SMCY系列水箱液位显示报警控制系统应用案例

一、现场情况及解决方案:

1. 现有一台水箱,需对该水池液位进行显示、并通过水位变化高度进行高低液位报警功能。 2. 现计划在水箱中分别投入一支压力变送器,将水位高度压力值测量并通过计算转换成4~20mA信号,通过信号线传输给显示控制仪表,仪表能实时显示水箱水位高度,通过传感器采集水池上控、下控、上限和下限水位进行自动化控制并在显示器面板上显示。

二、方案及效果

1、所选主要设备:

液位显示报警控制仪 SMCY4型 壹套 峰鸣报警器 GKS-5W/220 (2个内置) 液位传感器 SMCY-05 壹支 2、方案及实现效果:

? 整套设备全自动化的运行,无须人工值守。

? 可通过预先设定好的高低水位进行上下限报警,并能实时显示水箱水位高度。 ? 超高、超低报警,避免水满、缺水现象。

三、显示报警控制仪介绍

SMCY系列液位测控显示仪可以方便地用于水箱(地面蓄水池、楼顶水箱)或油罐液位的连续测量显示,显示主机和测位变送器可远距离放置在不同位置,并具有液位超高、超低报警功能。高档产品还具有高低液位控制、双泵自动轮换,超时、超高启动备用泵等功能。

在条件恶劣的现场,可能会遇到雷击、腐蚀、冰冻及超压等情况而导致变送器或主机损坏。我公司推出具有三防性能的SMCY4系列液位测控显示报警仪非常巧妙地解决了此类问题。

一、 成套产品型号表示方法

SMCY系列显示仪全套包含数码显示主机、液位变送器器及其引出的标准长度的线缆。

型号表示方法举例:

SMCY-03 Y –1 PT 传感器类别: PT-普通扩散硅液位(压力)传感器;FL-防雷型液位(压力)传感器;FF-防腐型液位(压力)传感器;FB-防冰防超压型液位(压力)传感器; YC-远传液位(压力)表;CS-超声波液位传感器。 显示精度:1%(取决于传感器精度) 适用介质:Y-适用于油罐,S-适用于水箱,F-非接触介质(如沥青、砂堆) 显示量程:3 m(传感器测液深度) 液位测控显示仪名称代号:SMY,1为主机的设计序号(或功能代号)

SMCY型系列显示仪分成如下几类:①SMCY1型显示仪,无控制输出接点J1;②SMCY2型显示仪,J1对应于控制液位(上控、下控),J2对应于限制液位(上报、下报),无轮换及定时功能;②SMCY3型显示仪,J1、J2为水泵控制自动轮换输出,超时或超限,则J1、J2同时工作(或输出报警信号);④SMCY4型显示仪,带上控、下控、上报、下报功能,本身具有防雷电路设计,专为配接三防型(防雷、防腐、浮冰)液位变送器设计。

SMCY型液位显示仪采用国际标准机箱,其外型尺寸如图7-1所示。主机箱既可以独立放置使用,也可方便地嵌入开有150×75mm方孔的配电柜面板上与配电柜熔为一体。前置面板采用高亮度数码发光二极管,可以3位或4位数码显示液位高度(单位:m)。

二、 主机技术参数 参数项目 工作电源 通用型主机(SMCY1、SMCY2、SMCY3型)、三防型主机(SMCY4型) AC220V±15%;主机对变送器输出DC24V、50mA 液位量程(4位LED显示) 100m以内任意可选:3m、5m、10m…100m 显示精度 环境温度 重量 输入信号、输出信号 开关量输出 (纯显示仪无开关量输出) 报警方式 显示仪为0.1%,综合精度由变送器的精度决定 -10℃~45℃ 约2kg 4~20mA 2组继电器输出:AC220V/0.5A,也可选4组。可选上控、下控、上报、下报全量程任意设定。 声光(全量程任意设定) 三、 变送器技术参数 工作电压 适用温度 液位变送器 (来自主(带温度补偿) 机) 普通型(PT) DC24V 20℃~+50℃ 信号输出 精度等(进主测液深度 级(%) 机) 4~20mA(两线) 3m 5m 0.1 0.2 壳体材料 不锈钢 或四氟乙烯 防雷型(FL) DC24V 防腐型(FF) DC24V 防冰型(FB) DC24V 远传压力表(YC) 超声波探头(CS) DC 5V DC24V 投入式:20℃~+50℃; 外接式:0~90℃; 分体式:达100℃以上; (均带温度补偿) -20℃~+50℃ (带温度补偿) -20℃~+60℃ (温度补偿) 4~20mA(两线); 0~10mA (三线) 10m 20m …… 100m 0.3 0.5 1 0~5V 1m、3m~(三线) 100m 0.3-6m 4~20mA(8m可(两线) 选) 1 0.25 铜 塑料

