项目4-4:通信线路建设工程监理的质量控制

一、通信光缆工程监理的质量控制点:

1、设备安装阶段的通信光缆工程质量控制点(如下表)

记录方式 随工检查记录 阶序项目名段 号 称 控 制 点 控制方式 技术质量要求 检验方法 1、核定管道路由走向及长度 管道路由具体走向,敷设位置,接头、手孔位置等应安全可靠,并便于施工和维护,核对管道长度 绳尺丈量 塑料管一 道路由复测 2、核定管道穿越障碍物位置及保护措施 塑料管道穿越铁路、公路、河流、沟、渠、地下其他管线等障碍物的具体位置和保护处理措施 随工检目测、尺量 查记录 设备安装阶段 3、核定管道与建筑的净距 随工核定塑料管道与市(军)话管检道、电力电缆、其他管线等建目测、尺量 查筑物间平行,交越的最小净距 记录 检查光缆外皮无破损,端头包封良好;光缆规格、程式符合要求 ,端别、盘长示电清晰,检查、核对 光纤几何、光学和机械物理性能,传输特性符合要求 随工检查记录 随工检查记录 1、外观检查 光缆单二 盘检验及配盘 1、 单盘测试 光纤衰减常数、长度、护层对地绝缘电阻等符合出厂标准 用OTDR、欧表测量 3、光缆配盘 根据单盘测试结果和复测资料选配单盘光缆,尽量做到整盘敷设,减少中间接头,接头位置应尽量选在手孔内 核对检查 随工检查记录 1、管道沟开挖 随工管道沟开挖顺直、沟底平整、检目测、尺量 沟坎、转角应平缓过渡 查记录 沟深应符合设计或规范的要求,困难地段或穿越障碍物沟深达不到标准应采用防护措施 随工检目测、尺量 查记录 随工检查记录 随工检查记录 随工检查记录 随工检查记录 随工2、管道沟深 3、手孔建筑 塑料管道敷设 手孔尺寸及结构应符合设计要求;预埋铁托件的结构土及固定方式应符合要求 目 测 三 4、塑料管道 敷设 塑料管道在回填前定为见证点 (1)PVC管的规格、程式、段长应符合设计要求 目测、检查核对 (2)PVC管在沟底应平整、顺直、不漂浮、沟坎及转角应平缓过渡,管间连接严密、牢固,遇石质沟底,应在塑料管道上、下方各铺10cm厚沙土 目 测 5、特殊地段的防护 各种防护困难地段埋深达不到标准或在掩穿越障碍物应采用钢管或水埋前泥包封等防护措施 为停止点 塑料管在沟内经检查合格后才能回填土,应先回填100mm尺 量 6、管道沟回填 目 测 厚的细土或碎石,回填土应分层夯实或人工踏平并应高于地面100mm 检查记录

2、前期阶段的通信光缆工程质量控制点(如下表)

阶序项目段 号 名称 控制 点 控制方式 检验方法 记录方式

技术质量要求 1、塑料子管敷设 1、塑料子管的规格、程式、盘长、材质均应符合设计要求:子管内径随工检为光缆外径的1.5倍,多根子管的目 测 查记录 等效总外径宜小于塑料管孔内径的85℅ 2、敷放子管的穿拉用力要均匀,敷切顺直,多根子管按颜色顺序排队放,全径路统一,备用子管在手孔端口应加帽,塑料子管在手孔内应在PVC管外露10cm 人员到位、通信工具齐全、穿拉光缆用力适度均匀,光缆在手孔内预留及弯曲半径应符合规定,每个手(人)孔内光缆均需挂标志牌,标志牌注明起点、终点及光缆芯数 (1)、连续环境要干净整洁,切有工作棚,接续工具齐全、完好,接续人员持证上岗 目 测 随工检查记录 2、光缆敷设 前期四 阶段 塑料管道光缆敷设 目 测 随工检查记录 目 测 随工检查记录 随工检查记录 随工检查记录 随工检查记录 3、光缆续接 第一个光纤接头及其接头套管(盒)封装前定位见证点 (2)、接头两侧预留符合规定,接头两侧预留光缆应挂标志牌,并注明端别 尺 量 (3)、光纤熔接全部达标,双窗口、用OIDR双向衰减平均值符合要求 测量 (4)、光纤的收容和盘绕应符合规定 (5)、接头套管或接头盒宜挂在人(手)孔壁上或置于电缆托架上,安装要牢固,并在密封前要放入防潮剂和接头责任卡,预留光缆应有保护措施 (1)、光缆在引入室内前应做绝缘节,其外侧金属护层和加强芯应接地保护 目 测 目 测 随工检查记录 4、光缆防护及终端 目测、尺量 随工检查记录 (2)、光缆在引入室内外的预留应符合设计要求,光缆引上应采用保护管(距地面大于2.5m)保护 (3)、光缆在室内的终端接头及连接器的安装位置应符合要求 1、中继段光纤线路衰减 光纤中继段衰减平均值必须符合设计的规定指标 目测、尺量 目 测 光源和光功率计 随工检查记录 随工检查记录 随工检查记录 光缆五 中继2、中继测试 段放光纤后向散射信号曲线

