(完整word版)同济大学《建筑设备》期末考试复习题(含答案) 简答题
1. 居住小区给水设计用水量包括哪几部分?
居住建筑用户用水量、公共建筑用水量、消防用水量、浇洒道路、广场用水量、绿化用水量、市政公用设施用水量及管网漏水水量
2. 管道设计流量计算公式
3. 建筑给水系统所需压力由哪几部分组成?列出1、2、直至5层各层给水系统所需的最小水
压估算值
H = H1+H2+H3+H4
式中
H ——室内给水管网所需的压力,kPa;
H1 —-引入点到最不利配水点位置高度所要求的静水压,kPa; H2 ——水力损失(沿程、10%+局部),kPa; H3 -—水表的水头损失, kPa;
H4 ——最不利配水点所需的流出水头, kPa。
4. 减压阀组的安装包括哪些附件?举一个案例说明高层建筑给水系统中是如何应用减压阀的
阀组进出口端设阀门(蝶阀),两个压力表(检查减压效果用),减压阀前后装橡胶软接头,并在进口段设置过滤器(保护减压阀用)
在大系统管路上安装减压阀,固定或减小出口压力,应用于给水分区压力控制(包括动压控制),简化系统组成
(完整word版)同济大学《建筑设备》期末考试复习题(含答案)
5. 建筑物(场所)的火灾危险等级确定后,进行自动喷水灭火系统设计时,有关喷头选用、系
统流量计算、喷头布置等主要过程的设计要点有哪些
A. 喷头选择:
(1) 应严格按照环境温度来选用喷头温级,一般应比高环境温度高30度左右 (2) 在蒸汽压力小于1kg/cm2的散热器附近2m以内空间,采用高温级喷头(121—149
度);2—6m以内在空气热流趋向的一面采用中温级喷头(79-107度)
(3) 在设有保温的蒸汽管子上方0.76m和两侧0。3m以内的空间,应采用中温级喷头
(79-107度);在低压蒸汽安全阀旁边2m以内,采用高温级喷头(121—149度)
(4) 在既无绝热措施,又无通风的木板或瓦楞铁皮房顶的闷顶中和受到日光暴晒的玻璃
天窗下,应采用中温级喷头(79—107度)
(5) 在装设喷头的场所,应注意防止腐蚀性气体的侵蚀,不得受外力的撞击,经常清除
喷头上的尘土
B. 系统流量计算: