好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

天硕公司院内北侧三层办公楼及相邻车间屋面防水施工方案

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

5.6施工总要求

(1)屋面工程施工时,应建立各道工序的自检、交接检和专职人员检查的“三检”制度。

(2)屋面工程的防水层应由经资质合格的防水专业队伍进行施工,作业人员应持证上岗。

(3)屋面防水材料应有产品合格证和性能检测报告,材料的品种、规格、性能等应符合现行国家产品标准和设计要求。不合格的材料,不得在屋面工程中使用。

(4)屋面的防水层严禁在雨天和五级及其以上风时施工。 (5)屋面工程各分项的施工质量检验批量应符合下列规定: ①按屋面面积每100m2抽查一处,每处10m2,且不得少于3处。 ②接缝密封防水,每50m应抽查一处,每处5m,且不得少于3处。

③细部构造根据分项工程的内容,应全部进行检查,每道工序的基层必须提前清理干净。

5.7 SBS防水卷材的施工要求 5.7.1操作工艺要求

(1)基层必须干燥,含水率要求在9%以内,测试时在基层表面放一块卷材,经3—5h后如其下表面基本无水珠时即可施工。

(2)在施工前要认真清扫基层表面上残留的灰尘及杂物,然后涂刷底油,要求涂刷均匀一致,一次涂好,干燥8h以上(以气温而定,不粘脚为宜)一般每平方米用量为0.2—0.3kg。

(3)复杂部位处理:阴阳角部位均应做成八字形,对女儿墙、管根、烟筒、排气孔及落水口、伸缩缝等拐角部位均应做附加层,一般宽为30cm,搭接为6—8cm。结构裂缝部位SBS防水卷材铺双层并顺裂缝方向起轻微褶皱,防止SBS防水卷材开裂。

(4)卷材铺贴:铺贴卷材前,要量好要施工的防水面积,然后根据材料尺寸合理使用材料,从最低处开始铺贴,先将卷材按位置放正,长边留出8cm接茬、短边留出10cm接茬。然后点燃喷灯对准卷材底面及基层表面同时均匀加热(喷灯嘴距卷材表面约30cm为宜),待卷材表面熔化后,随即向前滚铺卷材,并把卷材压实压平,接茬部分以压出熔化沥青为宜,滚压时不要卷入空气和异物,并防止偏斜、起鼓和折皱。最后再用喷灯和压子均匀细致的把接缝封好,防止翘边。

(5)劳动保护及安全防护:卷材在运输及施工过程中要防止坚硬物体硌伤、刺破,施工完毕后禁止随意践踏,并做好使用保护工作。在施工过程中戴好手套,避免烧伤、烫伤,对于汽油桶、卷材等易燃物品要单独存放,远离火源,

预防火灾和工伤事故的发生。

6、质量保证措施及注意事项

6.1质量保证措施

(1)根据工程的具体情况,选择质量符合要求并满足设计要求的防材料,严把质量关,对防水薄弱部位应进行加强(增作附加层)。

(2)严格按照施工操作规程进行每一个防水分项工程的施工。卷材的铺贴方法要正确,接头和压边的尺寸满足要求,并粘贴牢固。防水卷材保护层要铺均匀,厚度一致,特别要注意立面墙上保护层的质量。

(3)所有进场物资必须有合格的材质证明,出厂合格证和试验报告。做好进场检验工作,该复试的材料及时取样复试,不合格的材料,不得在屋面工程中使用。对齐,要退格

(4)当防水卷材施工完毕后,严禁在其上凿眼、打洞或做安装、焊接等操作。

(5)施工中严格实行“三检制”,做到检查上道工序,保证本道工序,服务下道工序,真正做到严格控制工序质量,不合格的工序不移交。

(6)设施基础与结构层相连时,防水层应包裹设施基础的上部,并在地脚螺栓周围做密封处理。

(7)施工的每道工序完成后,应经建设单位检查验收合格后方可进行下道的施工,当下道工序或相邻工程施工时,对屋面工程已完成的部分应采取保护措施。

(8)在保修期间内,定期回访,免费保修。

6.2 注意事项

(1)铺贴卷材防水层的搭接应粘贴牢固,不得有皱折、翘边和鼓泡等缺陷;

阴阳角处应呈圆弧或钝角。

(2)冷底子油应涂刷均匀,不得有漏刷和麻点等缺陷。

(3)卷材防水层铺贴、搭接、收头应符合设计要求和屋面工程技术规范的规定。

(4)卷材的铺贴方向应正确,卷材搭接宽度的允许偏差项目符合下表: 项次 1 项目 卷材搭接宽度偏差 允许偏差 -10mm 检查方法 尺量检查 7、安全文明施工措施

7.1安全保证体系及措施

(1)安全生产目标

要求所有施工人员必须牢固树立“安全第一”的思想,使安全生产在施工各环节得到检查落实,主要目标如下:

①杜绝职工因工重伤、死亡事故; ②杜绝重大、特大责任事故; ③杜绝责任火灾和爆炸事故; ④轻伤率控制在5%以下。 (2)安全保证管理体系

为保证安全目标的实现,先从组织上落实保证体系,成立以项目经理为首的安全生产委员会。项目经理组织制定实施安全方针、目标和措施,并对承包段工程全面负责。

(3)施工安全保证措施及注意事项

①坚持安全生产教育制度,着重抓岗前教育、日常教育、典型教育。 ②在项目部的管理、配合下,检查各工种各部位安全设施布置落实状况,

检查安全设施布置遗漏。

③积极配合总承包单位项目部的各项安全工作,包括入场教育及安全技术交底等。

④牢固树立“安全第一、预防为主”的安全生产方针,操作前,现场管理人员必须向操作班组进行安全技术交底,积极开展班前安全活动,安检人员勤检查、督促,增强安全意识和自我保护能力。

⑤屋面四周女儿墙以上的外脚手架(防护栏杆),屋面工程施工中严禁拆除。 ⑥屋面工程施工中,屋内的杂物等物料严禁从屋面直接向下抛掷。 ⑦、存放卷材和胶粘剂的仓库或现场要严禁烟火,如需用明火,必须有防火措施。

⑧油桶要平放,不得两人抬运,在运输过程中,注意平衡,精神要集中,防止不慎跌倒造成伤害。

⑨运上层面的材料,应平均分散堆放,随用随运,不得集中堆放。防水材料采用冷底子油涂刷,不得采用热沥青,防止有害物污染空气。

⑩使用喷灯时,应清除周围的易燃物品,必须远离底子油,严禁在涂刷底子油区域内使用喷灯。喷灯汽油不得过满,打气不应过足,在用火地点必须备有防火器材。

(4)工程施工安全工作重点

由于屋面防水施工属高空作业,应加强临边的防护。悬空作业必须佩安全带(绳),作业人员与高压电源保持一定的安全距离,不得穿硬底鞋高跟鞋登高作业。进入施工现场必须佩戴安全帽。严禁自高处向下抛扔建筑垃圾等物品。

7.2文明施工保证措施及环境保护

我公司在工程施工中高度重视文明施工,这既涉及到周边人民群众的切身利益,同时又是企业取信于民、维护企业声誉、树立企业形象的大事,一旦在文明施工方面掉以轻心,造成的损失和影响是无法弥补的,我们将严格按照“集

天硕公司院内北侧三层办公楼及相邻车间屋面防水施工方案