统恒电位仪安装 排流锌带阴极保护检测

河南汇龙合金材料有限公司刘珍阴极保护工程设计阴极保护技术服务与施工安装阴极保护检测和材料生产阀室处线路阴极保护系统恒电位仪安装河南汇龙合金材料有限公司技术部:刘珍编制:2018年8月内部资料请勿外传恒电位仪安
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
3j1ay1l4tm86wqu5roq73pebe0ioab00lko
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享