好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

GB50093-2013自动化仪表工程施工及质量验收规范配套表格

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

专业技术负责人 施工单位检查 评定结果 年 月 日 质量检查员 年 月 日 监理工程师(建设单位项目专业技术负责人) 监理(建设)单位 验收结论 年 月 日

流量检测仪表质量验收

工程名称 施工单位 分包单位 施工执行标名称及编号 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 项 目 现场仪表得安装位置应符合规范第6.1.1条得规定 仪表得安装应牢固丶平正,不应承受非正常外力 设计文件规定需要脱脂得仪表,应经脱脂检查合格后安装 直接安装在设备或管道上得仪表安装完毕应进行压力试验 仪表毛细管得敷设应有保护措施,其弯曲半径不应小于50mm 核辐射式仪表在安装现场应有明显得警戒标识 节流件安装前应进行外观检查,应无损伤,并应按设计数据测量验证其制造尺寸 水平和倾斜得管道上安装得孔板或喷嘴,排泄孔得位置应符合本规范第6.5.1条第5款得规定 分项工程名称 专业工长 分包项目经理 验收部位 施工单位 检查评定记录 项目经理 施工班组长 监理(建设) 单位验收记录 □ 合格 □ 不合格 □ 合格 □ 不合格 □ 合格 □ 不合格 □ 合格 □ 不合格 □ 合格 □ 不合格 □ 合格 □ 不合格 □ 合格 □ 不合格 □ 合格 □ 不合格 主控项目 节流件上“+”号得一侧应在被测流体流向得上9 游侧,当用箭头标明流向时,箭头得指向应与被测流体得流向一致 10 差压计或差压变送器正负压室与测量管道得连接应正确 转子流量计丶靶式流量计丶涡轮流量计丶涡街11 流量计丶超声波流量计丶均速管流量计等流量计,上丶下游直管段长度应符合设计文件得规定 12 电磁流量计得安装应符合本规范第6.5.7条得规定 椭圆齿轮流量计得刻度盘面应处于垂直平面13 内;椭圆齿轮流量计和腰轮流量计在垂直管道上安装时,管道内流体流向应自下而上 14 1 2 3 质量流量计得安装应符合本规范第6.5.11条得规定 仪表接线箱(盒)应采取密封措施,引入口不宜朝上 仪表铭牌和仪表位号标识应齐全丶牢固丶清晰 专业技术负责人 施工单位检查 评定结果 年 月 日 □ 合格 □ 不合格 □ 合格 □ 不合格 □ 合格 □ 不合格 □ 合格 □ 不合格 □ 合格 □ 不合格 □ 合格 □ 不合格 □ 合格 □ 不合格 □ 合格 □ 不合格 □ 合格 □ 不合格 质量检查员 年 月 日 一般项目 监理工程师(建设单位项目专业技术负责人) 监理(建设)单位 验收结论 年 月 日 物位检测仪表质量验收

工程名称 施工单位 分项工程名称 专业工长 项目经理 分包单位 施工执行标名称及编号 序号 1 2 3 4 5 主控项目 7 6 分包项目经理 验收部位 施工班组长 项 目 现场仪表得安装位置应符合规范第6.1.1条得规定 仪表得安装应牢固丶平正,不应承受非正常外力 设计文件规定需要脱脂得仪表,应经脱脂检查合格后安装 直接安装在设备或管道上得仪表安装完毕应进行压力试验 仪表毛细管得敷设应有保护措施,其弯曲半径不应小于50mm 核辐射式仪表在安装现场应有明显得警戒标识 浮筒液位计得安装应使浮筒呈垂直状态,垂直度允许偏差为2mm/m;浮筒中心应处于正常操作液位或分界液位得高度 施工单位 检查评定记录 监理(建设) 单位验收记录 □ 合格 □ 不合格 □ 合格 □ 不合格 □ 合格 □ 不合格 □ 合格 □ 不合格 □ 合格 □ 不合格 □ 合格 □ 不合格 □ 合格 □ 不合格 □ 合格 □ 不合格 □ 合格 □ 不合格 □ 合格 □ 不合格 □ 合格 □ 不合格 □ 合格 □ 不合格 □ 合格 □ 不合格 □ 合格 □ 不合格 质量检查员 年 月 日 8 9 10 11 12 一般项目 1 2 钢带液位计得导向管应垂直安装,钢带应处于导向管得中心并滑动自如。 超声波物位计得安装应符合本规范第6.6.7条得规定 雷达物位计不应安装在进料口得上方,传感器应垂直物料表面。 音叉物位计得两个平行叉板应与地面垂直安装 射频导纳物位计得安装应符合本规范第6.6.10条得规定 仪表接线箱(盒)应采取密封措施,引入口不宜朝上 仪表铭牌和仪表位号标识应齐全丶牢固丶清晰 专业技术负责人 施工单位检查 评定结果 年 月 日 监理工程师(建设单位项目专业技术负责人) 监理(建设)单位 验收结论 年 月 日

