新农村建设用房 《施工组织设计》 4、混凝土工程
⑴砼的拌制工艺 a、准备工作
(a)检查:检查砼的拌制量,每罐不得超过定额出料容量10%。 (b)挂牌:在配料、搅拌地点应设置施工配合比挂牌。
(c)配料:在配料使用的容器、车辆等,先称出自重,并在明显的部位用油漆标出,拌合用水量利用砼搅拌机上的计时器控制。定期对计时器校核,液体外加剂可换算成体积,但计量时必须使用有刻度的容器,对液体外加剂在每班作业前应测定其比重,并相应调整其用量。
(d)计量检定:计量器具必须按规定周期进行检定,并取得合格证书后方可使用。
(e)含水率:测定砂、石含水率,相应调整砂、石、水的用量,遇雨天必须重新测定和调整。
b、搅拌筒的润滑与清洗
每班开始搅拌前,对搅拌机进行空车试运转,待运转正常,加入清水运转2~3min, 润滑搅拌筒内壁,并在排尽积水后,再进行上料。
每班工作完毕,宜用石子加清水投入搅拌筒内,运转数次后倾出,再用清水将搅拌筒外壳、内壁及叶片粘去的水泥砂浆或采用减少粗骨料5%~10%的方法。
(a)投料顺序:
砂→水泥→水(自落式搅拌60S,强制式搅拌30S)→石(搅拌到
- 19 -
新农村建设用房 《施工组织设计》 规定时间,低流动性砼的流动性不小于30S)。
(b)搅拌时间
砼应搅拌至各种材料混合均匀,颜色一致为止,自全部材料投入搅拌筒中起至开始卸料止,其延续搅拌的最短时间应符合规定。
⑵混凝土运输:
a、运输道路:为使在运输中不降低砼拌合物的质量,工地的施工道路应有坚实的路基和平坦的路面,架子车道板应支承可靠,表面平整,其宽度应能满足来回错车的需要。
b、运输机具:
施工现场砼的水平运输可用机动翻斗车和手推车。 c、运输要求:
砼在运输过程中应保持其均匀性,不分层,不离析,不流失水泥浆,并具有浇筑时所要求的坍落度,如有离析现象,必须在浇筑前进行二次搅拌。
⑶砼的浇筑 a、浇筑顺序:
在每一层中,应浇筑竖向结构(柱),后浇筑横向结构(梁和板)。 b、浇筑规定
(a)铺底:用与砼成分相同的水泥砂浆铺底,其厚度为50~100mm。 (b)砼入模:当构件高度在可浇高度范围内时,可从上口直接投入,当构件高度超过可浇高度,下段砼从模板的预留浇筑孔投入。
- 20 -
新农村建设用房 《施工组织设计》 (c)捣固:凡振动棒的软管,长度达到的部位,宜从顶端伸入振捣,软管长度达不到的部位,可从浇筑孔双面对称伸入振捣,不易捣实的边角辅助敲击。
c、浇筑方法:
在每一层中,浇筑竖向结构(柱)后浇筑横向结构(梁和板)。 (a)柱(构造柱)的浇筑:柱(构造柱)模板经复核合格后在柱上口周围架设操作平台,平台上铺3mm厚钢板,然后用人工向柱模内下料,每下料300mm深后,停止下料,用6.0米长振动棒振实,然后再继续下料,振实,直至柱设计标高。
(b)梁、板的浇筑:梁板模板支设完成后,经复核尺寸,预埋件及支撑稳定等工作均无问题时,方可浇筑。砼由塔吊直接吊至楼板平面上,用人工摊开,板的砼用平板振动器振实,梁的砼用插入式振动棒振捣密实,需留设施工缝时,按规范要求留设,在施工缝处继续浇筑砼时,必须满足有关规范的规定。
⑷砼养护:
a、开始时间:砼浇筑完毕后6-12h,待砼终凝后(用手按不起印,指甲划不显槽)即可开始覆盖并浇水养护。
b、覆盖材料:覆盖时,可用轻质多孔吸水好且价廉的材料,如草帘等。
c、养护用水:养护用水与拌制砼用水相同。
d、养护时间:硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥和矿渣硅酸盐水泥配
- 21 -
新农村建设用房 《施工组织设计》 制的砼不得少于7昼夜,其它品种水泥配制的砼有抗渗性要求和掺用缓凝型外加剂的砼,不得少于14昼夜。
(5)混凝土质量控制和检验
材料的取样检验:我方采购的钢筋、水泥、木材、沥青、玻璃、油毡六种主要材料使用前先会同建设方、监理方进行质量认可,通过之后方可使用。
对进场的各种材料由现场试(化)验负责人定期检验,对检验结果,分期分批报请工程师审核后再使用,对混凝土的配合比、坍落度、砂石骨料含水率、含泥量等每班前检查不少于两次,混凝土试件随机取样,一组三个试件从同一罐混凝土中取样。
⑺安全技术措施:
a、施工操作人员必须熟悉本工程的安全技术操作规程,对新工人必须进行安全教育,并要求新工人能正确使用安全防护用品。
b、向料斗卸料时应有挡车措施,不得用力过猛和撒把。 c、搅拌机开机前,检查离合器,制动器及钢丝绳等,筒体内不得有异物。
d、提升进料斗时,严禁任何人在料斗下通过或停留,工作完毕应将料斗固定好。
e、搅拌机运转过程中,严禁将工具伸进筒体。
f、检查前应固定好料斗,切断电源,检修人员进入筒体时,外面有人监护。
- 22 -
新农村建设用房 《施工组织设计》 g、操作人员必须穿胶鞋,戴绝缘手套,湿手不得接触开关,电源不得破皮漏电,振动器应设置防护性接地导线,搬移时应先关电门,检修前必须切断电源。
h、电器设备应接电安全可靠,绝缘良好,装漏电保护器,并经过试运转。
i、高空作业应系安全带,上、下交叉作业应戴安全帽。 j、串筒节间必须连接牢固,作业部位应有保护栏杆。 k、振动器应放在牢靠的脚手架板上,移动时应关好开关。 l、运输机具应经常检修和保养加油,刹车装置应灵活可靠。
5、构件安装
⑴安装前的准备工作
a、检查楼板上的预留孔道,并予疏通;
b、将板侧面伸出钢筋向同一方向打偏(适当角度),以利楼板就位; c、整间楼板的四角应设牵绳,便于安装时牵引就位。 ⑵安装注意事项
a、安装楼板时应徐徐就位,不得碰撞柱子。安装整间楼板时,为确保楼板顺利落入柱间,可在柱顶加设尖顶铁帽,用牵绳控制楼板沿铁帽斜面滑入柱间。
b、楼板就位后的安装偏差不得超过表20-4规定的数值,且应注意将相应的销孔对准(不得挡住柱子孔道),以免造成穿钢丝束因难;
c、楼板就位时,不得利用临时支撑作为支点撬动楼板;楼板就位
- 23 -