第一个中继段测试定位见证点 光纤中继段后向散射信号曲线应符合要求 用OIDR仪表 随工检查记录 3、施工阶段的通信光缆工程质量控制点(表1)

阶序项目控制控 制 点 段 号 名称 方式 1、核定光缆路由走向及地面距离 2、核定光缆穿越各直埋种障碍物光缆六 的位置及路由其防护措复测 施 3、核对光缆与其他建筑物的距离 直埋光七 缆、单盘检验记录方式 复制图表记录

技术质量要求 检验方法 光缆路由具体走向,敷设位置、接头位置应安全可靠,并便于绳尺丈量 施工和维护,核实路由实际长度 施工阶段 光缆穿越铁路、公路、河流、沟流、沟渠、地下其他管线的具体位置及其保护处理措施 尺 量 复制图表记录 直埋光缆与其他通信管线、电力缆线、各种管道、树木等建筑物的平行、交越最小净距要符合规定 (1)、检查光缆外皮无破损、端头包封良好,光缆规格、程式符合要求,端别、盘长标志清晰,光纤几何、光学和机械物理性能、传输特性符合要求 尺 量 复制图表记录 1、光缆单盘检验 目 测 表格记录 及配盘 (2)、光纤衰减常数、长度、光缆护层对地绝缘电阻应符合出厂标准 根据单盘测试结果和复制资料选配单盘光缆、尽量做到整盘敷放,减少中间接头,接头位置应选在地势平坦、地质稳定的地点 光缆沟应顺直,沟深符合实际或规范要求,沟底应平整无碎石,石质、半石质沟底应铺10cm厚的细土或沙土 用OTDR、兆欧计或高阻计测量 表格记录 2、光缆配置 核对检查 配盘图 1、光缆沟开挖 直埋2、直埋光八 光缆缆敷设 敷设 直埋光缆敷放后,因填土之前定位见证点 特殊地段的各种防护在掩埋前定位停止点 随工检查记录 目测、尺量 隐蔽工程签证 用机械牵引时应采用地滑轮,用人工抬放时,用力适宜均匀,光缆不能拖地,弯曲半径应符随工检合规定,光缆必须平放沟底,目测、尺量 查记录 不得腾空和拱起,坡度大于20度切坡厂大于30米时宜采用S形敷设 1、直埋光缆在特殊地段埋深达不到要求或穿越各类障碍物或与其他建筑物的净距达不到要求时应采用钢管或水泥槽或砂砖防护 2、光缆线路的防雷措施必须符合设计规定 随工检查记录 目测、尺量 隐蔽工程签证 目测、兆欧计高阻计测 量 随工检查记录 隐蔽工程签证 3、直埋光缆防护

4、施工阶段通信光缆工程质量控制点(表2)

项阶序目段 号 名称 施工阶段

控 制 控制方式 点 检验方法 记录方式 技术质量要求 4、直埋光缆沟回填 光缆沟回填土应先回填15cm厚细土或碎土,严禁用石块、砖头推入沟内,回填土应分层人工踏平并应高出地面10cm 目 随工检测 查记录

通信线路建设监理的质量控制