四、液位显示仪介绍:

水箱液位显示仪(水位显示,信号报警,水位控制),水位控制仪、油位控制仪,压力式、

静压式,超声波式等几大类。应用于高层楼顶水箱、蓄水 池、自来水厂、污水厂、油箱、水库、水塔等各种水池、水井、水箱、油箱、管道等 。配合数字显示仪可远程实时动态监测液位高度,直接用数字显示。数显仪具有水位高度、光柱模拟显示、兼备声光报警功能。用户可按自己的需要调节上、下限液位值。当被测的液位到达上、下限值时, 即能自动报警;并能利用内设的继电器开关装置,自动控制水泵、油泵开、停。变送器输出的4-20mA连续 信号也可与变频调速电机配合使用。被测的液体可以是水、油、酸、碱及盐类溶液,适用于粘度大,高温等复杂液体。

水箱液位显示仪(水位显示,信号报警,水位控制) 应用于消防水位显示仪.消防水箱水位显示仪,为保持一定的水压,消防水箱(水池、水塔)一般设在屋顶等最高位置,管理人员只能先到现

场观测水位,再到控制室控制补水或停止补水,非常麻烦。对于工业用水池、机房污水池等,往往因一个简单的水位问题不得不配备专职的值守人员。液位显示仪是由变送器、导气电缆、显示器等组成,智能液位控制器由液位显示仪表和液位变送器两部分组成。其中液位显示仪表分别由智能数显表,单、双光柱数显表组成,液位变送器分别由普通型,高温型,耐油型,超声波型,和防腐型组成,能够对所测介质的液位进行实时的数字和光柱直观的显示。并能将液位控制在所需范围内,可在仪表控制室对开口,密闭容器或地下池里的介质液位进行实时显示、报警和控制.被测介质可以是水、油、酸、碱、工业污水、各类高温介质、粘稠介质等导电及非导电液体。能排除液体波动造成的假液位影响。可广泛运用于供水、炼油、化工、食品、医药、造纸及污水处理等行业的工业远传控制。

将投入式液位变送器直接放入消防水池中,即能适时检测显示出液位的高度。当水箱的水位降至设定下限水位值时,液位控制器发出指令指示泵阀开启送水,当水位达到设定上限水位值时,控制器和出指令,指示泵阀关闭,停止送水。同理,如有需要,液位控制器也可以指示水泵或电动阀门作相反的运行动作。

水箱液位显示仪(水位显示,信号报警,水位控制)采用集成电路,并结合高层楼宇上、下水池(水塔、水箱)的水位分级提升进行设计,具有上下水池联合控制、水池排水及缺水保护等功能,可自动实现水箱补水、排水,并有效防止水池水位过高溢出或水泵空转损坏,是一种工业、家庭均适用的产品。非常适合城镇、农村、学校、工矿企事业单位及家庭用水的水塔—水井供水工程,广泛应用于印染、化工、食品、饮料、酿酒、制糖等行业。是传统浮球式水位器的更新换代产品。

五、主要技术参数: ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

测量范围:0—100m

测量介质:普通水、油、酸、碱、污水、粘稠介质等,测量介质温度:0—400℃。 输出信号:4—20mA。 显示精度:0.5%。

工作电源:(220VAC、24VDC)。 输出开关接点: 上、上限(常开、常闭)。 上限(常开、常闭)。 下限(常开、常闭)。 下、下限(常开、常闭)。

变送器安装方式:投入式、螺纹式、顶装式(超声波型)。 显示表尺寸:160×80;

显示表形式:数字显示、单光柱数字显示、双光柱数字显示。

六、水箱液位显示仪(水位显示,信号报警,水位控制) 安装及使用;

变送器安装方式:投入式、螺纹式、顶装式(超声波型)。如消防水池变送器采用投入式,安装时根据水位情况,可加装法兰,防波管及垂重,如水位浅不波动也可不装.如消防水箱水温在60度从内,可采用螺纹安装,安装时可在水箱侧底面加装三通和阀门,然后拧上变送器即可,变送器外螺纹;M20*1.5,如采用超声波型则须加装支架或水箱盖开孔,M66*2,以上安装完毕后,把变送器正负端分别和显示表正负端连接,设定量程和上,下限,即可投入正常使用。以下为部份实物,以实际订货为主。