一、消防风机、消防水泵等二次线路的设计

在民用建筑电气设计规范中第8.6.3.5条规定,对于突然断电会导致比因过负荷而造成的损失更大的配电线路不应装设切断电路的过负荷保护器(如消防水泵的供电线路等),但应装设过负荷报警电器。如排烟风机、消防泵、喷淋泵等的控制。只有当二台电机互为备用时及双速风机慢速运行时(为非消防工作状态),热元件电器才可以作用于停机,当双速风机高速运行为消防工作状态时及排烟风机、消防水泵等单机运行时均不能作用于停机,只

第2页 / 共11页

精制生产管理 编号:AN-QP-HT474

能作用于信号,有些设计人员往往没有注意这一点,不论什么情况与状态下,在二次线路设计中均把热元件电器作用停机这是不对的。笔者认为,最简便的办法是采用现行的国家标准图集或省标。如图标常用风机控制电路图图号为99D375,与;图号为96sx501 火灾报警及消防控制。省标《消防报警联动控制系统设计及安装2002浙D5》很快面世。这样设计人员,既省事又可靠。何乐而不为?

二、手动火灾报警按钮与消火栓按钮的功能区别及设置

手动火灾报警按钮与消火栓按钮的功能是不同的,消火栓的设置是由给排水专业确定,因此消火栓按钮只能设置于消火栓上,其功能是:控制消防水泵的启停;显示消防水泵的工