以小于20层为例 软件GAA30780DAK_IO1-3-1-1(SYSTEM)SVT菜单符号123338424348LOBBYBOTTOMLR-TEN-HLCCR-DOERO-TYPLW-TYP默认数值002401功能描述,及说明基站(消防,及锁梯楼层)电梯运行的起点轿厢内照明继电器延时到站钟,\电梯复位时门状态,0“0”关门,“3”开门1检修模式,0关门,1开门称重类型,0:轿底开关电子量;11:钢带绳头;2:轿底安装开关量;1-3-1-1(SYSTEM)1-3-1-2(OCSS)SVT菜单符号561216PKS-PPKS-TYPEDCP-TANSANS(KG)PEAKLNSOLDIST-T默认数值002554功能描述,及说明锁梯楼层锁梯类型0锁梯后关门,1锁梯后开门关门延时保护时间---以秒计数防捣乱 召唤数量防捣乱动作时的重量10%(一般设置LOAD 的10%)1-3-1-2(OCSS)181920212380%满载时的重量为LOAD的800%超载时的重量为LOAD的100%1独立 1有效 0无效1-3-1-3(GROUP)1-3-1-3(GROUP)SVT菜单符号012GRP-NOGROUPCNL默认数值功能描述,及说明1并联梯号1并联梯数1并联基站停梯1-3-1-4(DRIVE)1-3-1-4(DRIVE)1-3-1-5(Door)1-3-1-5(Door)SVT菜单符号01DRV-TYPEN-ADO默认数值功能描述,及说明1变频器类型,MCBC为0,其它为11提前开门 1有效,0无效SVT菜单符号01DOORREAR默认数值功能描述,及说明三线信号则为12 ,12同时DOB 地址应该设为 1如:1 08-312后门1-3-1-6(pos.ref)SVT菜单符号0DZ- TYPE默认数值功能描述,及说明1光电类型 单光电为0,双光电为112EN-RLVEN-PRBB1有再平层为11-3-1-7(SERVIC)SVT菜单符号0SPB-TYPE默认数值功能描述,及说明255 SPB 板地类型,gen2-regen梯为01-3-1-8(SERVIC)SVT菜单符号231116EFO-PEFO-NCEFO-SDEFS-TYP默认数值功能描述,及说明基站 消防返基楼层消防动作0常开,1常闭消防蜂鸣 1有效,0无效消防类型 消防员操作:1有效,0无1-3-2(I/O)RSL-GECB符号014561116222324263263646596972565445455805816056077839919929931024104310441153618DOLDOBISSLWOLNSPKSEFKOLSBUZFSLLRCB/CTTL00CB/CTTL31UHB00UHB01DHB01DHB01CPC00RDOLRDOBCDLUCDLDDOSLRDTCIBDOOR-ST1DOOR-ST2DOOR-ST3LNSLLW30LW50DDOCHCC默认地址12-408-309-313-314-360-161-212-313-309-309-408-1功能描述,及说明开门到位开门按钮独立开关超载满载直驶停梯开关消防开关超载信号蜂鸣器消防信号灯轿厢继电器轿厢按钮开关轿厢按钮开关厅外上行按钮开关厅外上行按钮开关厅外下行按钮开关厅外下行按钮开关消防反馈后门开门到位后门开门按钮上行到站钟下行到站钟开门信号光幕轿顶检修门机通讯状态码门机通讯状态码门机通讯状态码满载直驶LOAD>30%LOAD>50%不开门取消外召22-122-261-2(EFK)1-3-2(I/O)14-3(19-3)15-3(19-4)53-114-410-354-154-254-360-3