新风系统设计教程 一?????新风方案的选择 1.1??空调系统的新风量,应符合下列规定: ???(1)不小于人员所需新风量,以及补偿排风和保持室内正压所需风量两项中的较大值; ???(2)人员所需新风量应满足下表的要求,并根据人员的活动和工作性质以及在室内的停留时间等因素确定。 (3)工业建筑应保证每人不小于?30m3/h的新风量。????? 民用建筑主要房间人员所需的最小新风量〔m3/(h人)〕 建筑类型 一级 客房 餐厅????????????????宴会厅?????????????多功能厅 商业、服务 大堂、四季厅 旅店 客房 二级 三级 一级 二级 三级 四级 一级~二级 三级~四级 一级~二级 3~5星级 新风量 50 40 30 30 25 20 15 20 10 10 30 30 依据 GB50189-93 GB50189-93 GB50189-93 GB50189-93 GB50189-93 GB50189-93 GB50189-93 GB50189-93 GB50189-93 GB50189-93 GB50189-93 GB9663-1996 旅游建筑 美容理发室、康乐设施 1~2星级 文化娱乐场所 影剧院、音乐厅、录像厅(室) 游艺厅、舞厅(包括卡拉OK歌厅) 酒吧、茶座、咖啡厅 体育馆 商场(店)、书店 饭馆(餐厅) 办公楼 住宅 小学 学校 教室 初中 高中 20 20 30 10 20 20 20 30 30 11 14 17 GB9663-1996 GB9664-1996 GB9664-1996 GB9664-1996 GB9668-1996 GB9670-1996 GB16153-1996 GB/T18883-2002 GB/T18883-2002 GB/T17226-1998 GB/T17226-1998 GB/T17226-1998 1.2??当空调系统不设新风系统时,室外风仍可通过门、窗的缝隙渗透到室内,因此负荷计算时,必须计算通过围护结构、门、窗缝隙渗入室内的新风负荷,渗入的空气量可按不小于以下换气次数估算:??? 房间容积(m3) 500以下 500-1000 1000-1500 1500-2000 换气次数 0.7 0.60 0.55 0.50 适用于一面或二面有门、窗暴露的房间,当房间有三面或四面门、窗暴露面时,应乘以系数1.15。 1.3?????与多联式中央空调相配套,常用的新风方案有三种:①新风处理机;②全热交换器;③风机箱直接送风(新风不处理)。 (1)板翅式全热交换器 板翅式全热交换器的热交换单元是采用不燃性矿物纤维作为基材,经专门加工制成吸湿、透湿性能良好的纸状波形折摺态,能够实现湿度(水分子)的交换,这样,温度和湿度不同的两股气流相间通过各自流道时,一方面通过传导进行显热的交换,另一方面,也在水蒸气分压力差的作用下,透过薄的纸状层进行质-湿的交换。 (2)三种方案的对比如下: ???????新风方案 序号 项目???????????????????? 1 新风处理效果 ①新风处理机 将室外新风处理到室内设计状态,处理效果好 基本负担全部新风负荷 室内空气由门窗缝隙渗出或设机械排风系统,无回收 ②全热交换器 室外新风处理不到室内设计状态,处理效果一般 根据焓效率不同,负担部分新风负荷,其余新风负荷由室内机负担 根据焓效率不同,回收部分能量,节能性好 ③风机箱直接送风 新风不处理 2 是否负担新风负荷 新风不处理,由室内机负担全部新风负荷 室内空气由门窗缝隙渗出或设机械排风系统,无3 冷、热量能否回收 回收

一般情况下如办公室、住宅等只设新风管,管路较简单,餐厅、会议室等新风量较大的场合需设排风管

零部件及整机进行了全面的检测,寿命长达20年 需设置室外机,新风系统的造价较高,但空调系统(不包括新风系统)的造价较低,运行费用稍高

一般情况下如办公室、住宅等只

设新风管、排风管,

设新风管,管路

管路较复杂;要求

较简单,餐厅、

不高时,也可采用

会议室等新风量

走廊回风

较大的场合需设排风 热交换元件是以多孔纤维性材料加工的纸作为基材制成的,寿命较短 新风系统的造价比①低,但空调系统的造价比①高,运行费用低

在空气焓湿图上,室内、室外两个状态点的连线与饱和曲线相交时,冷凝水会形成在热交换元件上,此时,不宜使用,因此,(1)当室外温度低于-10℃~-15℃时,有可能会出现凝水、结霜,设计时必须仔细校核,必要时应在新风进风管上设空气预热器;(2)当室内空气的相对湿度较大(如浴室)且室外温度较低时,有可能会出现凝水,此时,不宜使用

