好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

反应釜温度过程控制课程设计

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

实用标准

过程控制系统课程设计

文案大全课 题: 反应釜温度控制系统

系 别: 电气与控制工程学院 专 业: 自动化 姓 名: 彭俊峰 学 号: 092413238

指导教师: 李晓辉

河南城建学院

2016年 6月 15日

实用标准

目录

引言 ....................................................................... 1 1系统工艺过程及被控对象特性选取 ............................................. 2

1.1 被控对象的工艺过程 ................................................... 2 1.2 被控对象特性描述 ..................................................... 4 2 仪表的选取 ................................................................. 5

2.1过程检测与变送器的选取 ............................................... 5 2.2执行器的选取 ......................................................... 6

2.2.1执行器的选型 ................................................... 7 2.2.2调节阀尺寸的选取 ............................................... 7 2.2.3调节阀流量特性选取 ............................................. 7 2.3控制器仪表的选择 ..................................................... 8 3.控制方案的整体设定 ........................................................ 10

3.1控制方式的选择 ...................................................... 10 3.2阀门特性及控制器选择 ................................................ 10 3.3 控制系统仿真 ........................................................ 12 3.4 控制参数整定 ........................................................ 13 4 报警和紧急停车设计 ........................................................ 14 5 结论 ..................................................................... 15 6 体会 ..................................................................... 16 参考文献.................................................................... 17

文案大全

实用标准

引言

反应器是任何化学品生产过程中的关键设备,决定了化工产品的品质、品种和生产能力。釜式反应器是一种最为常见的反应器,广泛的应用于化工生产的各个领域。釜式反应器有一些非常重要的过程参数,如:进料流量 (进料流量比)、液体反应物液位、反应压力、反应温度等等。对于这些参数的控制至关重要,其不但决定着产品的质量和生产的效率,也很大程度上决定了生产过程的安全性。

由于非线性和温度滞后因素很多,使得常规方法对釜式反应器的控制效果不是很理想。本文以带搅拌釜式反应器的温度作为工业生产被控对象,结合PID 控制方式,选用FX2N-PLC温度调节模块,同时为了提高系统安全性,设计了报警和紧急停车系统,最终设计了一套反应釜氏的温度过程控制系统。

文案大全

实用标准

1系统工艺过程及被控对象特性选取

1.1 被控对象的工艺过程

本设计以工业常见的带搅拌釜式反应器 (CSTR)为过程系统被控对象。反

应器为标准3盆头釜,反应釜直径1000mm,釜底到上端盖法兰高度1376mm,反应器总容积0.903m,耐压2.5MPa。为安全起见,要求反应器在系统开、停车全过程中压力不超过1.5MPa。反应器压力报警上限组态值为1.2MPa。反应器的工艺流程如图1-1所示。

图1-1 釜式反应器工艺流程图

该装置主要参数如表1-1所示。各个阀门的设备参数如表1-2所示,其中,Dg为阀门公称直径、Kv为国际标准流通能力。

文案大全

实用标准

表1-1 主要测控参数表

F4 反应物A 进料流量 F5 反应物B 进料流量 F6 催化剂C 进料流量 F7 冷却水流量 (蛇管冷却) F8 冷却水流量 (夹套冷却) F9 反应物料混合液出口流量 T1 反应温度 P7 反应压力 L4 反应器料位

表1-2 设备参数表

V4 反应物A 进料阀 V5 反应物B 进料阀 V6 催化剂C 进料阀 V7 冷却水阀 (蛇管) V8 冷却水阀 (夹套) V9 反应器出口阀 S6 热水阀 S8 反应器搅拌电机开关 Dg25 Kv=3.42 (Cv=4) Dg25 Kv=5.38 (Cv=6.3) Dg20 Kv=0.214 (Cv=0.25) Dg40 Kv=25.64 (Cv=30) Dg50 Kv=42.73 (Cv=50) Dg25 Kv=8.54 (Cv=10) 开、关两种状态 开、关两种状态 729 kg/h 1540 kg/h 88 kg/h 最大25 t/h 最大42 t/h kg/h ℃ MPa (绝压) % (0-1.3m,0-100%)

由图1-1可以看出,该被控对象的反应过程为反应物A与反应物B在催化剂C的作用下,在反应温度70±1.0℃发生反应,生成产物D。反应初期用热水诱发,当反应开始后由冷却水通过蛇管与夹套进行冷却。图1中,各参数含意如下:F4、F5 和F6 分别反应物A、B和催化剂 C 的进料流量,V4、V5 和V6 分别是A、B和C的进料阀。A为反应器内主产物D重量百分比浓度,反应温度为T1,液位为L4。反应器出口浆液流量为F9,由出口阀V9控制其流量。出口泵及出口泵开关为S5。反应器出口为混合液,由产物D与未反应的 A、B以及催化剂C组成。F7为夹套冷却水入口流量,由阀V7进行控制。F8为蛇管冷却水入口流量,由阀V8 进行控制。此外,在反应初期,需要由反应器夹套加热热水来触发反应。该热水由开关阀S6引入。反应器搅拌电机开关为S8。

文案大全

反应釜温度过程控制课程设计

实用标准过程控制系统课程设计文案大全课题:反应釜温度控制系统系别:电气与控制工程学院专业:自动化姓名:彭俊峰学号:092413238