桥面及附属结构施工方案
、 工程概况
本标段跨京杭运河、新民滩特大桥桥跨布置为: 15 X 30m+ (68+110+68) m,桥面单向宽度12.9m。桥梁内侧采用 90cm 宽波形梁护栏,外侧采用 50cm 宽墙式护栏。桥面排水 竖向采用①10cm铸铁泄水管沿梁外侧5米布置一个,纵向采 用碎石盲沟。全桥 3 联共设伸缩缝 4 道: 0#台采用 D80 伸缩 缝装置, 5#、 10#、 15#墩均采用 D160 伸缩缝装置。桥梁台后 设置 8m 搭板,横向根据行车道分块。
、 桥面及附属结构施工方案
1 、 桥面铺装 <1>、施工准备
① 、桥面清理:清除梁顶面松散的砼、杂物并用水冲洗干净, 浮浆部分的混凝土要求打毛。
② 、机械准备:准备好浇筑桥面铺装用的振动梁、提浆棍以及 浇筑防撞内外护栏的结构模板。
③ 、技术准备:施工前,对现场工人进行技术交底,讲明注意 事项。材料及试验,使用的黄砂、碎石等有关材料严格按照《公路 桥涵施工技术规范》 要求提前检验并报验, 经监理及指挥部复检合 格后方可按计划分批进场。 上部结构采用自拌砼,水泥采用台泥 PO42.5R水泥,1级、n级钢筋采用永钢产品,钢筋根据施工进度 分次进场,经检验合后,加工成型后投入使用。
④ 、封洞:一孔负弯矩张拉、压浆完,及时的浇筑负弯矩张拉 预留孔、吊装孔,拉毛、养护,初凝后洒水养护。 <2>、标准带施工
① 、施工放样:测量工作是桥面砼施工中最基本也是最重要 的环节,必须保证施工测量与设计相符。为了能更好的保证标高 准确无误。 施工前,必须将桥面板顶标高复测一遍。将标高高出 规范允许的范围标出,予以凿除,清理。保证结构层的粘结。 调 平层采用每幅设两条跑道(即标准带)。每条跑道宽30cm,严格控 制跑道标高测量,首先用全站仪放出外边线,然后用墨线弹出 外 边线相应槽钢基础宽。
② 、钢筋绑扎:标准带钢筋网片采用D8冷轧带肋钢筋焊接网, 根据施工放样的中心线位置和设计施工图桥面钢筋的布置情况进 行桥面钢筋的绑扎和成型,经工程师同意后才能浇筑砼。绑扎不 允许跳过两格。预留搭接搭接长度大于 35d。钢筋网不应沾土、污 垢、油脂、油漆、毛刺及铁锈,确保与混凝土的碾结。并保证保 护层厚度控制在施工规范以内。
③ 、模板加工和安装模板加工:弧线段 4米一个控制点,直 线段 5 米一个点, 定出模板纵向位置, 相应定出每米的纵向标高, 标高控制在 ± 0.5cm 。
④ 、混凝土浇筑:混凝土浇筑时间放在早晨或傍晚为佳。浇 筑时, 在固定钢筋网上均匀摊铺砼约高出设计值 4-5cm。 用振动 梁平行桥轴线振捣。然后用提浆棍(即滚筒)均匀滚过砼面,使 砼表面初次平整。再用磨光机整平,人工二次镘刀压光收面。严 禁无跳板抹平、压光收面。
<3>、钢筋网铺设
钢筋网片采用 D8 冷轧带肋钢筋焊接网, 具体施工和标准带钢 筋网片施工一样,严格控制保护层厚度(净保护层 2cm),与标准 带钢筋网片预埋段钢筋采用绑扎的方法连接。
<4>、泄水预埋洞施工 铺设桥面钢筋网片的时候,应注意在泄水孔位置预留孔洞, 孔尺寸为25cmiX 25cm,用木条立内模,以便后面的泄水管施工。
<5> 、混凝土浇筑 桥面砼浇筑的施工和标准带一样,每次以整座桥梁的半幅为 单位进行浇筑, 一次浇筑完成半幅桥面砼。 砼采用逐孔进行浇筑, 先浇筑本孔的左幅(右幅)砼,再浇筑本孔的右幅(左幅)砼, 为保证桥面混凝土强度在达到规定要求之前不被振动,下次施工 接着浇筑下一孔左幅(右幅)砼,再浇筑右幅(左幅)砼,如此 循环。每次浇筑完毕根据砼的凝结情况及时进行磨光、抹平、拉 毛施工。
<6>、混凝土养护 砼养护在砼初凝后,采用土工布覆盖,由于施工处于夏季, 必须安排专人撒水养护 2小时一次,保证标准带表面处于湿润状态, 防止表面失水过多而产生裂缝。养护时间大于等于 7 天。
桥面铺装控制标准:
项次 1 2 3 4 2、护栏
<1>、施工放样
检杳项目 强度 厚度 平整度 横坡 规疋值或允许偏差 在合格标准内 + 10 , -5 IRI : 3.0/KM, 5: 1.8MM 士 0.15%