4 风管设置情况

5 使用寿命

寿命较长

6 造价及运行费用

新风系统的造价最低,但空调系统的造价最高,运行费用稍低

7 使用范围

制冷:20℃~43℃,低于20℃自动转换为通风; 制热:?-5℃~15℃,高于15?℃自动转换为通风;?低于-5℃,系统停机

当室内机不使用时,直接送新风易造成室内温度过高或过低,特别在冬季,由于室内温度过低,室内机不易开启,室内达到空调设定温度的时间加长,影响空调效果

???????另外,显热交换器有时也会采用,与全热交换器相比,其优点为:热交换元件是以

交叉叠放的铝箔波纹板作为基材制成的,寿命长;??其缺点为:只能回收显热,不能回收潜热,焓效率较低。

(3)通过以上对比,可以看出,“风机箱直接送风”这种新风方案,处理不当会造成室

内舒适度下降,实际工程中应用较少;?对于新风处理机和全热交换器这两种方案,

应首选新风处理机,因为该方案将室外新风处理到室内设计状态,处理效果最好,最规范。

1.3??除以上三种外,其它新风方案有:

???(1)选用风冷热泵水机和水盘管的新风机组;

???(2)高层的塔楼选用多联机系统,而裙房选用传统的水机系统时,可以考虑用水机系统

带上塔楼的新风系统;

???(3)选用其他品牌的直接蒸发的新风机组。

(4)机械排风、自然进风的“会呼吸”的新风系统。

1.4??普通的风管式室内机与新风处理机相比,配件的选用、内部构造、控制方式以及工作

范围等有很大的不同,风管机处理的是室内工况(回风工况),不能处理全新风工况,因此不能当作新风机来用。

普通风管机可以处理新风与回风的混合风,新风量不应超过风管机处理风量的30%。

二??新风系统的设计

2.1??首先要注意各种新风系统的使用范围,例如:

(1)新风处理机的使用范围为-5℃~43℃,冬季室外计算温度在-5℃以下的地区(包

括青岛、济南、北京、大连等北方地区),不能直接使用;??如要使用,应在新风进风管上设空气预热器来预热新风。

(2)选择全热交换器,当室内空气的相对湿度较大或室外温度较低时,有可能会出现冷

凝水,设计时必须查焓湿图仔细校核。

(3)当对空调及新风系统的要求较高时,不宜选用风机箱直接送风的方式。

2.2??新风处理机应与室外机连接使用,当新风处理机与其它室内机共同连接到同一台室

外机时,其当量制冷量按如下标准计算:140型,?21.0kW;?224型,?33.6kW;?280型,?42.0kW。当室外机只连接新风处理机时,配置率为100%。

2.3??全热交换器连接到室外的两根风管(新风管和排风管)应设置不小于0.03的坡度,

坡向室外,以防冷凝水或雨水进入机组。

2.4??必须注意噪音问题

????????大部分全热交换器样本上标注的噪音是在如下工况下测试的:设置于房间吊顶内,

全热交换器的进、出风口均接风管且设消声措施,在机器下方1.5米处测得;当实际工程与测试工况不同时,噪音会增大,风量越大,噪音越大。

(1)中小风量的全热交换器(或新风机),尽量放在专门的设备机房内或走廊、库房、

卫生间等的吊顶内,不宜放在房间内,不能放在经理室、贵宾室等重要的房间内。

(2)风量较大的全热交换器(或新风机),应放在专门的设备机房内,且风管系统要考

虑设消声器。

2.5??新风口、排风口的设置原则

(1)进风口应设在室外空气较清洁的地方,?且在排风口的上风侧。

(2)当进、排风口在同侧时,?排风口宜高于进风口6米,?进、排风口在同侧同一高度时,?

不要相距太近,以免排风短路,其水平距离根据风量的大小不宜小于10-20米。

(3)进风口的底部距离室外地面不宜小于2米,当布置在绿化地带时,不宜小于1米。 (4)进、排风口的噪声应符合环保部门的排放标准,?否则应采取消声措施。

2.6??新风由新风处理机或全热交换器处理过以后,建议单独设置新风口直接送至室内或将

新风接至室内机送风口或送风管处,而不要把新风管接至室内机回风管处,以免室内机停机时,新风反吹回风口处的过滤网,将积聚在过滤网上的灰尘吹出。

??????????当采用风机箱直接送新风时,宜将新风接至室内机送风管处,使得新风与处理后

的空气混合后送入房间。

2.7??全热交换器非常适合于会议室、多功能厅等大一些的空间,可以集中回风;当给多个

房间送新风时,回风的设计有以下几种方案:

(1)每个房间均设回风口和回风管,通过回风主管接至全热交换器。 (2)利用走廊集中回风,在房间与走廊的吊顶内设置一段通风管,连通房间与走廊,

进行回风。

(3)利用走廊集中回风,在房间与走廊的隔墙上设置格栅回风口,将房间与走廊相

通。本方案走廊的噪声可以通过格栅风口传到房间内。?