好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

电力公司防止电气误操作装置管理规定071008

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

电力公司防止电气误操作装置管理规定

一、对防误闭锁装置的要求

1、防误闭锁装置要具有五防功能,即防止误拉、合开关;防止带负荷拉、合刀闸或手车触头;防止带电挂地线或合接地刀闸;防止带地线(接地刀闸)合刀闸或开关;防止误入带电间隔。

2、防误闭锁装置要选用符合标准的产品,并经过国家电网公司、华北电网有限公司鉴定、运行业绩良好、产品质量可靠、售后服务好的产品。新型防误装置的使用必须经华北电网有限公司同意。

3、建立、健全防误闭锁装置的管理制度。要和主设备一样加强运行、检修、校验和维护等方面的管理工作,做到与主设备“三同时”,同时设计、同时施工、同时投入运行。

4、防误闭锁装置投入运行必须经管理、运行、维护和检修单位验收合格。

二、防误闭锁装置的维护管理

1、防误闭锁装置不得随意退出运行,特殊情况需停用防误闭锁装置时须经公司生产副总经理或总工程师批准。短时间退出防误闭锁装置时220kV变电站须经生产副总经理或总工程师批准,110kV变电站须经变电所主任批准。

2、对防误闭锁装置的运行、维护和检修工作必须明确责任,落实设备责任制,设专人维护。

3、防误闭锁装置的维护、检修工作应列入主设备的检修项目和

“安措”计划。

4、专业班组对各变电站微机闭锁装置每年两次:春、秋检修、试验、传动处缺。每次大型复杂操作前专业人员仔细检查微机五防闭锁装置及锁具,尽量避免解锁操作。

5、防误闭锁装置的缺陷管理办法应与主设备的缺陷管理办法相同,影响防误闭锁装置正常运行的缺陷视为严重缺陷,要及时上报、及时处理。要求运行、维护和检修单位做好防误闭锁装置的巡视检查、日常维护和缺陷检修工作,以保证装置的可靠运行。

6、要保证防误闭锁装置的施工、安装质量,投运前要对运行和维护管理人员进行培训,做到“四懂三会”(懂装置的原理、性能、结构和操作程序,会操作、会安装、会维护),能正确熟练使用,确保防误闭锁装置正常运行。

7、对于微机五防与监控后台一体的变电站,涉及到防止电气误操作逻辑闭锁软件的更新升级(修改)时,应首先经运行管理部门审核,结合该间隔断路器停运或做好遥控出口隔离措施,报相关单位批准后方可进行。升级后应验证闭锁逻辑的正确恢复,并做好详细记录及备份。 三、微机五防闭锁装置的维护职责范围

1、微机五防闭锁装置包括:模拟屏(或五防微机)、电脑钥匙、电编码锁、机械编码锁、接地桩及机械锁附件、二次回路(电编码锁执行操作回路)、微机五防装置与监控后台的通讯线、监控后台机的微机五防软件(微机五防与监控后台一体)。

2、变电所闭锁班负责维护微机五防装置的硬件及软件系统。硬

件系统包括模拟屏(或五防微机)、电脑钥匙、电编码锁、机械编码锁、接地桩及机械锁附件;软件系统包括微机五防的逻辑闭锁软件及不具备模拟屏的微机软件。

3、调度所负责维护有关微机五防装置的二次回路,包括电编码锁执行操作回路、微机五防装置与监控后台的通讯线。

4、调度所负责维护微机五防系统与变电站监控后台一体的画面系统,并配合变电所维护微机五防系统的软件程序。 四、防误闭锁装置的运行管理

1、装有微机闭锁装置的变电站,每日接班和每次操作前应核对微机五防装置的一次接线图,保证微机五防装置的图形状态与设备实际运行方式一致。

2、微机闭锁装置的电脑钥匙应及时进行充、放电,保持电力充足。严禁出现因电力不足而进行解锁操作。

3、无人值守变电站的防误闭锁装置应定期检查,尤其是微机闭锁装置的电脑钥匙充、放电情况。

4、变电所和变电站应有锁码备份,以便锁具损坏时及时更换。 5、室外机械挂锁防雨罩应保持完好,锁具不应进水、锈蚀,定期(根据室内、室外和天气情况决定)对机械锁进行开锁检查,发现问题及时处理或更换,防止因锁具锈蚀等原因造成卡滞而进行解锁操作。

五、防误闭锁装置的解锁管理

1、装有微机闭锁装置的变电站,电编码锁、机械编码锁解锁钥

匙各保留一把。上述钥匙要放入钥匙箱内,钥匙箱钥匙由站长负责保管。

2、防误装置投运前,应制定符合现场实际的运行规定,明确使用方法、注意事项及维护和巡视内容等。防误装置管理应纳入变电站现场运行规程管理,运行和检修单位应做好防误装置的基础管理工作,建立健全防误装置的基础资料、台账和图纸。

3、特殊情况需使用解锁钥匙操作时,必须依次按下列顺序请示,说明原因得到批准后方可进行解锁操作:公司主管生产副经理、总工程师、副总工程师、车间主任。

4、事故应急处理需解锁时(如危及人身和设备安全等紧急事故),值班负责人有权砸开钥匙箱取出解锁钥匙。但解锁操作时必须要有专人负责监护,严格执行安全作业规程和现场规程,危机解除后,必须上报相关领导。

5、解锁钥匙使用后及时封存,并填写“解锁钥匙使用记录”,写清解锁原因和时间。若是砸箱取钥匙后,要在三日内将钥匙箱恢复完好。

6、防误装置退出运行和经许可使用解锁钥匙进行操作时,必须加强监护,且应采取保证安全的临时措施。 六、防误闭锁装置的通用技术要求

1、模拟屏电源具备交流AC220V、直流DC220V两路独立电源。当全站失电情况下,使用独立的直流电源给主机供电。对不采模拟屏的微机五防闭锁装置的后台要配备不间断供电电源。

2、模拟屏上与开关、刀闸、地桩、网门等设备对应的元件能够正确反映出一次设备的实际位置。

3、模拟屏内接线整齐、正确,元器件应有标识。

4、 绝缘电阻测试。用500V兆欧表,整个二次回路对地的绝缘电阻不小于2 M?,柜内接线端子,在断开其它连接支路时对地绝缘电阻不小于10 M?。

5、 接地保护。保护接地,不小于25mm2软铜线与控制室地网连接牢固可靠。

七、防误闭锁装置责任制 (一)、指导思想

进一步明确各有关人员在防止电气误操作方面应负的责任,通过加强机构建设强化防误管理,保证防误闭锁装置能够随时处于良好的运行状态,从而达到杜绝电气误操作的目的。

(二)、职责分工

1、生技处为防误工作的归口管理部门,生技处变电运行专工为公司防误专责人,负责贯彻落实有关防误管理办法、制度(规定)、文件等;制定并落实防误闭锁装置的管理办法和规定;对防误工作方面存在的问题和隐患进行技术分析,提出整改要求及技术措施并协助解决;参与电气误操作事故的调查和分析。

2、变电所车间设一名防误操作专责人,负责各变电站防误闭锁装置的维护、检修和管理工作。

3、各变电站(操作队、暑期班)设一名防误操作专责人,负责

电力公司防止电气误操作装置管理规定071008