XXXXXXXX商住楼工程 临时用电专项方案 XXXXXXXXXXX商住楼工程 临时用电专项方案 一、工程概况:
XXXXXXXXXXX商住楼工程地处深圳市龙岗区龙溪,邻近龙岗府路,对面是深圳市龙岗区龙岗街道办事处龙岗会堂,属新建住宅小区。现场东、南二侧紧邻市政道路,西、北二侧为已成型的建筑。交通较为便利。
本工程规划建筑由5栋11层和1栋12层的高层商业住宅楼和一层地下室组成,总用地面积8580.16平方米,设计总建筑面积28579.76平方米,其中地上部分建筑面积22317.44平方米,地下室建筑面积6262.32平方米。建筑总高度45.2米。本工程建筑类别属商住楼,其中地下室平时为车库,战时为防空单元,首层为商铺,二层以上为住宅楼。
本工程地下室设一层,建筑面积6220平方米,层高分成高低跨,即5.35m和4.6m,平时为地下车库和设备用房(包括水泵房、发电机房、风机房和配电房),战时做六级人防,地下车库除设一个出口和入口车道外,各栋楼的楼梯间也可由地下直达地上住宅各层。电梯设置每栋楼设一部,兼用消防电梯。
本工程地上部分分为三个区域共6栋相对独立的建筑,由南向北依次为,一区:德意阁和德兴阁;二区:德倩阁;三区:德翠阁、德润阁、德贤阁。首层为架空层,层高6m,建筑用途为商铺和喷泉广场,建筑面积3090.25平方米,。二层及以上为住宅,层高3m。建筑高度为:一区是40.5m;二区41.3m;三区是39m。
二、编制说明及依据:
根据国家环境保护部[88]建标字第24号文要求,本方案是结合本工程实际布局、整个工程的平面布置、整个工程的施工机械设备用电等情况而编制。本方案与《施工组织设计》同时配套组织实施。本方案是根据整个工程施工现场所需机械设备使用功率而计算的,作为申请用电的依据。 a施工现场总平面布置图 b施工组织设计
c施工用电主要机械设备一览表
d《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005 e《建筑工程施工现场供电、用电安全规范》GB50194-93 f《建筑施工安全标准》JGJ59-99
三、临时用电施工部署:
XXXXXXX工程公司
第1页,共21页
XXXXXXXX商住楼工程 临时用电专项方案 根据本工程施工组织设计要求和用电情况,施工临时供电系统划分为三步进行敷设。
1、按照现场提供的电源位置,计划设置1个总配电箱。
2、根据施工用电要求,设置总配电箱、分配箱及设备用电开关箱,分配电箱用BVV电线与总配电箱接通,分配电箱电缆和开关箱接通。
3、接驳用电设备动力配电箱及照明配电箱,实现“一机一闸一漏一箱”,供电线路采用TN-S三相五线制式接法。
四、负荷计算:
1、主要设备一览见下表(电动机、电焊机) 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 设备名称 塔吊 混凝土输送泵 井字架(卷扬机) 自落式混凝土搅拌机 砂浆搅拌机 平板式振动器 插入式振动器 潜水泵 钢筋切断机 闪光对焊机 电渣压力对焊机 钢筋切断机 钢筋弯曲机 钢筋调直机 直螺纹套丝机 木工圆盘锯 铁工用切割机 交流电焊机 型号 5015 FJ-22H 南海S100 JD350 UJ325 ZB11 ZX70 WQ15 QJ32-1 UN-100 GF400 QJ40-1 GW40 GF425 DER45 MJ104 CQ400 BX3-500-2 功率数量 (KW) 2 1 3 2 4 2 15 20 2 1 1 2 3 1 1 4 2 2 30 90 11 15 3 1.1 1.5 3 3 100 100 5.5 3 15 8.5 3 2.2 38.6 小计 60 90 33 30 12 2.2 22.5 60 6 100 100 11 9 15 8.5 12 4.4 77.2 设备类型 电动机类 电动机类 电动机类 电动机类 电动机类 电动机类 电动机类 电动机类 电动机类 电动机类 电动机类 电动机类 电动机类 电动机类 电动机类 电动机类 电动机类 电焊机 XXXXXXX工程公司 第2页,共21页
XXXXXXXX商住楼工程 临时用电专项方案 19 20 21 交流电焊机 振动夯土机 照明灯具 BX2-100- (BC-1000) HZD250 3 4 76 4 228 16 25 电焊机 电动机类 照明类 生活用 碘钨灯、日光灯 AS45-9 2 5 22 热水器(饮用水)(洗澡) 2、负荷计算:
10 1)根据设备一览表和经验公式SJ=K0(K1∑P1/cos?+K2∑S2+K3∑S3+K4∑S4),计算主体部分负荷。(K0取值范围为0.5~1.1)
式中K0、K1、K2、K3、K4为需要系数,根据现场实际情况分别取、1.05、0.6、0.6、0.8和1.0。
∑P1电动机额定功率统计为276.1KW ∑S2电焊机(对焊机)额定容量335.20KVA ∑S3室内照明(包括空调)估计6.04KVA ∑S4室外照明8KVA
计算出SJ=1.05(0.6*276.1/0.75+0.6*335.20+0.8*0+1.0*0)=443.1 2)变压器容量计算
工地附近有10kV或6kV高压电源时,一般多采取在工地设小型临时变电所,装设变压器将二次电源降至380v/220v,有效供电半径一般在500m以内。大型工地可在几处设变压器(变电所)。需要变压器的容量,按下式计算:
