第1步:修改最小接入电平 ............................................. 2 第2步:修改邻区CIO即Ocn参数 ....................................... 3 第3步:修改邻区Qoffsetcell参数 ..................................... 3 第4步:修改参考信号发射功率 ......................................... 4 第5步:4G分流话务至2G网络 ......................................... 5 第6-1步:修改室分服务小区A5门限(学会理解事件) .................... 6 第6-2步:D+F配置中降低D频段负荷(学会理解事件) ................... 6 第6-3步:D+F配置中降低F频段负荷(学会理解事件) ................... 7 第6-4步:修改宏站服务小区A3事件的Ocs参数(学会理解事件) .......... 8 三、红色预警处理方案 ..................................................... 8
1、修改最小接入电平 .................................................. 8 2、修改参考信号发射功率至10dBm ...................................... 9 3、4G分流话务至2G ................................................... 9 4、2G分流话务至3G(针对23G双模手机) .............................. 10 5、2G分流话务至3G(针对234G三模手机) ............................. 11 6、修改3G涉及2G参数(提高3G业务吸收能力) ........................ 12 7、修改3G涉及4G参数(提高LTE网络难度系数) ....................... 13 8、修改initPUCCHSRSConfigprofile参数(慎用,未经验证) ............. 14
. . . . .
. . .
一、高负荷小区预警门限
通过NPO的“VS_UE_RRC_connected_state_Tmax”计数器或PMS统计来监控小区的时段最大在线用户数,以此来评估小区的负荷情况,按下表设定预警门限,并对应下文所采取的处理手段:
基站版本 LR14.3 最大在线用户数 400 黄色预警 280 红色预警 360 二、黄色预警处理方案
? 第1/2/3步可一次性执行完毕,观察小区负荷变化情况;
? 若负荷持续偏高,则继续执行第4/5步,执行完毕后,观察小区负荷变化情况; ? 若负荷持续偏高,则继续执行第6步,该步骤中视情况分解为四个分支。
第1步:修改最小接入电平
修改空闲态小区最小接入电平Qrxlevmin参数至-120dBm,意在排除小区边缘用户:
第2步:修改邻区CIO即Ocn参数
依靠mapinfo基站地图,查看周围邻区的负荷情况,挑选负荷相对较轻的几个邻区,修改这些邻区CIO小区偏移量也即Ocn参数,该参数对邻区切换判断事
. . . . .
. . .
件A3/A4/A5-2均适用,修改至dB3(即正值3dB,不能再超过该值),人为增强邻区满足条件,加快向邻区切换,从而减轻服务小区负担:
第3步:修改邻区Qoffsetcell参数
对标第2步,依靠mapinfo基站地图,查看周围邻区的负荷情况,挑选负荷相对较轻的几个邻区,且这几个邻区符合以下条件:同频邻区或同优先级异频邻区,修改Qoffsetcell小区偏置值至dB-3(即负值-3dB,不能再超过该值),人为增强R准则中邻区R值,鼓励重选至邻区,减轻服务小区负担:
第4步:修改参考信号发射功率
该步骤必须区分宏站还是室分,是单端口还是双端口,因为对应着SIMO节点还是TxDiv/MIMO节点,若节点搞错了,是达不到效果的。
室分单端口小区(单流),下降参考信号发射功率至10dBm:
. . . . .
. . .
宏站或室分两端口小区,修改参考信号发射功率:先从18dBm/19dBm降低至15dBm,以后视情况决定是否由15dBm降低至12dBm:
第5步:4G分流话务至2G网络
修改重定向B2-1门限至-120dBm,一般情况下基于测量的异系统重定向(语音业务为eSRVCC)所对应的报告配置标识为ReportConfigid29,然而真正的报告配置标识是通过测量目的为异系统切换的测量标识measurementid所的报告配置标识,为了快速方便,下图假定报告配置标识为ReportConfigid29:
. . . . .
. . .
第6-1步:修改室分服务小区A5门限(学会理解事件)
依靠mapinfo基站地图,若某高负荷小区为E室分小区,周围为D频段或F频段宏站,设置室分至宏站切换为A5事件,A5-1门限为-102dBm,A5-2门限为-100dBm:
第6-2步:D+F配置中降低D频段负荷(学会理解事件)
依靠mapinfo基站地图,若某高负荷小区为D宏站小区,而周围F频段宏站
. . . . .
4G高负荷小区应急处理步骤