依据规范:

《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011 《建筑施工模板安全技术规范》JGJ 162-2008 《建筑结构荷载规范》GB50009-2012 《钢结构设计规范》GB50017-2003 《混凝土结构设计规范》GB50010-2010 《建筑地基基础设计规范》GB50007-2011 《建筑施工木脚手架安全技术规范》JGJ 164-2008

更多建筑工程技术资料请加群(303362541)

计算参数:

钢管强度为205.0 N/mm2,钢管强度折减系数取1.00。 模板支架搭设高度为20.0m,

立杆的纵距 b=1.50m,立杆的横距 l=1.20m,立杆的步距 h=1.20m。

脚手板自重0.30kN/m2,栏杆自重0.15kN/m,材料最大堆放荷载5.00kN/m2,施工活荷载2.50kN/m2。

图 落地平台支撑架立面简图

图 落地平台支撑架立杆稳定性荷载计算单元

采用的钢管类型为φ48.3×3.6。

钢管惯性矩计算采用 I=π(D4-d4)/64,抵抗距计算采用 W=π(D4-d4)/32D。

一、基本计算参数[同上] 二、纵向支撑钢管的计算

纵向钢管按照均布荷载下连续梁计算,截面力学参数为 截面抵抗矩 W = 5.26cm3; 截面惯性矩 I = 12.71cm4;

纵向钢管计算简图

1.荷载的计算:

(1)脚手板与栏杆自重线荷载(kN/m): q1 =0.000+0.300×0.300=0.090kN/m

(2)堆放材料的自重线荷载(kN/m): q21 = 5.000×0.300=1.500kN/m

(3)施工荷载标准值(kN/m):

q22 = 2.500×0.300=0.750kN/m

经计算得到,活荷载标准值 q2 = 0.750+1.500=2.250kN/m

2.抗弯强度计算

最大弯矩考虑为三跨连续梁均布荷载作用下的弯矩。

最大弯矩考虑为静荷载与活荷载的计算值最不利分配的弯矩和,计算公式如下:

最大弯矩计算公式如下:

最大支座力计算公式如下:

静荷载 q1 = 1.20×0.090=0.108kN/m

活荷载 q2 = 1.40×0.750+1.40×1.500=3.150kN/m

最大弯矩 Mmax=(0.10×0.108+0.117×3.150)×1.5002=0.854kN.m 最大支座力 N = (1.1×0.108+1.2×3.15)×1.50=5.848kN 抗弯计算强度 f=0.854×106/5260.0=162.27N/mm2 纵向钢管的抗弯计算强度小于205.0N/mm2,满足要求!

3.挠度计算

最大挠度考虑为三跨连续梁均布荷载作用下的挠度

计算公式如下:

静荷载 q1 = 0.090kN/m

活荷载 q2 = 0.750+1.500=2.250kN/m

三跨连续梁均布荷载作用下的最大挠度

V=(0.677×0.090+0.990×2.250)×1500.04/(100×2.06×105×127100.0)=4.425mm 纵向钢管的最大挠度小于1500.0/150与10mm,满足要求!

三、横向支撑钢管计算

横向支撑钢管按照集中荷载作用下的连续梁计算 集中荷载P取纵向板底支撑传递力,P=5.85kN

5.85kN 5.85kN 5.85kN 5.85kN 5.85kN 5.85kN 5.85kN 5.85kN 5.85kN 5.85kN 5.85kN 5.85kN 5.85kNAB120012001200

支撑钢管计算简图