好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

电缆选型手册及常用公式 

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

电缆的选型与配线

选择电线平方数和电流 一般铜线安全电流最大为:

平方毫米铜电源线的安全载流量--28A。 4 平方毫米铜电源线的安全载流量--35A 。 6 平方毫米铜电源线的安全载流量--48A 。 10 平方毫米铜电源线的安全载流量--65A。 16 平方毫米铜电源线的安全载流量--91A 。 25 平方毫米铜电源线的安全载流量--120A。 如果是铝线截面积要取铜线的 倍。

如果铜线电流小于 28A,按每平方毫米 10A 来取肯定安全。 如果铜线电流大于 120A,按每平方毫米 5A 来取。

导线的截面积所能正常通过的电流可根据其所需要导通的电流总数进行选择, 一 般可按照如下顺口溜进行确定:

十下五,百上二, 二五三五四三倍,七零九五两倍半,铜线升级算.

就是 10 平方以下的铝线,平方毫米数乘以 5 就可以了,要是铜线呢,就升一个档, 比如 平方的铜线,就按铝线 4 平方计算.一百以上的都是截面积乘以 2, 二十五 平方以下的乘以 4, 三十五平方以上的乘以 3, 70 和 95 平方都乘以 ,这么几句 口诀应该很好记吧, 说明:只能作为估算,不是很准确。

另外如果按室内记住电线 6 平方毫米以下的铜线,每平方电流不超过 10A 就是 安全的,从这个角度讲,你可以选择 平方的铜线或 平方的铝线。

10 米内,导线电流密度 6A/平方毫米比较合适,10-50 米,3A/平方毫米,50-200 米,2A/平方毫米,500 米以上要小于 1A/平方毫米。从这个角度,如果不是很 远的情况下,你可以选择 4 平方铜线或者 6 平方铝线。

如果真是距离 150 米供电(不说是不是高楼),一定采用 4 平方的铜线。 导线的阻抗与其长度成正比,与其线径成反比。请在使用电源时,特别注意输入 与输出导线的线材与线径问题。以防止电流过大使导线

过热而造成事故。

导线线径一般按如下公式计算: 铜线: S= IL / *U` 铝线: S= IL / 34*U`

式中:I——导线中通过的最大电流(A) L——导线的长度(M) U`——充许的电压降(V) S——导线的截面积(MM2)

说明: 1、U`电压降可由整个系统中所用的设备范围内,分给系统供电用的电源电压额 定值综合起来考虑选用。

2、计算出来的截面积往上靠. 绝缘导线载流量估算 铝芯绝缘导线载流量与截面的倍数关系 导线截面(mm 2 ) 1 4 6 10 16 25 35 50 载流是截面倍数 9 8 7 6 5 4 3

载流量(A) 9 14 23 32 48 60 90 100 123 150 210 238 300

估算口诀: 二点五下乘以九, 往上减一顺号走。 三十五乘三点五, 双双成组减点五。 条件有变加折算, 高温九折铜升级。 穿管根数二三四, 八七六折满载流。

1kV单芯低烟无卤耐火电缆DW-NH(B)-YJE DW-NH(A)-YJE

电缆近似外径 标称截面 导体直径 mm mm2 DW-NH(B)-YJE DW-NH(A)-YJE 1× 1× 1× 1×4 1×6 DW-NH(B)-YJE DW-NH(A)-YJE 49 56 69 87 110 mm 电缆近似重量 kg/km 1×10 1×16 1×25 1×35 1×50 1×70 1×95 1×120 1×150 1×185 1×240 1×300 1×400 1×500 1×630 1×800

163 227 340 440 581 796 1067 1321 1605 1977 2546 3148 3981 4990 6285 7908 ●1k两芯低烟无卤耐火电缆DW-NH(B)-YJE DW-NH(A)-YJE

电缆近似外径 标称截面 导体直径 mm mm2 DW-NH(B)-YJE DW-NH(A)-YJE 2× 2× 2× 2×4 DW-NH(B)-YJE DW-NH(A)-YJE 105 120 149 189 mm 电缆近似重量 kg/km 2×6 2×10 2×16 2×25 2×35 2×50 2×70 2×95 2×120 2×150 2×185 2×240 2×300 241 364 506 748 971 1268 1765 2372 2955 3611 4473 5690 7153 ●1k三芯低烟无卤耐火电缆DW-NH(B)-YJE DW-NH(A)-YJE

电缆近似外径 标称截面 导体直径 mm mm2 DW-NH(B)-YJE DW-NH(A)-YJE 3× 3× 3× 3×4 3×6 3×10 3×16 3×25 DW-NH(B)-YJE DW-NH(A)-YJE 162 182 224 283 357 559 761 1074 mm 电缆近似重量 kg/km 3×35 3×50 3×70 3×95 3×120 3×150 3×185 3×240 3×300 3×400 1375 1830 2499 3290 3938 4941 6239 7699 9942 12560 ●1kV四芯低烟无卤耐火电缆DW-NH(B)-YJE DW-NH(A)-YJE

电缆近似外径 标称截面 导体直径 mm mm2 DW-NH(B)-YJE DW-NH(A)-YJE 4× 4× 4× 4×4 4×6 4×10 4×16 4×25 4×35 4×50 4×70 DW-NH(B)-YJE DW-NH(A)-YJE 145 172 222 291 411 595 82 1288 1699 2257 3191 mm 电缆近似重量 kg/km

电缆选型手册及常用公式 

电缆的选型与配线选择电线平方数和电流一般铜线安全电流最大为:平方毫米铜电源线的安全载流量--28A。4平方毫米铜电源线的安全载流量--35A。6平方毫米铜电源线的安全载流量--48A。10平方毫米铜电源线的安全载流量--65A。16平方毫米铜电源线的安全载流量--91A。25平方毫米铜电源线的安全载流量--120A。
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
3i43q73xja7dd7d92wae4uc568cqjj01a2n
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享