图二 电器位置图
图三 电气接线图
穿线用管 代号 内径/mm #1 #2 #3 #4 #5 #6 #7 #8 #9 #10 内径15聚氯乙烯软管 内径15聚氯乙烯软管 1 内径15聚氯乙烯软管 1 G3/4(in)螺纹管 15金属软管 内径15聚氯乙烯软管 1 18×16㎜2铝管 11金属软管 内径8聚氯乙烯软管 YHZ橡套电缆 1 1 1 2 2 3 8 1 10 13 7 截面 4 4 根数 3 2 电线
八、主要线路的工作情况 1.主轴电机M1控制
按下启动按钮SB2,接触器KM1线圈通电吸合并自锁,其主触点接通主拖动电动机的电源,主电动机M1旋转。需要使主电动机停止工作时,按停止按钮SB1,接触器KM1断电释放,主电动机M1被切断电源而停止工作。主电动机采用热继电器FR1作过载保护,采用熔断器FU1作短路保护。
主电动机的工作指示由KM1的辅助动合出点控制指示灯HL1来实现,当主电动机在工作时,指示灯HL1亮。
2.摇臂的升降控制
摇臂升降运动必须在摇臂完全放松的条件下进行,升降过程结束后应将摇臂夹紧固定。
摇臂升降运动的动作过程为:
摇臂放松——摇臂升/降——摇臂夹紧。(注:夹紧必须在摇臂停止时进行)
摇臂上升与下降控制的工作过程如下:
按下上升(或下降)控制按钮SB3(或SB4),断电延时继电器KT线圈通电,
同时KT动合触点使电磁铁YA线圈通电,接触器KM4线圈通电,电动机M3正转,高压油进入摇臂松开油腔,推动活塞和菱形块实现摇臂的放松。放松至需要高度后,压下行程开关SQ3,接触器KM4线圈断电(摇臂放松过程结束),接触器KM2(KM3)线圈得电,主触点闭合接通升降电动机M2,带动摇臂上升。由于此时要比已松开,SQ4被复位,HL2灯亮,表示松开指示。松开按钮SB3(SB4),KM2(KM3)线圈断电,摇臂上升(下降)运动停止,时间继电器KT线圈断电(电磁铁YA线圈仍通电),当延时结束,即升降电机完全停止时,KT延时闭合动断触点闭合,KM5线圈得电,液压泵电动机反向序接通电源而反转,压力油井另一条油路进入摇臂夹紧油腔,反方向推动活塞和菱形块,使摇臂夹紧。摇臂做夹紧运动,以定时间后KT动合延时断开触点断开,接触器KM5线圈和电磁铁YA线圈断电,电磁阀复位,液压泵电动机M3断电停止工作,摇臂上升(下降)运动结束。
SQ1(SQ2)为摇臂上升(下降)的限位保护开关。 3.主轴箱和立柱的夹紧与放松
根据液压回路原理,电磁换向阀YA线圈不通电时,液压泵电动机M3的正、反转,使主轴箱和立柱同时放松或夹紧。具体操作过程如下:
按动按钮SB5,接触器KM4线圈通电,液压泵电动机M3正转(YA不通电),主轴箱和立柱的夹紧装置放松,完全放松后位置开关SQ4不受压,指示灯HL1做主轴箱和立柱的放松指示,松开按钮SB5,KM4线圈断电,液压泵电动机M3停转,放松过程结束。HL1放松指示状态下,可手动操作外立柱带动摇臂沿内立柱回转动作,以及主轴箱摇臂长度方向水平移动。
按动按钮SB6,接触器KM5线圈通电,主轴箱和立柱的夹紧装置夹紧,夹紧后压下位置开关SQ4,指示灯HL2做夹紧指示,松开按钮SB6,接触器KM5线圈断电,主轴箱和立柱的夹紧状态保持。在HL2的夹紧指示灯状态下,可以进行孔加工(此时不能手动移动)。
九、检查和调整电器元件
根据电器元件明细表中所列的元件,并结合前面所讲述的内容,逐件对其检验、检查和调整电器元件,及时发现不合格的电气设备。在检查过程中要准确记住数据,方便以后的总结。
十、电气控制柜的安装配线 1.制作安装底板
根据Z3040摇臂钻床电气原理图,其制作安装底板有柜内电气板,床头操作显示面板和刀架拖动操作板三部分,对于柜内电器板,可以采用4mm的钢板或其他绝缘板作底板。
2.选配导线
根据钻床的特点,其电气控制柜的配线方式选用明线配线。根据Z3040型摇臂钻床捏敷明细表中已选配好的导线进行配线。
3.规划安装线和弯电线管
根据安装的操作规程,首先在底板上规划安装的尺寸以及电线管的走向线,并根据安装尺寸锯电线管,根据走线方向弯管。 4.电器元件
根据安装尺寸线进行钻孔,并固定电器元件。 5.电器元件的编号
根据钻床的电气原理图给安装完毕的各电器元件和连接导线进行编号,给出编号标志。
6.接线
据接线的要求,先接控制柜内的主电路、控制电路,再接柜外的其他电路和设备,特殊的、需外接的导线接线端子上,引入钻床的导线需用金属导管保护。
Z3040型摇臂钻床电气接线图见最后一页 十一、电气控制柜的安装检查 1.常规检查
根据Z3040型摇臂钻床的电气原理图,对安装完毕的电气控制柜逐线检查,核对线号,防止错误,漏接;检查各接线端子的情况是否有虚接情况,以及时改正。
2.用万用表检查
在不通电的情况下,用欧姆档进行线路的通断检查。具体如下: (1)检查主线路
断开FU1和FU2与各电动机M1、M2、M3、M4的电路有关的三个电源线,用万用表的R×100档,将两个表笔分别接到熔断器的两端,此时电阻应该为0,否则有短路现象;各个相线,电阻应该为无穷大。
(2)检查控制电路(与主线路同理)