t—水泥初凝时间; A—砼的浇筑面积。 ②养生:

沉井砼养生应注意以下问题:

a浇筑后10h即遮盖浇水养护。气候炎热或干燥时,终凝后即可遮盖洒水养护。

b施工期间室外最低-3℃低或室外平均温度低于+5℃时,应按冬季施工要求进行。

c底节沉井砼养生强度必须达到100%,其余各节强度允许达到70%时进行下沉。

d砼强度达2.5Mpa时,砼顶面要凿毛。 ③拆模

a在砼强度达到2.5Mpa以上时,方可拆除直立的侧面模板。

b当砼强度达到70%(或设计要求)后,方可拆除隔墙底面、刃脚斜面的支撑与模板。

c拆模的顺序为:井孔模板→外侧模板→隔墙支撑及模板→刃脚斜面支撑与模板

拆除隔墙及刃脚下支撑应对称依次进行,宜从隔墙中部向两边拆除。拆除时可先挖去支撑架垫木下的砂,抽出支撑架及垫木。当支撑排架顶面

(或底面)设有楔形木时,可先打掉楔木,然后再拆除支撑。

d拆模后、下沉抽垫前,仍需将刃脚下回填密实以防止下沉,保证正确位置下沉。

4.5.2、顶管施工 4.5.2.1 施工准备

⑴⑺顶管工作井施工,井内设集水坑,便于抽排积水; ⑵后靠背设置,工作井基础设定后,根据管道走向设置后靠背。 ⑶导轨安装,导轨安装牢固与准确对管子的顶进质量有较大的影响,因此导轨安装依据管径大小、管道坡度、顶进方向确定,顶进方向必须平直,标高、轴线准确。导轨可用轻型钢轨制作。

⑷顶进设备采用千斤顶,头部设刃口工具管,起切土作用并保护管道及导向作用。为防止土体坍塌,在工具管内设格栅。

⑸其它设备

工作坑上方设活动式工作平台,一般采用30号槽钢作梁,上铺方木。下管采用临时吊车吊运下管,出土采用摇头扒杆。

⑹注意:顶管工作坑四周必须采用围护措施,采用彩钢瓦围护,雨帆布防护,并设醒目警示标牌。顶进时,过往车辆应减速慢行,且禁止大吨位、重载车辆通行。

4.5.2.2 挖土与顶进

工作坑内设备安装完毕,经检查各部处于良好正常状态,即可进开挖和顶进。 首先将管子下到导轨上,就位以后,装好顶铁,校测管中心和管底标高以便符合设计要求,即可进行管前端挖土。

⑴挖土与运土

管前挖土是保证顶进质量及地上构筑物安全的关键,管前挖土的方向和开挖形状,直接影响顶进管位的准确性,因此管前周围挖土应严格控制。

管前挖出的土应及时外运,大管径可采用手推车推运,管径较小时,采用双筒卷扬机牵引小车出土。土运至管外,再用工作平台上的摇头扒杆吊到平台上,然后运出坑外。

⑵顶进

顶进利用千斤顶顶出镐在后背不动的情况下将顶进管子推向前进,其操作过程如下:

安装好顶铁、挤牢,管前端已挖一定长度土后,启动油泵,千斤顶进油,活塞伸出一个工作行程,将管子推向一定距离;

停止油泵,打开控制阀,千斤顶回油,活塞缩回; 添加顶铁,重复上述操作,直至需要安装下一节管子为止; ⑶沉降观测及控制

顶管过程中,因开挖正面土体松驰、纠偏对管道周围空隙填充不足、

管道与土层摩擦等原因均会引起地面沉降,因此,施工时必须设置沉降观测点,加强沉降观测。

4.6、检查井工程

(1)混凝土检查井模板安装 ①模板配制

在路基回填压实后挖检查井,基础垫层侧模采用木方,检查井挖坑见底放线后,用10×10㎝方木枝模,底板采用竹胶合板。

井壁(井筒)模板安装支搭,内模板采用组合式定型钢模板,特殊地段需用配置外模板采用竹胶合板,局部配木模支搭。支搭时,严格控制结构外缘尺寸,以井中心返数,格方,并用水准仪监测调整模板顶面高程。模板必须尺寸准确,板面平整;具有足够的强度、刚度、承载力和稳定性,能可靠地承受新浇筑的混凝土的自重和侧压力,以及在施工中所产生的荷载;构造简单,拆装简单,并便于钢筋的绑扎、安装和混凝土的浇筑、养护等要求。

②模板的验收

模板安装完毕后,工长组织班组长、操作者进行自检,自检合格后由工长报质量检查员专检,合格后,报监理验收。

自检、专检和交接检均执行质量标准进行验收。 (2)检查井钢筋绑扎

①检查井钢筋骨绑扎前,由测量人员将检查井控制线投放在底板混凝土上,并在底板上弹线、布筋。对于有油渍、铁锈、泥土等的钢筋,清除干净后使用;

②钢筋交叉点应用20-22#金属丝扎牢,中间部分可隔一绑一,四周三根筋及板筋相接处钢筋要逐根绑牢,接头绑扎应在中心和两端三处扎牢。

③绑扎底板筋的同时绑扎墙壁预留插筋,预留插筋按照井室深一次到位,并要做到位置准确且与底以筋连接牢固。底板上、下层筋间距使用钢筋排架控制。预留插筋必须绑扎不少于三道水平筋,内外层筋之间加绑一道排架,确保其稳定。

④控制保护层所用垫块要提前加工,保证使用时强度符合要求,布设垫块纵横向间距不大于80㎝。

(3)底板混凝土浇筑:垫层混凝土为C15,厚10㎝,严格控制垫层标高在0~-5㎜内,养护、拆模。

①浇筑井壁(井筒)混凝土工作需在模板、钢筋和预埋件验收合格后并清理吹仓完毕后开始进行。

②混凝土拌和采用集中厂拌混凝土,现浇混凝土强度等级为C25(抗渗等级S6),针对本工程结构要满足长期与污水接触的环境要求,要确保其耐久性。混凝土拌制要采用优质低碱普通硅酸盐水泥,并使用非碱活性集料拌制,混凝土含碱量要控制在3Kg/m3以内,混凝土要按照设计要求和各项