好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

RXWO熔断器管新型接线端盖的研制

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

RXWO熔断器管新型接线端盖的研制

发表时间:2020-11-19T00:48:15.671Z 来源:《河南电力》2020年6期 作者: 乔军 莫青 韦艳 唐宇婷 唐林峰 于鑫 王璐 葛春宏 刘俊辰[导读] 便于更换熔芯定位;端盖外部设有接线板,采用长方形结构,双螺栓固定,确保与外部连接可靠安全运行。(广西桂林兴安供电局 广西兴安 541399)

摘要:针对 RXWO熔断器接线端盖接触面积少、单螺栓固定、易发生断裂故障等问题,研制出新型接线端盖,该端盖为圆型结构,外圆四端等边均匀设有四个6mm螺纹固定孔,可安装对位螺栓便于与接线端盖固定件对位孔连接,接线端盖内部边缘设有圆形槽,安装密封胶圈;中心设有与熔断器管直径大小相同内圆,便于更换熔芯定位;端盖外部设有接线板,采用长方形结构,双螺栓固定,确保与外部连接可靠安全运行。

关键词:熔断器;新型;接线端盖 前言

目前35kV熔断器由熔体管、瓷套、紧固法兰、支柱绝缘子和接线端帽等组成。用压装的方法将两端的接线端盖和熔体管固定在瓷套内、然后用紧固法兰把瓷套固定在支柱绝缘子上。现有熔断器管芯安装在瓷套内,瓷套内装有压缩弹簧,瓷套两端采用接线端盖与外部接线连接,而接线端采用三角型结构,螺栓固定,接触面积少,由于熔断器安装在户外,受环境影响紧固螺栓锈蚀,拆装困难需时较长,容易发生断裂故障,影响了及时供电。因此需要一种应用于熔断器的端盖及熔断器,解决35kV熔断器接线端盖接触面积少、单螺栓固定、易发生断裂故障等问题。 1 改进背景

在电力系统中,35kV电压互感器、站用变等设备采用(RXWO)熔断器保护;而熔断器瓷套两端设有接线端盖及固定卡位,端盖外端中部设有接线端,熔断器接线端采用三角型结构,8mm螺栓固定,接触面积少,由于熔断器安装在户外,受环境影响紧固螺栓锈蚀,拆装困难需时较长,运行中容易发生接线端断裂故障,影响了及时供电。 1.1 新型接线端盖的结构

1)RXWO熔断器新型接线端盖,包括端盖底座、接线板、端盖固定孔,密封圈槽组成,见图1;熔断器管固定在支撑绝缘子上,接线端盖设在熔断器瓷套两端,熔芯与接线端子形成电路连接;熔断器瓷套管接线端帽通过换芯装置连接。该端盖包括端盖底座和接线板,端盖底座的底部设置有多个固定孔,并沿圆周等间距分布;接线板设置在端盖底座的上方,接线板上设置有多个第二固定孔,沿接线板的中心线等间距分布。

图2

1.2 新型接线端盖制作要求

1)新型接线端盖材料。采用铝材料制作,为圆型结构,用铝棒车床加工一体成型。

2)接线板。采用长方形结构,尺寸:55mm×45mm×10mm,后端12mm,固定孔为10mm,采用M10mm双螺栓固定,确保与外部连接可靠。

3)新型接线端盖螺栓。采用304不锈钢材料,规格M6mm×25mm,螺栓头部为圆形内六角结构,方便与换芯装置轨道对接。 2、新型接线端盖现场试验

RXWO熔断器新型接线端盖,采用铝材料制作,为圆型结构,外圆四端等边均匀设有四个6mm螺纹固定孔,可安装对位螺栓便于与接线端盖固定件对位孔连接,接线端盖内部边缘设有圆形槽,安装密封胶圈;中心设有与熔断器管直径大小相同内圆,便于更换熔芯定位;端盖外部设有接线板,采用长方形结构,双螺栓固定,确保与外部设备连接可靠。

RXWO熔断器新型接线端盖配合熔断器使用,熔断器通过接线端盖固定件与端盖固定,熔体管设置在瓷套的内部,以便于更换熔芯;瓷套两端设置有接线端盖固定件,通过接线端盖固定件与端盖底座上的多个第一固定孔11对位连接。

其中接线端盖固定件上设置有固定导轨,端盖固定时第一固定孔与固定导轨对位连接,接着使用螺栓对端盖与接线端盖固定件进行固定。固定导轨数量为四个喇叭形,按顺时针排列;端盖与接线端盖固定件连接时,第一固定孔与固定导轨上的连接孔对位,栓上螺栓,接着扭到端盖将第一固定孔移动到第二连接孔栓上螺栓固定。 3 使用情况检查

3.1 效果比较。目前,在电力系统35kV系统中,电压互感器等设备采用熔断器保护,调查发现端盖断裂更换熔断器管时需要4人配合,需时2小时才能完成更换工作。采用RXWO熔断器新型接线端盖,只需要2人配合、需时0.5小时就能完成装配工作,效率大大提高。 4 结语

针对RXWO熔断器管由于安装在户外,受环境影响,紧固螺栓锈蚀,原接线端盖接触面积少,易断裂以及拆装困难耗时的问题,在电力行业具有普遍性。该项成果实用性强,效果显著,RXWO熔断器新型接线端盖的研制,解决了原端盖接触面积少,拆装困难、耗时的问题,减少了停电时间,提高了效率,可快速恢复对用户供电。

RXWO熔断器管新型接线端盖的研制

RXWO熔断器管新型接线端盖的研制发表时间:2020-11-19T00:48:15.671Z来源:《河南电力》2020年6期作者:乔军莫青韦艳唐宇婷唐林峰于鑫王璐葛春宏刘俊辰[导读]便于更换熔芯定位;端盖外部设有接线板,采用长方形结构,双螺栓固定,确保与外部连接可靠安全运行。(广西桂林兴安供电局广西兴安541399)