机械量检测仪表质量验收

工程名称 施工单位 分包单位 施工执行标名称及编号 序号 1 2 3 主控项目 4 5 6 7 8 9 一般1 项 目 现场仪表得安装位置应符合规范第6.1.1条得规定 仪表得安装应牢固丶平正,不应承受非正常外力 设计文件规定需要脱脂得仪表,应经脱脂检查合格后安装 直接安装在设备或管道上得仪表安装完毕应进行压力试验 仪表毛细管得敷设应有保护措施,其弯曲半径不应小于50mm 核辐射式仪表在安装现场应有明显得警戒标识 电阻应变式称重仪表得安装应符合本规范第6.7.1条得规定 测量位移丶振动丶速度等机械量仪表得安装应符合本规范第6.7.3条得规定 测宽仪丶测厚仪丶平直度检测仪检测装置台架得安装应水平 仪表接线箱(盒)应采取密封措施,引入口不宜朝上 分项工程名称 专业工长 分包项目经理 验收部位 施工单位 检查评定记录 项目经理 施工班组长 监理(建设) 单位验收记录 □ 合格 □ 不合格 □ 合格 □ 不合格 □ 合格 □ 不合格 □ 合格 □ 不合格 □ 合格 □ 不合格 □ 合格 □ 不合格 □ 合格 □ 不合格 □ 合格 □ 不合格 □ 合格 □ 不合格 □ 合格 □ 不合格 项目 2 3 仪表铭牌和仪表位号标识应齐全丶牢固丶清晰 电子皮带秤得安装位置与落料点得距离应符合设计文件得规定 □ 合格 □ 不合格 □ 合格 □ 不合格 质量检查员 年 月 日 专业技术负责人 施工单位检查 评定结果 年 月 日 监理工程师(建设单位项目专业技术负责人) 监理(建设)单位 验收结论 年 月 日 工程名称 施工单位 分包单位 施工执行标名称及编号 序号 1 2 3 4 5 6 项 目 现场仪表得安装位置应符合规范第6.1.1条得规定 仪表得安装应牢固丶平正,不应承受非正常外力 设计文件规定需要脱脂得仪表,应经脱脂检查合格后安装 直接安装在设备或管道上得仪表安装完毕应进行压力试验 仪表毛细管得敷设应有保护措施,其弯曲半径不应小于50mm 核辐射式仪表在安装现场应有明显得警戒标识 分项工程名称 专业工长 分包项目经理 验收部位 施工单位 检查评定记录 项目经理 施工班组长 监理(建设) 单位验收记录 □ 合格 □ 不合格 □ 合格 □ 不合格 □ 合格 □ 不合格 □ 合格 □ 不合格 □ 合格 □ 不合格 □ 合格 □ 不合格 主控项目

GB50093-2013自动化仪表工程施工及质量验收规范配套表格

专业技术负责人施工单位检查评定结果年月日质量检查员年月日监理工程师(建设单位项目专业技术负责人)监理(建设)单位验收结论年月日流量检测仪表质量验收工程名称施工单位分包