津市高新技术产业开发区热网一期主管线
湘惠塑业段改造工程
施 工 组 织 设 计
编制:崔建伟 审核:朱安宏
1
一、编制依据及原则 1、编制依据
《工业金属管道工程施工规范》GB50235-2010 《工业金属管道工程施工质量验收规范》GB50184-2011 《城镇供热管网工程施工及验收规范》CJJ28-2014 《城镇供热直埋蒸汽管道技术规程》CJJ104-2014 《现场设备、工业管道焊接工程施工规范》GB50236-2011 《现场设备、工业管道焊接工程施工质量验收规范》GB50683-2011 《压力管道安全技术与监察规程—工业管道》TSGD0001-2009 《工业设备及管道防腐蚀工程施工规范》GB50726-2011 《工业设备及管道防腐蚀工程施工质量验收规范》GB50727-2011 《工业设备及管道绝热工程施工规范》GB50126-2008 《承压设备无损检测》NB/T47013-2015
《埋地钢制管道环氧煤沥青防腐层技术标准》SY/T 0447-2014 《埋地钢质管道聚乙烯防腐层技术标准》GB/T23257—2017
常德津市宁能热电有限公司津市高新区热网一期主管线建设工程项目图纸,及其公司类似工程的经验。
2、编制原则
施工原则:优质、安全、文明、准点、高效。
施工组织原则:建立健全施工组织机构及质量、安全、环境管理体系,配置强有力的施工管理人员和专业人员,做到组织落实、制度落实、人员落实,做好施工人员和施工机具的配置工作。
施工技术原则:运用先进、合理、安全可靠的施工方法,严格执行规范标准及本公司管理手册,按图施工,保证施工质量、加快施工进度,确保安全生产、文明施工。
2
二、工程概况
工程名称:津市高新技术产业开发区热网一期主管线湘惠塑业段改造工程 建设单位:常德津市宁能热电有限公司 设计单位:中机第一研究院有限公司 工程地点:津市高新区
工程简介:本项目津市高新技术产业开发区热网一期主管线湘惠塑业段改造工程 ,长约100米最大工作管径为DN500的蒸汽管道(架空敷设为主,埋地为辅)。
工程质量:按国家验收规范一次性验收合格。 工程工期:30日历天 三、施工前准备 管道安装工艺流程图: 施工准备
返修及扩拍 材料进场验收 管道运管、布管 管道加工预制 管道安装 焊缝外观检查 不合格 无损探伤 合格 管道保温
吹扫、热紧 竣工验收 3
组织施工人员熟悉已会审好的图纸并进行施工技术交底,严格按图施
工并和现场实际情况结合起来,基础与图纸有不符的待处理好再施工,必须做到施工前有依据,施工完有记录。 四、材料进场验收
1、坚持贯彻执行材料进场和验收制度。
2、交付现场施工的种类材料及设备必须有出厂合格证或质量保证书。 3、管材、管件在运输过程中应加强防碰撞措施,外防腐层不得损坏。在装车前直埋管道端口应做好防雨措施。
4、材料到达现场后,应积极配合甲方和监理检查和检测材料。不合格的产品,配合退货工作。
5、阀门应逐个进行水压试验。壳体试验压力为公称压力的1.5倍,保压时间为5min,以壳体填料无渗漏为合格;密封性试验以公称压力进行,以阀瓣密封面不漏为合格。试验合格后的阀门,应及时排尽内部积水,并吹干。密封面上应防锈油,关闭阀门,密闭出入口,做出明显标记,并做好阀门试验记录。
6、根据施工规范的要求,到达的材料相关资料要及时报审给甲方和监理方。 五、管道运管、布管
1、防腐管运输要有专用的运管拖架,为保护管口和防腐层,吊装要用专用吊具,每层和每根管间,要放置软垫层隔开,捆绑要用专用索具,即高强尼龙软带。
2、运至施工现场的管子要分堆卸车,管道卸车也要使用专用吊具,卸下的管子不能直接放在地上,要用软垫层和软土袋垫起离地,管间也要用软垫层隔开,防止相互挤压损伤防腐层。
3、管道吊装时,要使用足够长度的牵引绳引导被吊管道处于安全位置,防止吊件失控。
4
4、布管前检查防腐层质量、管子的规格、型号等是否符合有关要求。不合格的管子应标记隔离,不得使用并报主管部门进一步核实产生的原因并采取相应的整改措施。
5、布管时应按设计图纸的要求进行,应准确区分各种管子的规格类型、壁厚、防腐结构类型等。
6、布管应在施工作业带组装一侧进行。管子距沟边的距离应大于1.0m。 7、在坡地布管,应确保管子稳定性,支撑墩厚度应加大,管子应摆放平整,坡度大于15°时,应停止布管,组装时随用随布。
8、布管过程中,应轻起轻放,注意保护管口和防腐层不受损坏。防腐管不得在地上拖、拉。吊运过程不得碰撞起吊设备及周围物体。 六、管道加工预制
1、法兰连接应与管道同心,并应保证螺栓自由穿入。法兰螺栓孔应跨中安装。法兰平面之间应保持平行,其偏差不得大于法兰外径的1.5/1000,且不得大于2mm,不得用强紧螺栓的方法消除歪斜。
2、法兰连接应使用同一规格螺栓,安装方向应一致。螺栓应对称紧固,紧固后螺栓应外露丝扣2-3扣。螺栓紧固后应与法兰紧贴,不得有楔缝,需加垫圈时,每个螺栓不得超过一个。
3、阀门安装前,应按设计图纸要求核对其型号,并按介质流向确定其安装方向。当阀门与管道以法兰或螺纹方式连接时,阀门应在关闭状态下进行。 4、在管道上直接开孔焊接分支管道时,切口的线位应当用校核过的样板画定;所有疏水采用成品三通制作,严禁采取挖眼三通。疏水引出管应从积水筒侧向开口引出。 七、管道安装
1、管道应尽量采用机械方法切割并开坡口,坡口角度应符合焊接工艺要求。一般单边坡口角度为30°,钝边为0~3mm。组对前应将坡口表面及焊接区打磨干净,然后进行组对。组对时管壁错口偏差不超过壁厚的20%且不超过
5