摘要:在城市现代化建设中,许多建筑项目都应用到了钢筋混凝土框架结构,这主要是因为钢筋混凝土框架结构的整体性能和抗震性能高、围护墙体轻、施工方便及布局灵活等众多优点,它是目前我国建筑项目中非常重要且普遍的一项技术。在建设工程的钢筋混凝土框架结构施工中,虽然已经有相关规范对其进行质量控制,但是在实际施工中还是存在这一些问题,本文将着重分析钢筋混凝土框架结构施工中的常见问题极其对策。 关键词:钢筋混凝土;框架结构;常见问题;对策 一、梁柱节点箍筋施工问题及对策
在实际的建设施工中,梁柱节点区域的钢筋分别密集程度大,而且构造比较复杂,是钢筋混凝土框架结构施工中的一个难点。尤其是位于结构中心区域的柱子,这里的梁柱钢筋纵横交错,并且梁的纵向受力钢筋要置于柱纵向钢筋内部,使其呈井字形交叉,这也就大大的增加了柱子箍筋绑扎时的工作难度。通常施工单位的施工步骤是先对梁板模板进行安装,然后再进行梁钢筋绑扎安装工作,等梁钢筋的绑扎工作完成后,再进行整体沉梁,这样会加大了节点区箍筋绑扎工作的难度,容易出现梁柱节点区出现少放、乱放甚至是不放的情况,使得梁柱节点区的施工质量大大下降,给整个框架结构留下安全隐患。
梁柱节点筋绑扎的施工对建筑工程的整体质量有着非常大的影响,是施工单位不得不重视的内容。为此,在一些建设项目中,施工单位会选择使用两个开口箍筋对向拼合的方法来解决这一问题。但是,这样的做法明显是不符合建设工程施工规范中“为确保箍筋对混凝土核心区有着良好的约束效果,箍筋必须封闭且末端具备弯钩”这一要求。关于梁柱节点箍筋的施工问题,还有一种较为常见的解决方法就是在进行沉梁前,先把柱箍筋绑扎工作完成,之后再与梁一起下落。虽然这样可以有效的减少柱箍筋绑扎工作中的难度,但是却常常会因为箍筋与柱纵筋间的摩擦和下落不平衡的等原因导致箍筋不能正常下落,最后只能选择以外力强行下打来达到箍筋下落目的。这样不仅没能使箍筋到位,还会出现箍筋变形的情况,从而导致了箍筋出现封闭不合格、绑扎变形、间距不符合要求的情况。
上面提到的两种常见的方法都没能较好的解决梁柱节点核心区箍筋施工中的问题。为了可以有效的提高梁柱节点区域的整体施工质量,应该在钢筋下料加工过程中,适当的添加一些与箍筋级别相同的短钢筋,而短钢筋的实际长度应该按照节点区箍筋的高度来确定。然后再对箍筋开口处进行焊接处理,在开口处理完成后,根据设计间距用短钢筋将柱箍筋焊接好,在焊接过程中,只需在箍筋的两边相对焊接即可,并将其加工为上下开口且四周封闭的整体骨架。不