式中P--变压器容量(kVA); 1.05--功率损失系数;
cosφ--用电设备功率因素,一般建筑工地取0.75。
在求得P0值之后,查表得知,型号为SL7-500/10变压器额定容量为500kVA>443.1kVA可满足要求。故知变压器容量为500kVA,型号为SL7-500/10。
工地附近的龙岗会堂已有变压器,工地临时用电从龙岗会堂变压器直接拉接。 3)配电导线截面计算:
配电导线截面一般根据用电计算允许电流进行选择,然后再以允许电压降及机械强度加以校核。按导线的允许电流选择三相四线制低压线路上的电流可按下式计算:
由导线允许电流,计算电流I=2P=767.76得知,
XXXXXXX工程公司
第3页,共21页
XXXXXXXX商住楼工程 临时用电专项方案
所需导线截面为240mm2,型号为BX型(铜线橡皮线)。
②按导线允许电压降校核
配电导线截面的电压降可按右式计算:式中ε--导线电压降(%),一般照明允许电压降为2.5%~5%;电动机电压降不超过±5%;
∑P--各段线路负荷计算功率(kW),计算用电量∑P;L--各段线路长度(m); l--线段内部系数,根据线路电压和电流种类按表18-25取用;S--导线截面(mm2) ∑M--各段线路负荷矩(kW.m),即∑P.L乘积。
根据公式△U=Kc×∑P×L/(C×S)经计算各线路的电压降。
材料内部系数C=77线路长度L=300经过计算得知配电导线的电压降为5.3≤7%,可满足求。有以上计算得知符合安全要求;
五、导线选择
(1)主干线采用3×120mm2+2×75mm2BVV导线架空敷设
线色:A线:黄色;B线:绿色;C线:红色。工作零线:黑色:保护零线:黄绿双色。
(2)设备用电及照明用电线路按用电量进行选用,相色与主线相同,导线主要选用橡皮
多芯电缆线。
六、临时用电设计说明
(1)方案选择:施工现场用电采用三相五线制,TN—S系统。根据施工现场的需要和供电的可靠性,按照区域供电的原则,以树干式和放射式相结合的供电方式进行设计。
在现场设总配电室,从变压器分一路进线引入配电室。配电室天棚距地面3米,配电屏单列布置,正面的操作通道宽度为1.5米,配电屏后的维护通道宽度为0.8米,侧面为1米。在配电柜下设计电缆沟,设置外开双开门,设置二排气扇。配电装置的上端距天棚0.5米。配电屏内装设有功电度表、电流、电压表。配电屏装设短路,过负荷保护装置和漏电保护器,各配电线路分别编号,并标明用途标记。配电室设1台总配电柜。共设计2个供电回路。回路供电范围详细供电线路见平面布置图和系统图。 (2)低压配电线路设计:
主体阶段设每栋楼设置一台楼层施工用配电箱,此楼层施工用配电箱随楼层施工进度增加而上升,同时设一台施工用电插座箱、若干开关箱与这些楼层施工用配电箱配套使用,满足主体施工要求。装修时每隔一层装一台装修配电箱,并设单机开关箱
XXXXXXX工程公司
第4页,共21页
XXXXXXXX商住楼工程 临时用电专项方案 与之配套使用。线路方面的布置:配电室引至施工现场的电缆线路采用直接埋地敷设,设置电缆沟,引出电缆沟到楼层上和设备处的电缆用钢管保护。
(3)低压配电箱设计:本工程所有低压配电箱都是根据施工要求范围、目的、用途及特殊要求与电动设备匹配的,均采用深圳市安检站推荐使用产品。
负荷计算、导线型号及截面选择、开关型号及容量选择 1)负荷计算原则:
本工程有照明和动力两类设备,主要是电力设备。用电设备的容量按工程主体高峰阶段的施工用电总负荷进行计算。对施工过程交错使用的用电设备(楼层施工配电箱),只计算负荷最大的一路,不作叠加;装修用负荷按主体阶段用电量就能够满足要求,其用电量不再叠加。在主体阶段增设小型机械供电插座箱、开关箱,以满足主体施工的需要。干线负荷的计算按需要系数法计算,需要系数及功率因数的取值均根据施工用电设计手册上提供的有关数值及工地实际使用情况。
2)线路选择:
本工程所有供、配电线路均采用VV型铜芯塑料电力电缆供电。并根据《高层建筑电气设计规范手册》表3-36的VV电缆埋地敷设载流量选择电缆截面,同时要求电缆的N线与PE线不能小于相线的50%)。小型移动用电机械采用铜芯橡皮绝缘护套电缆作电源线。
3)开关的选择:
根据深圳市安检站推荐的建筑工地标准配电箱选择开关型号。大于等于63A采用HR5型熔断式隔离开关,小于63A采用HG型熔断式隔离开关,漏电开关采用浙江萧山DZ15L(要求同时具有过载、短路保护功能)。隔离开关的熔断器的熔体选用RTO,其额定电流按Irn=1.5I30确定。配电室漏电开关的漏电动作电流为150mA,漏电动作时间为0.2S;总箱漏电动作电流为75mA,分箱及开关箱不大于30mA。地下室潮湿场所为15mA,漏电动作时间为0.1S。
4)主干线负荷计算及线路、开关选择:
①总进线:5路楼层5*60KW(分阶段开工),2台塔吊60KW,3部井架3*11KW(分阶段投入),钢筋场2*120KW,共计680KW。COSΦ取0.75,KX取0.40:
根据I=KX×P/(√3Un×COSΦ)=551A。 选择导线截面:2-VV—3×185+2×95埋地敷设。
②A1号柜:2路楼层120KW,1台塔吊30KW,2部井架22W,共计200KW。COSΦ取0.75,KX取0.80:
根据I=KX×P/(√3Un×COSΦ)=324A。
XXXXXXX工程公司
第5页,共21页